Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Вс июн 29, 2014 09:39:21

Случайно зашел, глянул схему БП, вопрос к топикстартеру:
Почему бы не применить в конструкции полусинхронный выпрямитель? :wink:
Схемотехника практически не усложняется, тепловые потери выпрямителя в два раза меньше (ну и нагрузку на транс чуток меньше сделать можно, недомотать пару витков вторички) .
Для ясности прилагаю кусок схемы своего БП:
Вложения
Power.GIF
(25.42 KiB) Скачиваний: 2114

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Вс июн 29, 2014 10:46:51

А смысл в 1А БП применять синхронный выпрямитель? А в 4А версии PSL3604 и так он используется.

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Вс июн 29, 2014 16:06:09

Применять синхронный выпрямитель да - нет смысла городить огород на таких токах.
Однако я упомянул полусинхронный выпрямитель.
Смысл его применения в том, что-бы уменьшить тепловую мощность выделяемую на плате при максимальном токе нагрузки с 1.2 до 0.6 Вт при минимальном изменении схемотехники и затратах.
Всего-то делов, поменять два диода на IRF7313+4 резистора.

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Вс июн 29, 2014 18:15:25

crocodil писал(а):Почему бы не применить в конструкции полусинхронный выпрямитель?


Можно, конечно. Но это полумера. В PSL-2401 планируется обычный выпрямитель на диодах Шоттки, а в PSL-2402 - полноценный синхронный выпрямитель на сдвоенных MOSFET в корпусе SOIC-8. Сложность выше, согласен. Но какой радиолюбитель боится сложности схемы?

P.S. По просьбе marksimo присоединил файл Corel Draw с разными вариантами передней панели PSL-2401.
Вложения
PSL-2401_Front_versions.zip
(368.21 KiB) Скачиваний: 632

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Ср июл 09, 2014 07:42:12

Однажды лечил американский БП (модульный на DIN-рейку). У него при пропадании питания были выбросы 40В (12В - рабочее).
Применил простое решение. Снаружи подвесил релюшку, которая питалась от входной цепи БП. Как только входное напряжение пропадало - реле отрубало + нагрузки. Решение "кривое", но для пром-автоматики самое то. Да и удобно было, ибо все на DIN-рейке.

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Ср июл 09, 2014 09:05:47

В данном случае ничего не надо. В самой первой версии схемы PSL-3604 был выброс из-за ошибки номинала, в окончательной версии схемы он устранен. В PSL-2401/02 с этим дело обстоит еще лучше (все-таки следующая модель), добавлен супервизор основного питания и специальный сигнал отключения выходного каскада.

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Ср июл 09, 2014 14:14:56

Может у факира еще какие-нибудь кролики в цилиндре припрятаны!

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Сб июл 19, 2014 20:48:11

Закончил разводку платы передней панели для PSL-2401/2. Критика принимается.

Исправленные файлы перезалил.
Вложения
PSL-2401F.pdf
(534.96 KiB) Скачиваний: 1389
PSL-2401F_pcad.zip
(86.08 KiB) Скачиваний: 827
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Сб июл 19, 2014 23:23:38, всего редактировалось 2 раз(а).

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Сб июл 19, 2014 21:41:33

Вот мелкая ошибка, скорее недочет:
Изображение
резистор R7 а комментарий для R2, R2 вообще не там, это сигнал "On". Аналогично внизу, возле опторозвязки. Наверное после "RefDes Renumbering" полезло.
А зачем VD2,VD3? снизить помехи от динамической индикации в цепь +3,3VA?
А в общем, то, конечно, не для ЛУТа платка :(

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Сб июл 19, 2014 21:55:05

Все-таки решили применить 4-х разрядные индикаторы?
И вроде поначалу планировали на Атмеге делать (что-то такое мне припоминается, может ошибаюсь?). Да, и еще - в схеме указан контроллер STM32F100C8T6B. Просто так, или будет использован весь объем памяти? Это к тому, можно ли будет "младшие" использовать, например STM32F100C4T6B?

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Сб июл 19, 2014 22:13:55

dmirrr писал(а):резистор R7 а комментарий для R2 ... Аналогично внизу, возле опторозвязки.


Спасибо, исправил. После ренумерации не проверил.

dmirrr писал(а):А зачем VD2,VD3? снизить помехи от динамической индикации в цепь +3,3VA?


В этом источнике будет отдельный стабилизатор для питания динамической индикации, чтобы избавится от помех. Питание будет подаваться через отдельный разъем XP4. А диоды нужны для того, чтобы ограничить разность потенциалов между источниками, если где-то будет неконтакт или обрыв.

dmirrr писал(а):А в общем, то, конечно, не для ЛУТа платка :(


Да, но по-другому не влезало. Я вот тоже задумался, где ее теперь дешево изготовить...

mr_kot писал(а):Все-таки решили применить 4-х разрядные индикаторы?


Нет, будут 3-х разрядные. Панель сделана под них. Но они совместимы по ногам с 4-х разрядными, вот и решил добавить четвертую линию сканирования. При желании можно будет сделать версию прошивки для 4-х разрядов.

mr_kot писал(а):И вроде поначалу планировали на Атмеге делать


Да, планировал. На ATmega есть готовая плата и прошивка. Но сделав PSL-3604 решил, что будет быстрее его немного урезать, чем дописывать проект на ATmega.

mr_kot писал(а):в схеме указан контроллер STM32F100C8T6B. Просто так, или будет использован весь объем памяти? Это к тому, можно ли будет "младшие" использовать, например STM32F100C4T6B?


Все зависит от того, насколько сильно решу урезать программу. Программа для PSL-3604 требует на сегодня 22.2 кбайт ROM и 6.2 кбайт RAM. Пока под вопросом - какие функции оставить, а какие - выкинуть.

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Вс июл 20, 2014 12:19:27

dmirrr писал(а):А в общем, то, конечно, не для ЛУТа платка :(

С чего такой печальный вывод ?
Наверное испугал плотный шлейф проводников возле мк ?
Подредактировать чуток некоторые ньюансы и лутом прокатается без проблем.
Вложения
PSL-2401_2_pan.rar
lay6
(112.51 KiB) Скачиваний: 907

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Вс июл 20, 2014 13:07:18

Дорожки 0.3 и расстояние 0.2 практически на грани способностей ЛУТа. Не всегда с первого раза получаются. Лично меня напрягают переходные отверстия. А здесь их не много не мало 95шт.

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Вс июл 20, 2014 13:54:15

dmirrr писал(а):Дорожки 0.3 и расстояние 0.2 практически на грани способностей ЛУТа.

по технологии с плёнкой это ещё не на грани.
Лично меня напрягают переходные отверстия.

ни кто же не заставляет вас делать плату, НО,
если делать - переходные нужно проклепать только под мк,
остальные пропаять контактами с камня пентиум 2,3,
за один раз вставил и пропаял, и ни какого напряга.

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Вс июл 20, 2014 21:28:01

Это верно, при разводке я на ЛУТ не ориентировался. Например, можно легко убрать переходные из-под процессора, подводить проводники к разъемам только со стороны пайки и т.д. Но даже я при своей нищете не собираюсь делать эту плату вручную.

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Вс июл 20, 2014 23:17:31

Леонид Иванович,
по старинке оценил сложность изготовления Вашей платы вручную и написал как есть,
по крайней мере для себя сделал бы лутом без проблем.
И дело даже не в нищете, просто мы стареем и не хотим уже делать, а молодёжь скорее всего
и пытаться не станет сделать то, что возможно, легче же заказать...

В каком то из ваших постов видел слова по поводу последней остановки....Соглашусь наверное... :facepalm:

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Вс июл 20, 2014 23:50:47

Что поделать, жизнь человека имеет выраженный максимум. У меня он был в 34 года (если судить по зарплате). Сначала в жизни идет подъем, потом - неизбежный спад. Если еще в роли теоретиков старики на что-то способны, то как практики они - пустое место.

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Пн июл 21, 2014 16:16:18

Ну, так печально - не стоит :) В конце с концами, можно и на другое дело силы направить :)

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Ср июл 23, 2014 23:46:39

Готова основная плата для PSL-2401. В общем, для PSL-2401 готовы все платы, можно делать, хотя мелкие правки, возможно, еще будут. Для PSL-2402 основная плата будет чуть другая, с синхронными выпрямителями на IRF7313, драйвером вентилятора и разъемом USB.
Вложения
PSL-2401P.pdf
(229.39 KiB) Скачиваний: 668
PSL-2401P_pcad.zip
(35.84 KiB) Скачиваний: 426

Re: Лабораторный БП PSL-2401/2

Чт июл 24, 2014 08:10:43

Леонид Иванович, может параллельно R10-R13 сделать посадочные места под СМД резисторы 2512?
Ответить