Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт авг 09, 2018 15:38:15
Ребят, такой вопрос. Мой БП вышел из строя. Неисправность заключалась в следующем, Вышел из строя варистор и взулся сглаживающий на входе, заменив эти компоненты он заработал, проработал успешно 2 дня, я его не закрывал оставил для тестировании в открытом состоянии. Потом когда хотел установить в корпус, случайно замкнул два вывода полевика в тот момент когда сглаживающий был еще заряжен. Теперь он не работает. Просмотрев плату, смог выявить только одно. На низковольтной части нет вообще никакого напряжения, на высоковольтной только 300 вольт с выпрямителей идут на трансформатор, больше нет нигде напряжения. То-есть транс вышел из строя? Как думаете? К слову полевик заведомо исправен, кондеры тоже...
Чт авг 09, 2018 16:21:28
IgorKH писал(а): случайно замкнул два вывода полевика в тот момент когда сглаживающий был еще заряжен.
Скорее всего умерла ШИМка, та которая с 6 ногами.
Чт авг 09, 2018 16:29:35
А какой можно заменить? маркировку прочитать не удается...
А микросхема на фото слева или справа?
Чт авг 09, 2018 16:50:09
IC31, если замкнули сток и затвор, то труп на 200%. Еще и транзистор с большой вероятностью тоже.
Чт авг 09, 2018 16:52:59
Да именно их ((( А чем можно заменить? что то в нете ничего пока не нашел
Чт авг 09, 2018 17:01:49
Обвязку срисовывайте этой микросхемы, их имеется множество, но в основном три схемы включения, с резистором, с конденсатором и с терморезистором. В принципе, они все взаимозаменяемы с доработками и без.
Чт авг 09, 2018 17:04:58
Вполне возможно что OB2263/2273, SG6848 и многие другие. Они как правило взаимозаменяемые, если соответствует расположение выводов. Сравните распиновку выводов на плате с даташитом, и меняйте. Единственное, некоторые конторы, типа фортрона, дельты и т.п., выпускают ШИМ контроллеры своего производства. Вот их заменить будет уже сложнее
Чт авг 09, 2018 17:07:29
Хорошо, всем большое спасибо!