Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

На сколько хуже станет ТР ИБП

Пт янв 10, 2020 08:47:36

На сколько хуже станут параметры импульсного трансформатора если первичную обмотку намотать целиком первой, потом мотать вторичку, а не вторичка в середине как положено.

Re: На сколько хуже станет ТР ИБП

Пт янв 10, 2020 09:07:00

...на 6 см хуже...
===
в зарядках тлф так и намотано...

Re: На сколько хуже станет ТР ИБП

Пт янв 10, 2020 09:07:09

...а не вторичка в середине как положено.


на сколько мне известно в любительских конструкциях ИИП первичная обмотка мотается поверх вторичной или наоборот. к-т связи обмоток при этом очень высок

Re: На сколько хуже станет ТР ИБП

Пт янв 10, 2020 12:40:57

В телефонной зарядке на 1вт не чего не будет, более менее мощных обратно ходах это грозит вылетом ключа.
Ответить