Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн мар 19, 2018 13:20:16
попробуй их поменять ну малоли подгорели ...
Пн мар 19, 2018 20:22:30
Объясните пожалуйста, что значит
малоли подгорели ...
Мультиметром падение только в одну сторону измеряется, соответственно делаю вывод о их исправности
Может какой то есть еще способ их проверки о котором я не знаю и не могу найти?
Заменить не проблема, купить да поставить, но что если это ни чего не изменит?
Мне тут сегодня на работе намекнули на возможный выход из строя феррита транса из-за перегрева, но это исключено практически, в работе корпус блока был градусов 40-50, то есть внутри больше 70 не поднималось
Вт мар 20, 2018 23:24:00
Добавлю информации
Вспомнил зачем заказывал 0.39 ом, как раз для этого блока.
Вернул как было, теперь при включении сразу начинает моргать. При 0.22 секунд 15-20 не моргает после включения
Вопрос, что должно быть на ноге SENSE?
Там сейчас вот так
Ср мар 21, 2018 01:08:49
это контроль тока ключа...
Ср мар 21, 2018 05:04:24
Вам же предложили питание на микру подать отдельно, почему игнорируете? Тут может быть сработка защиты и по OVP, и по току, или же нехватка питания. Кстати, ещё раз попробуйте поменять С5
Чт мар 22, 2018 21:25:59
По питаниям все ок, выше сработки OVP не подымается
Сегодня брал этот БП с собой на работу, в отдел разработки. Там произвели замер индуктивности первички, он составил около 500 мкГн (микро или милли, не уверен)
Заменили в низкой части TL431, в качестве нагрузки подключили свич, все работало
Дома выяснилось что поведение не изменилось, так и моргает. Дальнейшие разбирательства привели к тому что он не держит нагрузку. При 1.5 амперах моргает, при 0.6 амперах "свистит", что неожиданно
Завтра еще раз повезу БП на работу и с реальной нагрузкой
От чего такое поведение может быть?
Чт мар 22, 2018 21:50:43
ябы нагрузку реалную не цеплял игрался с баластом
чтото не в режиме вот и все
мог транс быть горелый форму пилы на датчике тока смотре?
Чт мар 22, 2018 22:13:18
Да, на датчике тока вот так
и так циклично
Чт мар 22, 2018 22:30:49
произвели замер индуктивности первички, он составил около 500 мкГн (микро или милли, не уверен)
эээ, для моего саморазвития:
а если-б было 200 или 900, то что это говорит?
Заменили в низкой части TL431, в качестве нагрузки подключили свич, все работало
А до замены работало?
Чт мар 22, 2018 22:38:52
Насчет индуктивности завтра уточню
До замены было то же самое, просто у меня нагрузки не было маленькой чтобы понять что происходит
Чт мар 22, 2018 22:42:37
неее, я про отдел разработки....
..они, прежде чем что-то делать, убедились в неисправности?
Чт мар 22, 2018 22:46:13
Не могу разглашать информацию всем, ответил в личку