Сб июн 02, 2018 00:06:10

Доброго времени суток. Имеется UPS Powercom WAR-1000AP с сгоревшим процессором. Трансформатор и выходные транзисторы плеча рабочие. Подкиньте схему генератора колебаний. Надёжную, простую, с синусоидальной формой. Заранее спасибо.

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Сб июн 02, 2018 10:24:11

EGS002

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Сб июн 02, 2018 13:02:12

EGS002

Благодарствую! Этот UPS у меня использовался как преобразователь, брал его в походы. Зарядки, ноут, свет, колонки работали как положено. Посмотрел сейчас документацию, оказалось там "модифицированный" синус. Чтобы сильно не переделывать, есть-ли похожая плата только под модифицированный синус?

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Ср июн 06, 2018 20:03:19

Всем доброго времени суток. Решал собрать генератор колебаний на ШИМ контроллере TL494.
Схема ШИМ контроллера:
Изображение
Схема сгоревшего UPS:
Изображение
Есть две вопроса:
1. Подскажите номиналы C8, R26 на схеме контроллера. Чтобы на выходе трансформатора получить заветную частоту (50 Герц)
2. Могу ли я срастить две схемы без переделок или надо что-то добавить/заменить/убрать?
Заранее спасибо!

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Ср июн 06, 2018 21:46:37

у TL494 проблемы с работой на таких низких частотах, могут быть сдвоенные импульсы или пропуски, так что скорей всего "не взлетит", верней взлетит но с дымом и гарью).
можно попробовать SG3525 или UC3846. последняя кстати как раз заточена под пушпул, заявлено даже автоматическое симметрирование плеч!

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Ср июн 06, 2018 22:59:16

Там всеравно выход не сиабилизируется. Тупо колеьания. Собери на логике 176 561 или 155 555. Где то пробегали простенькие схемки

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Пт июн 08, 2018 09:59:44

Вот собирай 50Гц.. все работает чётко
Изображение

Одним подстрочником регулируется частота...другим мёртвое время.

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Пт июн 08, 2018 13:23:38

хорошая схемка. транзисторы можно штатные в драйвере использовать. две мелкосхемки всего супротив целого процессора 48 ногого)))

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Пт июн 08, 2018 22:30:00

Вот собирай 50Гц.. все работает чётко
Изображение

Одним подстрочником регулируется частота...другим мёртвое время.

А можно картинку в хорошем качестве?
Заранее спасибо!

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Сб июн 09, 2018 02:10:22

Можно :))
Вложения
220-50.jpg
(211.98 KiB) Скачиваний: 639

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Сб июн 09, 2018 05:23:43

схема годная питать электробритву или зарядку сота или бяки не более... для UPS НЕ прокатит
У них надо чтоб была ШИM по СК3 или среднемувыпрямленому (размах не меняетрся) расчет желается так чтоб при 10,5в питания(минимум для 12а АКБ) было не иже 300В амплитудного а вот среднеквадратическое(TRUERMS) меняеется не боле 5 % при работе в диапазоне 10-15в за счет этой самой ШИМ! если это не учесть болшинсво нагрузок будет неустойчива работать
правилное решение 3846 или 3525 щни ка раз под мосфеты заточены
с 494 при низких частотах бывали частые проблемы с ее родным генератором..а делать доп обвяз это хренова...
дискрет на логике с шим тоже можно реализовать(я делал в -80х) но и так уже 2 корпуса а будет ище болше
Последний раз редактировалось musor Сб июн 09, 2018 18:12:17, всего редактировалось 2 раз(а).

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Сб июн 09, 2018 07:17:14

квазисинус или прямоугольники у 99% беперебойников, какой шим нафик

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Сб июн 09, 2018 13:19:52

vlasovzloy писал(а):Там всеравно выход не сиабилизируется. Тупо колеьания.

Во всех UPS выход стабилизируется, не по амплитуде конечно, а по среднеквадратичному напряжению. Так что нужен ШИМ. Если конечно преобразователь нужен для питания бритвы то можно сделать и по схеме выше.

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Сб июн 09, 2018 18:19:26

квазисинус или прямоугольники у 99% беперебойников, какой шим ...

ШИМ там меняет сотношение ддлителности полкок к мертвому -тоесть стабилизирует СКВ значени 220-240в что важно активно индуктивным нагрузкам...ИБП конечно пофик на форму но там важна уже амплитуда не ниже 300в!
чистый синус по болшому счету нуден лиш некотороым особо капризным тихоходным синхроным двигателям...бытовые Ад на 1000-3000 об.м от квазисинуса вертятся хотя греются силне и имеют менший пусковой момент...
собствено чистый синус сейчас мало кому нужен это скоре дань моде
конечно ели есть МК то и чистый синус можно формировать ШИМом но это требует многа ресурсоф

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Вт июн 12, 2018 06:46:10

Схема неполная... Обмотка трансформатора должна закорачиваться на время паузы между импульсами, тогда не будет и выбросов на осциллограмме...

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Вт июн 12, 2018 10:01:02

добавитьпару мелкосхем логики и будет замыкаться

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Вт июн 12, 2018 21:22:34

схема годная питать электробритву или зарядку сота или бяки не более... для UPS НЕ прокатит
У них надо чтоб была ШИM по СК3 или среднемувыпрямленому (размах не меняетрся) расчет желается так чтоб при 10,5в питания(минимум для 12а АКБ) было не иже 300В амплитудного а вот среднеквадратическое(TRUERMS) меняеется не боле 5 % при работе в диапазоне 10-15в за счет этой самой ШИМ! если это не учесть болшинсво нагрузок будет неустойчива работать
правилное решение 3846 или 3525 щни ка раз под мосфеты заточены
с 494 при низких частотах бывали частые проблемы с ее родным генератором..а делать доп обвяз это хренова...
дискрет на логике с шим тоже можно реализовать(я делал в -80х) но и так уже 2 корпуса а будет ище болше

As писал(а):Схема неполная... Обмотка трансформатора должна закорачиваться на время паузы между импульсами, тогда не будет и выбросов на осциллограмме...

As,
Изображение
musor, что скажите по по поводу этой схемы? Или все же на ШИМе собрать?
Заранее спасибо!

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS

Ср июн 13, 2018 03:13:32

As писал(а):Схема неполная... Обмотка трансформатора должна закорачиваться на время паузы между импульсами, тогда не будет и выбросов на осциллограмме...

As,
Изображение

Дак вот где собака зарыта...а я голову ломал...как-так ,без нагрузки и ровный сигнал у UPS ПОЛУЧАЕТСЯ.