В большиенстве случаев, экономически обоснованную "защиту от всего" может дать только страховая кампания
Почему бы кстати не задействовать и этот вариант, помимо технических мер?
Если все правильно помню...
Ток молнии может достигать 200кА, хотя большинство из них в пределах 20...40кА.
Токи растекания до 10...20кА, они могут пойти по проводке, воздушкам, Ж/Б арматуре, стальным трубам, как угодно и в любой пропорции.
Удар часто не единственный! Там может быть серия из нескольких импульсов подряд, в одно и то же место.
Для линий связи длиной десятки метров (здания), наводка может достигать 500А, сотни метров (воздушка) - до 3кА.
Это уже не ток молнии, это электромагнитная и электростатическая наводка от близкого удара, когда воздействия через проводимость грунта/кабелей/конструкций нет.
Для сетей 220/380 надо у энергетиков спросить, но очевидно что наводка
будет больше (провода толще), и во всех хоть немного приличных устройствах, установлены варисторы диаметром 14 или 20мм, это 8...20кА в зависимости от производителя/марки.
Надо принять решение, защита от какого тока (технически/экономически) обоснована, и от него уже плясать.
Более 20кА варисторы то же есть, но цена по сравнению с простыми разрядниками на тот же ток, может и укусить.