Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: ИБП на top250

Сб сен 22, 2012 16:26:16

Рис. с 22 по 29 (в даташите) - выбирай, по активному сигналу - высокий или низкий уровень, по используемому выводу ТОРа.
Например, самое простое для твоей (ирбислабовской :) ) схемы - реализация по рис.22. Ногу Х отрываешь от минуса питания и вставляешь транзисторный ключ как на рисунке ( можно оптопару поставить - хорошо для развязки).

Re: ИБП на top250

Пн сен 24, 2012 19:27:54

serg_ns Спасибо, буду мастерить.

Re: ИБП на top250

Чт янв 10, 2013 22:15:22

Товарищи коты! Собирал уже много раз БП на ТОР250 и попалась подделка... На микросхеме обозначения выбиты ЛАЗЕРОМ, а на оригинальной - БЕЛОЙ КРАСКОЙ. Будьте внимательны.

Re: ИБП на top250

Чт июн 06, 2013 20:45:15

Здравствуйте! Собрал БП на топ250 для сварочника но при включении топ выстрелил не пойму что такое все перепроверял неоднократно все по схеме Изображение

Re: ИБП на top250

Пт июн 07, 2013 13:51:29

ИМХО, странная цепь обратной связи :roll: Вполне так себе может гафнуть оптрон - и ножка С в воздухе.
Да и печатка - расположение на ней деталей - соответствует рекомендациям производителя?

Re: ИБП на top250

Пт июн 07, 2013 16:00:00

После бабаха оптрон проверял рабочий. Печатку в диптрейсе делал оптрон и топ максимально близко к трансу разместил. Шо самое странное что админ того сайта говорит что у него отлично работает... Если есть заведомо проверенная схема на топе250 выложите плиз. Или делать как на 23стр. даташита рисунок 43. Не знаю причину баха, вроде все проще не бывает, а тут...

Re: ИБП на top250

Сб июн 08, 2013 00:35:51

hantmaster писал(а):Здравствуйте! Собрал БП на топ250 ..

крутая на схеме первичка - 130кН :shock: :)) :))

Re: ИБП на top250

Сб июн 08, 2013 11:13:58

да 132кгерц по идее тихо работать должен без писка. что никто не делал на топ250у???

Re: ИБП на top250

Пн июн 10, 2013 11:11:55

Делал :) по схеме с Ирбислаба. Вроде работает. Но давно это было, у кого он сейчас - х.з. :)

Re: ИБП на top250

Пн июн 10, 2013 20:57:03

Пожалуйста схемкой поделитесь... Заменил сегодня вылетевший топ250 новым подключил через лампочку 24ватт при включении лампочка вспыхивает до красна на долю секунды и гаснет на выходе транса напруги нет, на первичке тоже нет. Зато на оптроне наблюдается 3,6вольт с полярностью - на аноде + на катоде и не понятка откуда оно берется менял местами фазировку первички без толку, весь мозг вырвал этот импульсник на топ250. Кто знает в чеи проблема помогите новичку.

Re: ИБП на top250

Ср июн 12, 2013 01:17:49

проверяйте фазировку транса !!!
если попутана и получился прямоход, то стрельба обеспечена.

Re: ИБП на top250

Чт июн 13, 2013 00:11:14

Фазировку уже менял не раз без толку , а стрельба то я наверное не до той ноги припаял :shock: . Не работает не пойму чего на уме только одно чето нужно менять в трансформаторе

Re: ИБП на top250

Чт июн 13, 2013 10:17:59

Схемку и описание можешь посмотреть здесь - http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23
Но, как правильно подмечено - 90% успеха - правильно изготовленный транс.

Re: ИБП на top250

Пн июн 19, 2017 23:03:40

Всем добрый день!
Собрал два блока на ТОР-250. Отличие от стандартной схемы - питание от сети 120в (соответственно постоянное напряжение -150в). Соответственно первичная обмотка трансформатора поменьше -два слоя по 10 витков, всего 20. Блоки запускаются без проблем держат стабильно нужное вторичное напряжение. Подключаем нагрузку. Но дальше проблемы. Даже при небольшой нагрузке (около 10вт) один блок через несколько минут отключается и затем через несколько минут включается. И т.д. Второй сразу при подключении нагрузки периодически "пытается" включиться и уходит в "защиту", с периодом примерно в 1 сек.
Прошу помощи тех кто хорошо знаком с этой мес, что можно сделать, чтобы заставить ее работать при пониженном напряжении питания? Очень не хочется городить удвоение.
С уважением. Кот Кузьмич

Re: ИБП на top250

Вт июн 20, 2017 22:11:05

что можно сделать, чтобы заставить ее работать при пониженном напряжении питания
походу, надо домотать таки первичную обмотку двухобмоточного дросселя :idea: не трансформатор это вовсе :facepalm: индуктивность входной обмотки при такой экономии упала не в два, а раза в четыре :o, а частота работы осталась на месте - 100кГц? индуктивность надо померять. и выходной обмотки также.

Re: ИБП на top250

Ср июн 21, 2017 05:04:15

Частоту не мерял. Я вообще то считал, что ее задает генератор в ТОР. Поскольку ее можно уменьшать в два раза (по даташиту). Если все так, как Вы говорите, то для сохранения энергии закачанной в дроссель при пониженном питании нужно наоборот увеличивать число витков?
Но все же. Можно согласиться с тем, что первичная обмотка действительно является дросселем-накопителем энергии. Но вторичные обмотки, это точно трансформатор.

Re: ИБП на top250

Пт июн 23, 2017 03:23:50

Перемотал один из трансформаторов. Первичная (или дроссель -накопитель) 23 витка , индуктивность около 90-100 мкГн вторичная 2х6 витков, индуктивность около 10 мкГн. Пока еще не проверял, что получилось, но поскольку это практически данные для обычного напряжения питания, есть возможность перейти на более высокое первичное напряжение, хотя и неудобно.

Re: ИБП на top250

Пт июн 23, 2017 09:33:02

ТОРы не прощают изготовления ИИП на "глазок" и "примерно, как бы". В лучшем случае не работают как хочется, а чаще дохнут. Считайте в фирменной программе PIExpert, она допускает расчет питания от 85В .

Re: ИБП на top250

Пт июн 23, 2017 15:32:36

Ссылочку можно?

Re: ИБП на top250

Пт июн 23, 2017 17:14:41

https://www.power.com/
Ответить