Re: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею

Вт дек 10, 2019 16:19:40

Никаких высокотоковых не требуется .
Смартвиннер 1000 все равно не будет нагружаться на 100% . Может только на пиках .
10p и так даст хороший ток . Конечно не отжатых в ноль :)

если покупать то ~10000р


И пролететь с помошью недобросовестного китайца , продавшего подделку :))

А такая коробочка на что ?)

СпойлерИзображение

Re: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею

Вт дек 10, 2019 16:32:16

недорогие 6s которые я смог найти на али 15A всего. это китайские 15А смело можно делить на 2

Re: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею

Вт дек 10, 2019 16:34:10

недорогие 6s

Это что такое ?
Я такого не видел еще :(

Выражайтесь грамотно , чтобы мну понял :cry:

Re: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею

Вт дек 10, 2019 16:46:07

Я вот тут 30 штук взял, правда для других целей, по 40р штука. https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments

Re: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею

Вт дек 10, 2019 16:57:31

А вот такие почем ?

СпойлерИзображение


Там их 45 вроде ?

Re: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею

Вт дек 10, 2019 17:06:31

Я ж про них и имел ввиду, тогда брал по, типа акции, за 40, 71х98Х3,25мм
2800мА/ч_3,7V

Re: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею

Вт дек 10, 2019 18:48:34

Это что такое ?

6S это BMS (балансер) на 6 банок или на сборку из 6 паков по 10 акб = 60 аккумуляторов

Re: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею

Вт дек 10, 2019 21:42:15

высокотоковые 6s BMS сверхдорогие они только для транспорта юзаются (гироскутеры, самокаты, велоколеса) 1 только BMS обойдется 2700-3000р +54шт 18650 = если покупать то ~10000р :)
вроде есть и не "золотые" :))
https://ru.aliexpress.com/item/32997225401.html

Re: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею

Ср янв 15, 2020 19:51:37

UPS отработал беспрерывно 20 дней было 5 отключений электричества 1 раз на 7 часов все оборудование подключенное к нему работало нормально сам UPS тоже.
Почему тогда все говорят что переделка на литий нереальна и опасна? Или это заговор продавцов свинца?
Тут главное подбор 18650. Нельзя ставить "высокотоковые" они сильно не любят постоянный заряд и медленный разряд током ниже 2A. Я использовал новые банки Panasonic NCR18650A сборка 3S3P

Re: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею

Вс янв 10, 2021 17:31:06

Уважаемый топикстартер! Удалось в результате перевести данный ИБП на литий? Интересует, подстройка напряжения под BMS. Спасибо.

Re: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею

Вс янв 10, 2021 17:53:14

Проще, дешевле, надёжнее и, пожалуй, долговечнее - использовать внешний свинцово-кислотный аккумулятор большей ёмкости... У меня сейчас бесперебойник работает от AGM батареи на 60 ампер-часов... Эта батарея отработала около 15 лет, долита - и снова в строю, думаю, ещё лет пять проживёт (а может, и больше...), никакой "литий" более 10 лет не выдерживает, быстро теряет свойства...