Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт фев 12, 2019 22:44:03
Все привет.
Заметил, что мой китайски мультиметр ничего не показывает на выходе с трансформатора напряжение на частоте 50kHz (ИБП в разработке).
Понимаю, что это китай да и не должен он по уму показывать..
Посоветуте какую железку купить, что бы можно было замерять напряжение. Осцилограф есть, но хочется что-нить компактное. Можно даже стрелочное.
Да простит меня уважемый Starichok51 если написал не в той теме.
Вт фев 12, 2019 23:23:08
Правда шкала буде чуть нелинейна на малых напряжениях.
- Вложения
-
- 00.GIF
- (1.11 KiB) Скачиваний: 1264
Ср фев 13, 2019 08:04:14
Телекот писал(а):шкала буде чуть нелинейна
Да и покажет прибор средневыпрямленное напряжение от хертичего. Только с индикаторной целью.
Ср фев 13, 2019 11:12:41
А нет вариантов готовых устройств?
Ср фев 13, 2019 12:41:24
Есть и готовые, только для начала надо определиться что надо измерить амплитуду, средневыпрямленное напряжение, действующее напряжение? В некоторых случаях ценник этого готового может тебя ВНЕЗАПНО неприятно удивить.
Ср фев 13, 2019 15:54:05
Выпрямить и померить постоянку будет среднее. А как замерить амплитуду?
Ср фев 13, 2019 16:42:49
Поставить после выпрямителя конденсатор.
Чт фев 14, 2019 00:57:02
Можно вычислить, зная коэффициент формы
для меандра действующее и средневыпрямленное значение равно амплитудному
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:А нет вариантов готовых устройств?
В7-38
Или можно самому спаять
этоОбещают возможность измерения переменных напряжений частотой до 100кГц.
Чт фев 14, 2019 06:11:28
В7-38 правильно мерит только синус. Нужен В7-40, он другого ценового диапазона.
Чт фев 14, 2019 06:18:09
Он по моему не меряет амплитудное значение и средневыпремленное. Осциллограф есть что ещё надо?
Чт фев 14, 2019 07:05:01
в импульсной схеме все измерения делаются ТОЛЬКО осциллографом. никакой вольтметр тут не поможет...
Чт фев 14, 2019 07:40:39
Телекот писал(а):Он по моему не меряет амплитудное значение и средневыпремленное.
В7-38 меряет средневыпрямленное и откаллиброван в RMS для синуса, В7-40 мерит RMS произвольной формы, в разумных пределах коэффициента амплитуды конечно. Если мерить ими импульсы на выходе трансформатора то оба покажут какую нибудь херню с учетом выбросов и звона.
Для оценки параметров напряжения на трансформаторе ИИП достаточно осциллографа и никакие вольтметры конечно не нужны.
Чт фев 14, 2019 14:23:32
в импульсной схеме все измерения делаются ТОЛЬКО осциллографом. никакой вольтметр тут не поможет...
Главный недостаток измерений осциллографом - большая погрешность измерения.
Чт фев 14, 2019 14:27:46
В данном случае добиться измерения вольтметром амплитуды импульса, например, точнее чем осциллографом практически невозможно.
Чт фев 14, 2019 19:22:59
можно подумать, что там нужна офигенная точность...
Чт фев 14, 2019 19:48:20
Там вообще и так все понятно с амплитудами если ИИП работает нормально.
Кстати имел один раз интересный случай. Кулер питался от отдельной обмотки с выпрямителем и конденсатором, т.е. считай амплитудный детектор. При ХХ напряжение на кулере составляло 8В примерно, а когда стабилизация отрабатывала полную нагрузку ИИП это напряжение возрастало до 12В, хотя амплитуда импульсов немного проседала за счет снижения напряжения на сетевой банке и увеличения падения на ключах.
Видимо амплитудный детектор интегрировал выбросы на фронтах возникающие под нагрузкой.
Я все так и оставил ибо решил что даже полезно повеселей крутить кулер при максимальной нагрузке. Если бы вместо кулера был амплитудный вольтметр, он бы мерил также.
Пт фев 15, 2019 03:04:48
Слишком короткие импульсы и будут интегрироваться за счёт индуктивности рассеивания и потерь в конденсаторе. В обратноходах
на обмотке самопитания это явление постоянно.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.