[uquote="Brinzmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3764108#p3764108"]Кстати, раз Вы проанализировали причины выхода из строя ИБП, огласите пожалуйста накопленную статистику. Каковы же причины?
Мне кажется, что:
На первом месте, конечно же аккумулятор, но это расходник.
Длительная работа на большую нагрузку в закрытом/запыленном корпусе - 40%, к тому же часто применяют бытовые UPS с трансформатором из простой стали.
Всплески напряжения в сети, например, при непротянутых, барахлящих контактах распределительной аппаратуры – 30%
проблемы с зарядом (заряд большими токами высаженного аккумулятора у некоторых моделей) -10 %
Нелинейность нагрузки – 10%
Проблемы коммутации – 5%.
Заводской брак и другое -5%
Как-то так. Но я могу ошибаться.
Конечно, бесперебойники обычно перестают использовать после потери аккумулятора. Включают байпас да и забывают.
Кстати, пошерстил интернет и нашел почти то, что нужно...
- Вложения
-
- komutator.png
- (197.09 KiB) Скачиваний: 167