Ремонт БП MeanWell S240-24

Пн сен 25, 2017 10:03:07

После восстановления БП ( замена ключей и мёртвого ШИМа ) выходное напряжение регулируется в пределах 0.4-0.5 В. Никак не могу понять в чём причина. Изначально регулировалось скорее всего в пределах -3В - +3В от номинального. Кто подскажет куда копать? Сейчас выходное напряжение на уровне 21.5В ( зависит от номинала установленного стабилитрона ZD7 ).
Вложения
S-240-24_1.jpg
(220.22 KiB) Скачиваний: 2316

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Пн сен 25, 2017 10:19:53

AlexKitsune писал(а):( замена ключей и мёртвого ШИМа )
С большой вероятностью еще мертвый оптрон может быть.

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Пн сен 25, 2017 10:47:03

Оптрон подгорел. Лучше заменить и его и С9. У R8 проверить номинал желательно.

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Пн сен 25, 2017 11:45:53

оптрон мертвй наверно и банки в обвязи- они обычно-ПРИЧИНА :)))
учтите это ПХ с рекуперобмоткой и диагоналным снаберомкстати ООС через ТТ это оригинално -чтоб после баха шунты не менять кстати проверте его обмотки на подгар и резики вакрук
а вот назнаение левого чипа не совсем ясно :dont_know: подобие APFC или просто балансир сетевых банок :dont_know: :)))

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Пн сен 25, 2017 12:29:46

Это не балансир, это скорее всего элемент самоуничтожения авто переключатель 110 /220.

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Пн сен 25, 2017 12:58:53

да это самоликвидация.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... U19wE4BYww

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Пн сен 25, 2017 14:39:55

если это то что вы думаете тогда начать с ее демонтажа
я автоволтаж в древних японамать видиках сразу убирал нах иначе они горели на нашей сети

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Вт сен 26, 2017 09:33:13

Оптрон подгорел. Лучше заменить и его и С9. У R8 проверить номинал желательно.


Оптрон заменён на новый, R8 и C9 проверены.

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Вт сен 26, 2017 09:37:07

TL431 и ZD6(8) (который последовательно с R45) проверьте.

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Вт сен 26, 2017 11:21:03

учтите это ПХ с рекуперобмоткой и диагоналным снаберомкстати ООС через ТТ это оригинално -чтоб после баха шунты не менять кстати проверте его обмотки на подгар и резики вакрук


Обмотки трансформатора тока прозвонил. Одна - 0.25 Ом, а вторая - 1.3 Ома. Резисторы вокруг тоже все в пределах нормы. Голову сломал в поисках причины. А очень хочется понять почему не регулируется.

Добавлено after 1 minute 24 seconds:
TLка, стабилитрон ZD6 проверены давно. Специально выпаивал и проверял.

Добавлено after 1 hour 12 minutes 56 seconds:
Решил попробовать сделать "по- колхозному". Поставил на место стабилитрона ZD6 стабилитрон на 18В. Выходное напряжение установилось на уровне 24.5В. Под нагрузкой в 160 Вт напряжение сначало просело до 23.6В и потом, в течении 15 минут, увеличилось до 23.9В. При уменьшении нагрузки скачком со 160Вт до 80Вт напряжение увеличилось всего на 0.2 В сразу. В принципе БП работает, но меня очень удручает, что я так и не понял в чём причина неисправности в плане точной установки выходного напряжения(

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Вт сен 26, 2017 11:51:40

колебание 0,2 на 24в это вполне норма что вы от него хотитето? это не прецизионый ЛБП а обычнный ширпотреб

Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
кстати тузкий диапазон регулировки может быть задуман -номиналов делителя 431 на схеме нет поэтому пощитать режим невозможно но скоре всего резистор -НЕ РЕГУЛЯТОР а подстройка на номинал
у меня похожий блочек 12в 3а регулируется этим резистором на +-1,5в всего

Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
ПС ПРИКИНУЛ КРУТИЗНУ- ОПТРОН ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ СТОИТ ЕСЛИ ЭТО ТОТ ЧТО СТОЯЛ ОН ДЕГРАДИРОВАЛ ЕСЛИ ННОВЫЙ ОН ПЛОХОЙ ПО КРУТИЗНЕ

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Вт сен 26, 2017 12:26:30

Номиналы делителя R46 - 12K, R48 - 2K. Измерял сегодня утром. Оптрон сейчас стоит CNY17-2. Как я понимаю, он полный аналог HPC931? Родной там неизвестно какой стоял. На нём не было маркировки. После полуторочасовой работы на нагрузку в 160 Вт напряжение уползло вверх до значения 25.3В, что совсем нехорошо, по - моему.

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Вт сен 26, 2017 12:29:36

Ремонт любого устройства осуществляется измерением режима его элементов, а не тупой их заменой или проверкой. Если у вас блок на 24в то R48 должен быть 1к.

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Вт сен 26, 2017 12:46:34

Номиналы делителя R46 - 12K, R48 - 2K. Измерял сегодня утром. Оптрон сейчас стоит CNY17-2..

ну вот и ответ по расчету выходит R48=1...1.2ком при R46=12к....
для нормалной работы на ВАХ кривой светодиот оптрона надо зашунтировать 1ком стьабилитрон ZD8(в цепи оптрона) 10-12v тогда получите что должно

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Вт сен 26, 2017 13:17:15

Это не ответ на вопрос, при сопротивлении 2к выходное напряжение должно быть около 14в не больше.
Надо мерить режимы и смотреть какой узел не работает.

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Вт сен 26, 2017 13:31:15

тогда наверно 431 сдохлая

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Вт сен 26, 2017 14:23:36

тогда наверно 431 сдохлая


Уменьшил R48 до 1К. Всё заработало. Предел регулирования стал от 21.4В до 32.2В. Всё отлично! Спасибо всем за помощь!

Добавлено after 41 minute 26 seconds:
Да и дрейф выходного напряжения пропал от нагрева. Всё отлично.

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Вт сен 26, 2017 14:33:30

волшебство однако

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Ср сен 27, 2017 16:06:25

Не совсем понимаю назначение узла на транзисторах Q2 и Q3. Это узел защиты от минимального выходного напряжения?

Re: Ремонт БП MeanWell S240-24

Ср сен 27, 2017 20:44:55

Защита от обрыва ОС и от КЗ. Если оптопара не открылась пока заряжается С18 ШИМка блокируется.