Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн апр 23, 2018 19:50:29
1,75В
Пн апр 23, 2018 20:02:08
Напряжение на конденсаторе С2?
Пн апр 23, 2018 21:05:10
На С2 5,3В. Похоже маловато.
Должно быть вольт 7-8, кажется
И кстати, все замеры произвожу с измененной фазировкой вторичной обмотки (в этом варианте напряжение под нагрузкой меньше 12В не падает).
Кстати, касательно фазировок... для удобства намотки я изменил начала всех обмоток на противоположные.
И еще, все обмотки мотаются в одну сторону? А то я с такими БП работаю впервые
Во время экспериментов снова нагрузил БП кулером и оба ключа вылетели через пару минут. Силовой полностью в КЗ ушел.
Заменил ключи и поменял фазировку вторички (в этом варианте под нагрузкой напряжение падает до 8В).
На ХХ на катоде TL 1,77В. На С2 6,3В
Пн апр 23, 2018 21:36:38
Кстати, касательно фазировок... для удобства намотки я изменил начала всех обмоток на противоположные.
для удобства намотки можно как угодно мотать но сфазировать транс нужно правильно,хотя я думаю у вас проблема не только в фазировке обмоток.
Можете взять готовый транс от дежурок комповых БП, на обмотке питающей микросхему в БП,(обмотка примерно 16-18 вольт выдает при токе до 0,3 ампера).В 5-6 блоках питания именно такой транс и используеться. Работа без проблем!!!!!Дешево и сердито. Надо брать тот транс который работает в паре с оптопарой в стабилизации.Стабилизацию перенести с 5 вольтовой обмотки на повышающую и всего то делов!
Пн апр 23, 2018 21:52:01
Ну ну у меня транс именно от дежурки компа, но разбираться с фазировкой надо в любом случае. А еще и ПП каждый раз переразводить под новый транс. Не вариант.
Так что, думаю, надо разбираться как правильно мотать такие дроссели.
Пн апр 23, 2018 21:54:51
На конденсаторе С2 маленькое напряжение, там должно быть минимум 8в. Иначе ОС не будет полностью срабатывать.
Трансформатор заводской или перемотанный и от этой он схемы или нет? не всё трансформаторы от дежурок взаимозаменяемы.
Пн апр 23, 2018 22:08:23
Трансформатор с дежурки компа, но полностью перемотан его "родным" проводом.
Думаю, что надо искать провод 0,14мм и перематывать его снова.
Пн апр 23, 2018 22:27:43
vksam писал(а):но полностью перемотан его "родным"
А количество витков соответствует тому что в этой схеме стоял?
Разбираться с фазировкой не надо она ясно показана на схеме если ты его перематывал то знаешь где что.
Пн апр 23, 2018 22:48:13
Да, мотал сам.
Витки из описания схемы Старичка.
Первичка - 128 витков ( "родной" провод трансформатора )
Вторичка - 15 0.335мм
Обратная связь - 7 0,335мм
Зазор - 0,25мм
Индуктивность получилась 1,4мГн
Но я так понимаю, в таких БП каждая мелочь имеет значение. Так что я все таки попробую "пересчитать" его и перемотать
Параметры приблизительно такие
Пн апр 23, 2018 23:02:12
Странно при таких данных на С2 напряжение должно быть намного больше.
Пн апр 23, 2018 23:21:29
а какое максимальное напряжение на обратной связи должно быть?
Кстати, делал обратный расчет в программе Старичка - мои показатели почти подтвердились.
Пн апр 23, 2018 23:31:55
Дело в том что конденсатор С2 заряжается на прямом ходу, а там напряжение больше чем на обратном примерно в 2 раза.
Вт апр 24, 2018 07:44:38
Я похоже напутал порядок обмоток.
Обратную связь мотал между половинами первички, а по идее надо было мотать последней
Вт апр 24, 2018 19:15:10
А подскажите еще, какой провод лучше использовать для импульсников ПЭВ-2 или ПЭТВ-2?
Вт апр 24, 2018 19:23:38
любой
Ср апр 25, 2018 07:06:47
Максимально допустимая рабочая температура провода типа
ПЭВ - 105°С
ПЭТВ - 130°С
Пт апр 27, 2018 23:38:05
Всем привет и спасибо за помощь!
Разжился тонкими проводами и перемотал дроссель дежурки. Вроде бы все работает как надо.
На выходе 12В.
На ХХ С2 - 16В, под нагрузкой 32-33В
На ХХ транзистор едва ощутимо нагревается. Под нагрузкой температура больше... около 60 градусов.
Думаю можно приниматься за основную схему
Пн апр 30, 2018 15:08:46
Подскажите на кокой частоте работает дежурка ,хочу трансформатор дежурки сделать на кольцах из порошковых материалов -26 -52
Пн апр 30, 2018 15:14:09
Можете попробовать сделать, но есть некая уверенность, что вы в своём желании быстро разочаруетесь.
Хинт: намотайте на кольцо пробную обмотку и померьте каким-нибудь прибором потери в ней.
А частота работы дежурки не является фиксированной величиной...
Пн апр 30, 2018 16:18:04
Намекаете на перегрев )
программа старичка FlyBackRing ничего страшного не показывает!
,с частотой ясно а вот обмотку обратной связи как рассчитать ?
у меня кроме -26 -52 есть еще кул мю -60 -75 -90 -125 у них вроде потери поменьше на порядок
Powered by phpBB © phpBB Group.