Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Пт янв 11, 2019 08:56:26

Здрасти всем!!! Делаю освещение в квартире. Есть на комнату 5 LED-светильников. У каждого свой драйвер(импульсный БП). Также есть 5-канальное твердотельное реле(Китай). Управление ТТР с контроллера. НО..... При выключенном состоянии светильники очень слабо, но светятся. Из ТТР убрал резисторы в RC цепочке, думал через них утечка, но ничего не изменилось. Подскажите как убрать утеку тока на ТТР в выключенном состоянии???
Вложения
MOC3083(2).png
Это с убранной RC цепью
(25.27 KiB) Скачиваний: 366
MOC3083.png
В ТТР симистор управляется МОС3083
(20.89 KiB) Скачиваний: 560
Симистор.png
Схема ТТР
(188.98 KiB) Скачиваний: 562

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Пт янв 11, 2019 09:18:30

Во всех каналах убрать R-C цепочку и...
или разделить каждый канал от общего провода или внимательно сфазировать проводку к светильникам.
:roll:

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Пт янв 11, 2019 09:20:15

Так я RC-цепочку во всех каналах и убрал. Подключен пока только один канал. На нем 5 светильников, у каждого свой драйвер(ИБП)

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Пт янв 11, 2019 09:30:38

Какая заявлена потребляемая мощность (на этикетке пускорегулирующего устройства светильника (или напряжение/ток))?
:roll:
Ну и на крайний случай - цепляем релюшку...
8)

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Пт янв 11, 2019 09:44:19

Мощность каждого 6-7W, релюхи не вариант, щелкают под ухом))

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Пт янв 11, 2019 09:49:12

Когда-то оченно давно вот такая штука делалась...
http://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
Только детали ОБЯЗАТЕЛЬНО на максимальное напряжение (то, что в описании указано).
Ну и ессно без снаббера (R-C цепочки).
Можно было бы попробовать при желании...
:roll:

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Пт янв 11, 2019 09:54:49

Это та же схема и есть, только в заводском корпусе(китайском))). Но только утечки тока на симисторе ВТА16-600 хватает для работы райверов(ИБП) LED-светильников. Вот от нее и надо избавится. Или может зашунтировать как-то, потому что если параллельно вешать лампу, то при выключении светильники не светятся.

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Пт янв 11, 2019 10:02:19

Параллельно входу 220 каждого драйвера нужно поставить конденсатор хотя бы 0,1мкФ, лучше Х типа. Если драйвер импульсный, то такой конденсатор должен стоять на входе 220 драйвера, но китайцы на них экономят.
Последний раз редактировалось Martin76 Пт янв 11, 2019 10:04:02, всего редактировалось 1 раз.

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Пт янв 11, 2019 10:02:50

Вообще-то МОС 3083 до 1 А ток держит...
При отключенном силовом симисторе один светильник точно держать должен...
Попробуйте - если при одном светильнике не будет подсвечивать, тогда менять силовой симистор на соответствующий.
У светильников - ПРУ на основе импульсного стабилизатора тока...
:dont_know:

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Пт янв 11, 2019 10:08:47

если снаберлес триак таки пропускает чуток тока сухой контакт реле мех

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Пт янв 11, 2019 10:15:49

Параллельно входу 220 каждого драйвера нужно поставить конденсатор хотя бы 0,1мкФ, лучше Х типа. Если драйвер импульсный, то такой конденсатор должен стоять на входе 220 драйвера, но китайцы на них экономят.

Да драйвер импульсный, на входе только электролиты, попробую поставлю

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Пт янв 11, 2019 19:40:17

Светодиодные и лдс на выключатель со светодиодом тоже так же реагируют. Прямо в патрон на контакты ставил конд 0,1- 0.22 мкф 630 вольт

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Пт янв 11, 2019 23:39:38

Tolibbass писал(а):Из ТТР убрал резисторы в RC цепочке, думал через них утечка, но ничего не изменилось.

Эти цепочки надо не убирать, а просто подключать по другому.
Изображение
Вложения
MOC3083(2).png
(24.45 KiB) Скачиваний: 2101

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сб янв 12, 2019 15:20:54

Параллельно входу 220 каждого драйвера нужно поставить конденсатор

Поставил, ничего не изменилось((

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Вс янв 13, 2019 04:05:52

Вход временно замкни чтобы гарантировано был выключен. Мб у тебя гдето паразитно или наведенка какая и оптопара подрабатывает

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Вс янв 13, 2019 08:30:30

Tolibbass писал(а):...ничего не изменилось
Надеюсь, коммутируете фазу а не "ноль"...

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Вс янв 13, 2019 08:46:20

да он светильник коммутирует, а фаза или ноль ему неинтересно....))))))))

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Вс янв 13, 2019 09:11:11

но имено это часто причина чудес дело в то что если рвать нуль то утечки иемеости на землю может хватать для эфекта стробоскопа или слабого свечения диодоф при отключеной цепи

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Вс янв 13, 2019 11:45:15

Tolibbass писал(а):...ничего не изменилось
Надеюсь, коммутируете фазу а не "ноль"...


Да коммутирую фазу :)

Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Вход временно замкни чтобы гарантировано был выключен. Мб у тебя гдето паразитно или наведенка какая и оптопара подрабатывает

На ТТР сигнал с контроллера даже убирал и подтягивал к плюсу, без разницы :(

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Вс янв 13, 2019 12:09:36

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14322 - утечка положена по паспорту
Подозреваю, что на паре встречно-параллельно тиристоров будет тоже самое
Встречается схемка - тиристор вместо реле, там тиристор и мост. Либо полевик и мост использовать. Да, это танцы с бубном - но нагрузка малопотребляющая, и типовой коммутатор для многопотребляющей не подходит
Ответить