Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 01:45:28

На самом деле эта схема хуже. Когда я экспериментировал с этим блоком питания, то для более эффективной отработки цепью оос пульсаций 100Гц в несколько раз увеличивал ток ТЛки и соответственно оптопары. Не совсем понял почему но это сильно влияет на быстродействие оос.
Поэтому шунтировать резистором не желательно или надо делать достаточно мощный делитель и резисторы будут большенькими.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 01:55:01

На самом деле схемы практически равнозначны. Выходное сопротивление делителя делителя 1,5-2к, у первой схемы резистор на 1к и сопротивление стабилитрона на малом токе имеет такое же примерно сопротивление.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 02:00:41

Равнозначны эти схемы. Я сильно уменьшал балластный резистор в цепи ТЛки и оптопары. Сейчас уже не помню какой в итоге выставил ток, но это сильно улучшило работу ООС. Я писал об этом там где то в теме, давно, но сейчас хрен найдешь. :))

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 02:02:24

Изображение

Ну дак это же банальный делитель перед катодом(ТЛки).

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 02:10:58

iCore писал(а):Ну дак это же банальный делитель
Браво КЭП! Готовьтесь к Адмиральскому званию! :))

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 02:11:41

Да, с выходным сопротивлением 1,9к У вас же выходное сопротивление будет 4,7к, что ухудшит параметры усилителя в ТЛке.
Задача стабилитрона или этого делителя снизить напряжение на катоде, с чем они прекрасно справляются.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 15:10:52

Xktyvfvjynf1 писал(а):Блин ну в чём тут может быть дело?
В твоих косяках. Попробуй заменить оптопару, возможно ты ее тоже спалил при неграмотных манипуляциях с ТЛкой.


Спасибо. Буду все начинать с чистого листа с грамотным подходом.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 20:47:47

Объясните необразованному человеку, почему при подключении осцилографа к затвору полевика всё неожиданно умирает? Транзисторы ST 26NM60N, на затворе 20 Ом резистор + SF16. Подключил щуп к выключеному БП. Включил - мгновенно вылетел предохранитель, оба полевика мертвы.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Чт ноя 23, 2017 22:22:52

Осциллограф гад! :facepalm: А щуп был один? До этого другой щуп со своей землей не подключался?

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Пт ноя 24, 2017 08:21:38

Крокодил к земле (земля которая идёт к 2110), а щупом к перемычке на плате, которая вела к затвору.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Пт ноя 24, 2017 08:31:26

Осциллограф заземлен?

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Пт ноя 24, 2017 09:51:25

А осцилл случайно не какой-нить цифровой Hantek или аналог? У них корпус не развязан от сети(верней вообще к ней подключен, типа "заземлен"), и если подключать без разделительного трансформатора к первичной части блока, то спалит все между входом и крокодилом щупа. Сам когда-то так попал, когда только приобрел его :)

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Пт ноя 24, 2017 10:21:45

Неа, к сожалению в моём панельном доме нет разведёных земель.
Осциллограф С1-101, старый и повидавший жизнь.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Пт ноя 24, 2017 10:36:16

Стоит проверить осциллограф на предмет пробоя питающей сети на корпус.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сб ноя 25, 2017 19:08:40

Уговорили вы меня новый осцилограф купить. Этот старый врёт сильно, транзисторы мне портит и совсем не компактный (а нужен он не только дома).

У меня ещё вопрос - а возможно в этом БП поменять полевеки на IGBT без изменения схемы?

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сб ноя 25, 2017 19:16:24

У меня ещё вопрос - а возможно в этом БП поменять полевеки на IGBT без изменения схемы?

Можно, только частоту не задрайте сильно ижи не любят высокие частоты.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сб ноя 25, 2017 19:47:20

MacMillan писал(а):Уговорили вы меня новый осцилограф купить.
:facepalm: Не было такого! Лично я так старые свеЙские пользую. Будет необходимость куплю конечно китайский, но пока не требуется! :))

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Ср ноя 29, 2017 09:57:56

Всем привет. Короче получилось у меня наладить стабилизацию напряжения.
Подскажите пожалуйста как рассчитать снабер на выходе трансформатора. У меня на выходе 55 вольт снабер ставил такой: резистор 50 Ом и конденсатор с кодом 103. Дело в том что резистор сгорает.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Ср ноя 29, 2017 10:02:52

Он подбирается по величине выброса, если резистор сгорает значит конденсатор большой.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Ср ноя 29, 2017 10:47:05

Значит ёмкость уменьшить?
Ответить