Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт апр 19, 2018 22:08:31
Оставь частоту 50 КГц, а число витков рассчитай при помощи программы старичка. Не чего не сказано про вторичную цепь, но по осциллограммам видно что после выпрямителя нет дросселя.
Чт апр 19, 2018 22:55:17
а есть разница подогнать частотой или витками? мощности хватает. вопрос по приемлемой форме сигнала на первичной обмотке. осциллограммы сняты именно с первички.
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
ещё самое непонятное: Х.Х. и 100 ватт нагрузка при перестройке на 26..70кГц ни транс ни 740 (без радиаторов) ощутимого нагрева нет.
Чт апр 19, 2018 23:03:19
Разница есть. По форме импульсов не определишь как скоро наступит насыщение сердечника, это можно определить только по форме тока. К тому же импульсы искажены отсутствием дросселя после выходного выпрямителя или отсутствием нагрузки. если не хотите перематывать трансформатор (залит в эпоксидку или цемент) то введите данные вашего кольца в программу старичка и подберите частоту в программе. Там есть необходимый запас.
Пт апр 20, 2018 01:12:27
благодарность за ответ! сейчас придумаю осц.съём по току первички транса.
вот на 1 оме последовательно с первичкой:
http://img.radiokot.ru/files/129900/med ... vix4ev.gifhttp://img.radiokot.ru/files/129900/med ... vgyeaz.gifосцил плохо понимает частоту, только по курсорам правильно. нагрузка 8..10 вт, фильтр дроссель стоит витков 30 от компа. чё к чему, сквозняки с миляром?
Пт апр 20, 2018 06:33:57
Здесь видны одни помехи, полезного сигнала не видно.
Неужели так сложно скачать программу? Или так онанизмом будешь заниматься?
Пт апр 20, 2018 22:29:35
Телекоту.
Вообще-то интересует - чё где должно твориться в этом работающем изделии. Нет никакой инфы в нэте.
Всего то нужно - ТАК И ТАК должно быть, и без формул мельдония.
Вы пишите "Здесь видны одни помехи, полезного сигнала не видно". - Но так оно и есть!!!
Расчёты по старичку (и не только) на полумост делались ещё заранее намотки транса.
Пт апр 20, 2018 22:55:06
Ну без формул не получится. Даже если сердечник начнёт насыщаться чего допускать нельзя на форме напряжения это практически не отразиться.
георгий1 писал(а):Вы пишите "Здесь видны одни помехи, полезного сигнала не видно". - Но так оно и есть!!!
просто полезный сигнал с очень маленькой амплитудой, надо увеличивать чувствительность осциллографа. Между переключениями, где у вас помехи , должны быть треугольные импульсы. что то я подозреваю что резистор с которого вы этот сигнал берёте подсоединён к средней точке полевиков, и пог этому такие помехи.
Пт апр 20, 2018 23:38:26
ну да, от средней точки полевиков на первичку тр-ра разорвана - поставил 1 Ом на нём и смотрел.
При увеличении "чюйки" (INSTRUSTAR) он сам переключается от пиков сигнала туды сюды(внутреннее реле) по чувствительности и сигнал не могу уловить.
Про формулы(согласен), написано много но, по большому счёту как то не очень наглядно.
Всё же хочется понять что должно твориться вокруг транса, не в теории а ближе к нам.
Сб апр 21, 2018 00:05:15
Резистор для измерения тока нужно ставить на холодный гонец первичной обмотки трансформатора.