Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Пт дек 08, 2017 20:08:42

Зарядка готова.
Slabovik, огромная благодарность за проделанную работу! :beer: :beer: :beer: Всё работает отлично.
Рисунок ПП ниже.
Изображение Изображение Изображение
Вложения
ЗУ_VE_с защитой.lay6
(392.43 KiB) Скачиваний: 918

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Пн дек 11, 2017 18:44:39

Смотрел-смотрел.. не соображу, куда 8-я нога LM358 заводится. На разъём - это понятно. А что там?
Также надо соединить с четвёртой ногой либо 3-ю, либо вторую (но никак не обе сразу!) ногу Lm358 - это переведёт неиспользуемый ОУ в стабильное состояние. А то с болтающимися входмаи емо может начать "колбасить".
Для экономии месте два параллельных резистора шунта могут располагаться друг над другом. И вообще, при наличии китайского амперметра, его можно в качестве шунта и использовать.

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Пн дек 11, 2017 20:55:15

Доброго вечера!Хорошие успехи с защитой!Собственно и мой источник тока с регулировкой.
Вложения
002.rar
(42.13 KiB) Скачиваний: 690

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Вт дек 12, 2017 11:52:25

Смотрел-смотрел.. не соображу, куда 8-я нога LM358 заводится. На разъём - это понятно. А что там?

:)) Пропала дорожка.
Изображение

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Вт фев 06, 2018 20:22:59

Не отпускает меня вопрос возбуда LM393 в этом изделии.
Слепил немного другое

Изображение

Суть его в том, чтобы дать течь току в одном направлении, но не дать течь в другом.
Течь свободно он должен справа налево - вот по направлению изображённого диодика (и по часовой стрелке по схеме в общем).
Схема практически повторяет предыдущие, только ключ один.
Сверху, куда идёт V+ общий плюсовой провод, а напряжение +15в привязано к точке A- и четвёртой ноге микросхемы.
Собираем, вставляем LM393 и... получаем аналогичное уже описанному поведение - жутчайший возбуд, прекратить который можно только прикосновением непосредственно к ноге входа. Ни ПОС, ни ООС не помогают... Жопа, в общем...

Ладно, забиваю и ставлю LM358. И в обще-то всё сразу заработало, только вот уловил я цифровым осциллографом (аналоговым это как-то сложно сделать) вот следующее странное поведение. Осциллограммы в студию!

Осциллограмма первая. Напряжение слева слегка меньше, чем напряжение справа. Ключ закрыт, ток не течёт
В общем-то всё нормально.

Смещаю напряжение слева на увеличение (в точке A- при этом оно понижается относительно истока транзистора). И ловим вот такой занимательный процесс
Если напряжение чуть сдвинуть дальше (буквально микроскопически, на деле я ориентировался на величину токов - разница в миллиамперы при сопротивлении шунта 0.03 Ом и открытого перехода транзистора такой же величины, т.к. в сумме 0.06 Ом), то наконец-то происходит сработка
Если последовать старому моему совету и установить конденсатор небольшой ёмкости между выходом и входом "-" ОУ, то дребезг уходит прочь (если не искусно маскируется), но удержание уровня "чуть выше 10" на выходе LM358 всё-равно остаётся. Правды ради, поймать эту осциллограмму мне было очень трудно, в отличие от состояния, когда оно просто дребезжит
Самое интересно дальше. Отключив резистор 1.0М я пытался засвидетельствовать подобное поведение, но удержать "дребезг" картинкой так и не смог - схема обязательно сваливалась в какую-либо сторону. Но "полочка" в районе "чуть выше 10" на жёлтой линии всё-равно была...

Вопрос: а что это такое? Почему оно есть? И как с этим бороться? Самая беда, что убрать 100-килоомные резисторы из цепей входов нет возожности - потенциал истока может "улетать" относительно потенциала ноги 4 на десятки вольт....
Есть конечно зацепка - как раз при этом уровне начинает открываться VT2 и дело доходит до порогового напряжения ключа... но почему не происходит перекидывания? И тем более - почему без ПОС переключение более чёткое?
Есть правда, мысль о том, что саму ПОС надо брать не просто с выхода ОУ, а с тока резистора R8...

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Ср окт 03, 2018 10:18:50

Все конечно хорошо но а где комплектность то, меня интересуют трансы, кольца ну т.д. Тоже такой хочу собрать

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Ср окт 03, 2018 10:44:39

меня интересуют трансы, кольца

С компьютерного блока питания.

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Ср окт 03, 2018 11:28:11

С какого конкретна. Фейерверки устраивать пробовать.Наверное еще чуток свои правки вносить буду, уж больно детальки ни те чуток меньше они

Добавлено after 11 minutes 9 seconds:
Схемка бы не помешала бы, хочу точь в точь собрать

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Ср окт 03, 2018 13:50:27

Изображение

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сб окт 06, 2018 13:21:15

Я вот по трансам не понял. Можно по подробней

Добавлено after 1 minute 57 seconds:
по схеме только с13 киловольтный и все?

Добавлено after 19 minutes 24 seconds:
Грош цена вашей схеме, если вы не знаете как из каких деталей вы собирали

Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Я требую популярно объяснить! за схему и комплектацию. Противном случае на хер здесь эта помойка

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Вс окт 14, 2018 10:31:26

А печатную плату слабовик можно попросить у вас

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Вс окт 14, 2018 11:13:34

Да, пожалуйста

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Вс окт 14, 2018 12:15:04

да нет спасибо, я так понимаю она уже встроена

Добавлено after 48 seconds:
непонятно на фото что за плата которой подключен куллер

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Пт ноя 02, 2018 17:22:23

Изображение
вот устройство почти готово. Ну налепили ей богу налепили. Как теперь подключить сие чудо по амперметру и вольтметру? И что знатит на плате точка А1, и А2

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сб ноя 03, 2018 17:45:05

Запустил полет нормальный. Спасибо тому кто придумал и развел печатку работоспособность подтверждаю! Пойду заряжать акум

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Чт ноя 29, 2018 12:24:16

Почти 4 года проработал бесперебойник без отключения от сети, на улице, зимой и летом. От нагрева трансформатора поплавилась крышка корпуса. Провода питания устройств подключенных к этому БП расплавили корпус снизу. Так что все время БП был нагружен по полной.

И вот привезли на ремонт. на UC3842 не было напруги -сгорел резистор пуска 100 ком/0,5 ватта. Монтеры говорят что в том районе были сильные скачка напряжения сети, но не думаю что это причина сгорания резистора.

Резистор заменил на 100ком/1ватт. Пусть работает дальше.

Изображение Изображение

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Чт ноя 29, 2018 12:51:23

От превышения напряжения вполне может быть прогар резистора. В промышленных блоках регулярно встречаются два а то и три последовательно включенных резистора в этом месте - это всё для того, чтобы предотвратить прогорание от превышения допустимого напряжения на резисторе.

А вообще, крепкий! :beer:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Пт ноя 30, 2018 17:23:00

Доброго времени суток. На схеме подстроечный резистор 1 кОм котрый соединяеется с резтсором 9,1 кОм, че то не мог понять, зачем он? Объясните пожалуйста

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Пт ноя 30, 2018 18:30:51

Установка опорного напряжения, которое определяет максимальный ток (R28 в верхнем положении)

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Пн дек 03, 2018 13:58:57

Благодарствую. Понял.
Ответить