Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вт ноя 21, 2017 17:31:05

Изображение
Вторую часть формулы можно опустить.
Вложения
00.jpg
(24.82 KiB) Скачиваний: 1354

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вт ноя 21, 2017 18:48:59

А можно тыкнуть меня лицом куда и что именно и какие значения поставить в этой формуле?

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вт ноя 21, 2017 19:41:22

U=2.5(1+R16/R17) По схеме из первого поста.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вт ноя 21, 2017 20:13:09

Спасибо.

Добавлено after 16 minutes 41 second:
Но все равно не понял

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вт ноя 21, 2017 20:18:57

ТЛ 431 открывается когда напряжение между условным анодом и уравляющим выводом достигает примерно 2,5В из этого исходи при расчетах.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вт ноя 21, 2017 20:40:18

т.е. напряжение на стабилитроне у меня ограничивается до 33 вольт. Рассчитываю делитель напряжения по формуле Uвых = R16*R17/(R17+R16) далее Uвых= 33*3000/(36000+3000), Uвых= 2,432. Я правильно понял?

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вт ноя 21, 2017 20:48:21

Стабилитрон в расчёте вообще не участвует, он просто уменьшает напряжение на катоде и должен быть 30-50в. а делитель считаешь на полное выходное напряжение.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вт ноя 21, 2017 23:52:30

Xktyvfvjynf1 писал(а):Я правильно понял?
kentgaryk писал(а):ТЛ 431 открывается когда напряжение между условным анодом и уравляющим выводом достигает примерно 2,5В из этого исходи при расчетах.
:kill: :kill: :kill:

Ну как еще тебе объяснить!?

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Ср ноя 22, 2017 00:13:25

А что здесь объяснять.
Изображение
Вложения
00.jpg
(10.24 KiB) Скачиваний: 1257

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Ср ноя 22, 2017 00:17:29

:)))

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Ср ноя 22, 2017 04:49:05

рассчитать можно с помощью ПРОПОРЦИИ из школьного курса арифметики...

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Ср ноя 22, 2017 09:42:28

Ну я же написал, что понял. Спасибо Вам.

Добавлено after 4 hours 30 minutes 35 seconds:
Короче не получается наладить стабилизацию. Вроде всё примитивно и просто , но не получается. Самое интересное, что этот блок уже третий, первые два собрал и сразу всё заработало с первого раза.
В общем подключил блок питания на питание схемы 12 в. осциллографом на ключи. Импульс широкий. Подал напряжение на обратную связь (стабилитрон заменил перемычкой) 15 В. импульс исчез, кручу подстроечник - результата нет, изменяю напряжение на лабораторнике до 3- 5 вольт - импульс изменяется. Запускаю схему как полагается - стабилизации ноль а на выходе 80 вольт. Блин ну в чём тут может быть дело?

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Ср ноя 22, 2017 23:28:45

Изображение


Можно проще - R4 до 4.7к поднять и VD2 выкинуть.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Ср ноя 22, 2017 23:36:03

Максимальное напряжение ТЛки 30в на схему подаётся 55в. При переходных процессах ТЛке может придти писец.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Ср ноя 22, 2017 23:46:59

Xktyvfvjynf1 писал(а):Блин ну в чём тут может быть дело?
В твоих косяках. Попробуй заменить оптопару, возможно ты ее тоже спалил при неграмотных манипуляциях с ТЛкой.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 00:17:03

При переходных процессах ТЛке может придти писец.

На резаке же упадет вся лишняя напруга. А касательно переходных процессов - тоже когда-то по этому поводу думал, но затем собрал флай, я в разделе зарядки на UC3843 выкидывал фотки , он у меня тоже на 55В для запитки светодиодной матрицы для засветки фр, прекрасно чувствует ТЛка себя, включений не одну сотню пережила. Если память не изменяет 36В всегда была напруга К/А.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 00:22:55

iCore писал(а):На резаке же упадет вся лишняя напруга.
Когда частотная коррекция усилителя ошибки не настроена то в цепи ОС возникает генерация. И ТЛка то открывается полностью то закрывается, когда она закрыта падения напряжения на резисторах нет. ТЛка конечно может такое выдержать какое то время, но это нештатный режим работы и надёжности он не добавляет.
Копеечный стабилитрон избавит от этого при любых ситуациях. Как во время настройки, так и во время эксплуатации.
Если вам не нравится стабилитрон то где то здесь есть моя схема без него.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 00:44:54

Когда частотная коррекция усилителя ошибки не настроена ...
Копеечный стабилитрон избавит от этого при любых ситуациях. Как во время настройки, так и во время эксплуатации.

Ничего не имею против стабилитронов, что надежность выше тоже согласен. Просто я сказал как можно проще на такое напряжение сделать, т.к. у самого цепь ОС с ТЛкой работает от 55в, то предложил свой вариант, понятное дело что если на серийное пр-во или кому-то делать, то такой вариант по надежности не подходит.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 01:29:57

iCore писал(а): понятное дело что если на серийное пр-во или кому-то делать, то такой вариант по надежности не подходит.
И в не серийном так не делают, тем более, что стоимость резистора и дохленького зенера примерно одинаковы.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 01:30:55

Вот схема без стабилитрона и без этого недостатка. Из другой темы.
Изображение
Ответить