спасибо серж .но уважаемый выше расчеты глянь мои и скажи правильны ли они .там и фото есть в симуляторе схем в PNg формате .проверки работы там токи обозначены .нужно чуть по позже расчитывать на многие напряжения и токи .поэтому гл\янь расчеты и скажи какой из них можно на практике применить . на больший ток можно и bdx 53 bkb 34 замантулить там токи коллектора.и другие параметры в том числе коэфициент передачи по току от 750 дарлингтоны они у меня их много очень .

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 05:36:14

Схема в png будет работать. С требуемыми ттх - стабилизировать в пределах 1.5В ток около 100мА справится с запасом. Для полного счастья (мы тут не знаем, какого рода нагрузки планируется подключать) не хватает маленького конденсатора около 1мкФ по входу и выходу и нагрузочного резистора 1кОм +- порядок на выходе - на случай отсутствия штатной нагрузки.


Предлагаю альтернативный вариант: скачать LTSpice - он бесплатный и хорошо развитый симулятор, довольно точно воспроизводящий такого рода электрические процессы.

Там можно все расчеты и гипотезы неврукопашную проверять.

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 06:29:01

Serge V Iz писал(а):Схема в png будет работать.
Только следует помнить - ЭП самый говенный стабилизатор всех времен и народов, такие делали 50 лет назад. Последние 30 лет для целей маломощной линейной стабилизации используются КРЕНки по цене 10р/шт.

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 10:55:00

для первого случая напруга нагрузки 15в и ток нагрузки я думаю не будет больше 0.1 а(100ма).будет так обмотка трансформатора со сдедней точкой-двухполупериодовый выпрямитель на диодах 1N4003-1n4007 -конденсатор фильтра мкф на 500 -1000 -на выходе фильтра имею уже выпрямленое напряжение измереное 26В-далее стабилизатор с резистором +стабилитрон (bzx55c15)+транзистор Bd139(либо подобный)-далее кондер мкф 100-нагрузка предщусилитель на 2 lm324 +iштук 18 постоянных резисторов -+штук 8конденсаторов из них два електролита по 10 мкф и 6 переменных резисторов усилительдвух канальный с питанием 15 в он собран будет на одной плате с выпрямителем фильтром и стабом питание двухполярное одно на 2 канала преда +-15 врятли там на нагрузке тока потребления боллее 100 ма будет

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 11:13:54

больше никогда не делай такую фигню с выделением всего текста жирным шрифтом.

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 11:15:23

Нет никакого номинального тока у стабилитрона.
При расчете стабилизатора надо делать так, чтобы при самых неблагоприятных условиях ток через стабилитрон не выходил за допустимые пределы - по верхнему и нижнему пределу
Насчёт самых неблагоприятных условий написано верно, но номинальный ток стабилизации у стабилитрона всё же есть. Как правило, номинальный ток стабилизации ближе к минимальному. Точнее, он находится в той точке ВАХ, где дифференциальное сопротивление уже почти перестаёт зависеть от тока, но ток ещё достаточно мал. Это сделано, чтобы стабилитрон зря не тратил энергию на нагрев. Поэтому при расчёте параметрического стабилизатора, кроме предельных (самых неблагоприятных режимов), нужно рассчитать сначала номинальный режим, а потом уже скорректировать номиналы с учётом предельных режимов.

sam_guta
как номинальный ток узнать стабилизации как в справочниках на отечественные стабилитроны .на эти забугорные
Не надо узнавать, просто рабочий режим стабилитрона смещаем, по возможности, в область меньших токов, и всё.

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 12:27:28

это все хорошо .но кто же скажет те методики с расчетами которые выше в моих соббщениях имеют практическую реализацию либо нет .ПРОЧТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАСЧЕТЫ МОИ .И скажите можно их использовать на практике либо нет .

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 14:41:45

если из вас клещами приходится вытягивать, что имеется выпрямленная переменка с таким-то размахом и номинальным током, такой-то емкостью фильтра после моста, и требуется стабилизатор для питания такой-то (резистивной/емкостной/индуктивной/комбинированной...?) нагрузки обеспечивающий такое-то напряжение плюсминус такой-то допуск, при токах нагрузки от... до.... то шансов около нуля )

В исходном сообщении даже постановки задачи же толком нет, не то, что каких-то намеков на методику. )

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 15:50:45

выход после конденсатора филитра выпрямителя 26 в постоянки.нужно стабилизоровать его напряжение постоянное на 15 в максимум на 100 ма на нагрузке предусилителе .использовать стабилитрон bzx55c15 (Istmin=5ma.Ist max=27 ma.Rst=30Om.Pst=0.5w)--1n4744a(Istmin=17ma.Istmax=67ma.Rst=14Om?Pst=1w)и транзистор BB139(Uce=80v.Icmax1.5a.Pvt=12.5w?H21e=40) т.к если не использовать транзистор то при токе в 100ма на нагрузке преде.стабилитрону придет полный пипец так как у них мах ток меньше чем на нагрузке .а вот тока с выпрямителя я не знаю нечего на нагрузку подцепить .но не болле 1 А будет после выпрямителя.об ЭТОМ ЯПИСАЛ ВЫШЕ В СВОИХ СОБЩЕНИЯХ
МАЛО ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА?

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 16:17:15

Достаточно. В данном случае ЛМ7815. :wink:

Изображение

https://www.chipdip.ru/product/lm7815ct Если 48р. дороговато то на али за эти деньги можно заказать десяток.

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 16:29:20

уважаемые я знаю что можно проще сделать на Lm317/7815 и т.д у меня они есть но будутиспользоваться на другие цели более точные устройства.хватает и стабилитронов от 3.3 в до 30 в .и транзисторов много есть и б у и новых тоже .
ПОЭТОМУ БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАБИЛИТРОНЫ И ТРАНЗИСТОРЫ .ВОТ ПОЭТОМУ РАСЧЕТЫ МОИ СО СТАБИЛИТРОНОМ И ТРАНЗИСТОРОМ .НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ВАМ ИХ НА ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ ТАМ ТРИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НЕ УЖЕЛИ СЛОЖНО ПОСМОТРЕТЬ И СКАЗАТЬ ПРАВИЛЬНО РАСЧИТАНО ИЛИ НЕТ?

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 16:38:22

sam_guta писал(а):.НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ВАМ ИХ НА ПРАВИЛЬНОСТЬ

нафиг оно мне нужно, думаю сам себе :))
===
вы слишком много пишите и мало рисуете...))))...была бы картинка с обозначениями и расчётом, то смотреть бы было просто, а так ваша арифметика из 3го класса мало кому интересна

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 16:56:48

sam_guta писал(а): ПОСМОТРЕТЬ И СКАЗАТЬ
Вот Роберт берется проверить онлайн. :))

http://rcl-radio.ru/?p=38112

Тока не обижай его и вовремя смазывай! :wink:

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 17:01:50

там есть рисунок в STAB.PNG

Добавлено after 3 minutes 41 second:
я тоже самое вручную расчитал есть в моих расчетах офлайн с калькулятором и листом бумаги и ручкой .а в реальности на практическом использовании так ли оно будет
Вложения
St55ab pnp.png
(36.67 KiB) Скачиваний: 309
Расчет стабилизатора онлайн _ rcl-radio.ru.pdf
(410.21 KiB) Скачиваний: 364
Последний раз редактировалось sam_guta Ср июл 18, 2018 17:07:39, всего редактировалось 1 раз.

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 17:09:03

Если стабилитрон маломощный то ток стабилитрона надо уменьшить в 3-4раза и применить дарлингтон с Н21 не меньше 500. Это на вскидку.

Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
sam_guta писал(а):так ли оно будет
Роберт не ошибается (если конечно его не обижал :wink: ) Но ты где то писал, что ток может достигать 1А, а поставил там 100мА.

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 17:11:47

я про ток входной писал с постоянкой после диодного моста там 26 вольт а.ток может и меньше буудет .1 это ток входной в стабилизатор на который на 15 в 0.1а .а дарлингтон есть bdx53 c b dx34 c 70 w h21=от 750 . но ток будет больше от 0.5 и далее .а .врятли что пред больше 100 ма возмет .поэтому с одим транзистором и достаточно будет

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 17:19:39

sam_guta писал(а): с одим транзистором и достаточно будет
если у транзистора Н21 не меньше 50-100 то достаточно. У мощных обычно 10-20, вот и разбирайся, что там за транзистор. Мощность на нем рассеиваемая при 100мА 1,6Вт т.е. маломощный не прокатит. Годится видимо что то типа КТ814/815 в зависимости от полярности.

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 17:22:32

есть такая еще формула для расчета если допустим нужен ток 200 ма а минимальный ток стабилизации стабилитрона 5 ма то B(h21e)=200/
/5=40 правда не правда сказать не могу так и вы тут присутствующие тоже правду ответить не можете мне с полностью расписаной методикой расчета номиналами и тд.скоро балерина будет паять драйвер для управления шаговым двигателем лунохода.а не сказали еще методики правильные расчета или нет моих .

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 17:30:37

sam_guta писал(а):я про ток входной писал с постоянкой после диодного моста там 26 вольт а.ток может и меньше буудет .1 это ток входной в стабилизатор на который на 15 в 0.1а
У Мусора учишься? :)))

Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
Ток стабилизатора надо делить не на минимальный ток стабилитрона, а на максимальную дельту тока стабилитрона которую ты считаешь допустимой (максимальный ток базы). При токе стабилитрона 5мА, я бы взял ток базы не более 1-2мА. Чем меньше, тем качественнее стабилизация.

Re: практический расчет стабилизаторов напряжения

Ср июл 18, 2018 17:35:56

есть еще и такая мол можно узнать какой будет ток на нагрузке Iн=(Iсрst(ном)-Ist min)*H21e=(в А). Iсрst(Inomst)=(Istmax-Istmin)/2/
а в книжках написано что ток стабилитрона нужна брать 0.8 Istmax.кому сверить никто правды не сказал .и расчеты не проверил.МУСОРА И РОБЕРТА НЕ ЗНАЮ .

Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
расчет такой Urb=Uвх-Uвых=26-15=11в
Rb=Urb/Ist=11/0.008=1375Om
Prb=Urb*Ist=11*0.008=0.088W=0.125w
транзистор
Icmax=1.5*In=1.5*0.1=0.15A(150ma)
Uce=1.5 *Uвх=1.5*26=13в
Uпад на пер кэ=Uвх-Uвых=26-15=11в
Pvt=Uпадна пер кэ*In=11*0.1=1.1W
чтобы ставить на транзистор меньший радиатор при бросках тока нагрузки выбрать с мощностью в двараза больше Pvt .т..е Pvtmax =2*Pvt=1.1*2=2.2w
bd139 P=12.5 Uce=80в Iсмах=до1.5А.h21emin=40
расчет правильный или нет сделаный по той ссылке что выше давал?на практике точно как в рачете будет или поправите или посовеиуете более практический расчет .?
Добавлено (16.07.2018, 20:29)
----------
вот из хорошей книжки Никитина цитата :Inom st=(Ictmin+Istmax)/2=(0.005+0.027)/2=0,016ма -номинальный ток стабилитрона .максимальный ток нагрузки известен минимальный какой не знаю поэтому Innom=In.следовательно.Irbnom=Inomst+In=0.016+0.1=0.106ma.Uвх(Uo)=1.5Ust=1.5*15=22.5В.Rb=(Uo-Ust)/Irbnom=
=7.5/0.106=70.7Ом .Prb=(Uo-Ust)*Irbnom=7.5*0.106=0.795W

Добавлено (16.07.2018, 20:50)
----------
еще один расчет
VT:Uвып = Uн + 3, но так как Uвып известно и равно 26 В.
Рmах = 1,3 (Uвып - Uн) Iн,Pmax=1.3*(26-15)*0.1=1.43 W
Iб.макс = Iн / h21Э min, Iб.max=0.1/40(BD139)=0.0025A(2.5mA)
R1 = (Uвып - Uст) / (Iб max + Iст min),R1(rb)=11/(0.0025+0.005)=3667Om
Pr1=(Uвып - Uст)2 / R1,=11*11/3667=0.032W=0.125W.вроде бы и транзистор и стабилитрон подходят .Но какой из этих расчетов более практическтий более точный.

и еще добавлю формулу для расчета тока выходного на нагрузки при использованом транзисторе
Ін = (Іст - Іст.мин)*h21э.чтобы найти Iсt средний ток стабилизации стабилитрона нужно
(Ictmax-Ictmin)/2 в моем случае (0,027-0,005)/2=0,011ма
In=(0.011-0.005)*40=0.24A!! реально ли получить с моим и компонентами такой ток на нагрузке т.выходной ток стаба? я считал вот так какой из них правильный ?для практического применения .жду ответа