Что мерить, чем мерить, как мерить. И, естественно - зачем мерить...
При поддержке компании ПРИСТ
Вт июн 18, 2019 18:19:26
Имеется 3 линии кабеля КСПВГ4*0,12 (4 многожильные жилы по 0,12мм.кв. не экранированные, по паспорту 57Ом/км.) длинной по 120м. Стали проверять на обрыв. С одной стороны все концы одного кабеля соединили, с другой меряем. Мультиметры цифровые 2шт. СЕМ и UNI-T. Прозвонкой-нет зуммера. Меряем сопротивление 1,5-2МОм. Делаем ход конем-с одной стороны на цепляем батарейку 9В. Без батарейки показывает 5-7мВ, с батарейкой 35-40мВ. И так на всех трех линиях. Подключаем приборы связи (пульт stalberry s760 и кнопку вызова s130), блин, все работает! К сожалению ни лампочки, ни стрелочного напряжометра не было. С чем связан этот глюк? Да линии лежат в общем лотке-с силой, с скс, пожаркой и т.д.
Вт июн 18, 2019 18:52:35
кабели наверно сырые сгнили дпавно...
а работать кое кахсвязь иногда может по воздуху чудно..
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
для проверки кабелных линий связи применяются ДОРОГУЩИЕ СПЕЦПРИБОРЫ-рефлктометры часто с видео-индикацией
а цешками и лампочками такое не проверяют это вам не силовойкабель подземный(котрый кстати тоже требует испытания высоким!)
Вт июн 18, 2019 19:00:20
изначально подход фэйловый.
все концы соединять не надо. только парно. трабл вероятно только с одной жилкой..
Вт июн 18, 2019 20:45:29
кабели наверно сырые сгнили дпавно...
а работать кое кахсвязь иногда может по воздуху чудно..
Не сырые. Связь то по воздуху может, а питание тоже по воздуху?
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3652887#p3652887"]изначально подход фэйловый.
все концы соединять не надо. только парно. трабл вероятно только с одной жилкой..
А по всякому пробовали и по разным жилам.
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:Подозреваю, что в связи с прокладкой рядом с силовыми кабелями мультиметры не правильно выбирают диапазон. Тем более индикаторная отвертка светится (не как на фазе, а еле-еле). Через неделю будем там, возьмем Флюковский мультиметр и стрелочный.
Вт июн 18, 2019 21:28:54
на длинных линиях цифровички показывают полную чушь....отеч. стрелочные - нормально...
Вт июн 18, 2019 22:17:35
Kudres666 писал(а):Мультиметры цифровые 2шт. СЕМ и UNI-T.
Цифровые мультиметры глючат и показывают хрень даже при работающем двигателе мотоцикола от наводок зажигания.
Kudres666 писал(а):Имеется 3 линии кабеля КСПВГ4*0,12 (4 многожильные жилы по 0,12мм.кв. не экранированные, по паспорту 57Ом/км.) длинной по 120м.
От наводок в длинном неэкранированном кабеле ещё ту хрень вам покажут цифровики.
Связные кабеля за неимением рефлектометра прозванивают попарно и на стальку с двух концов двумя телефонными трубками, обна с батарейкой 9/12 В.
Заодно в трубуках слышен уровень фона от всевозможных наводок.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.