Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб фев 17, 2018 14:05:38
Нет.
Добавлено after 9 minutes 17 seconds:Нет вот смотрите какие токи текут через выпрямительный диод при нагрузке в 4 А.
Посчитайте на резисторе 0,001 Ом падает напряжение 60мВ ток 60А.
- Вложения
-
- 00.jpg
- (136.29 KiB) Скачиваний: 2398
Сб фев 17, 2018 14:13:49
Чего-то сомневаюсь в 50/100 шоттки для 80В х 0.7 А. Для полумостов, например, нужен 8 кратный запас.
Последний раз редактировалось
Leviafan Сб фев 17, 2018 14:17:42, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 17, 2018 14:16:13
У вас в схеме переменка 12 вольт?
С выпрямителя должно выйти 16.9 вольт и 4 А.
Сб фев 17, 2018 14:27:38
Напряжение там может быть любое. Я показал зависимость тока через диод от тока нагрузки. Большее напряжение взял что бы параметры диода меньше сказывались на результат.
Можно и на 12в нарисовать, но уже лень. Зависимость будет примерно такая же. Набери в гугле работа выпрямителя на ёмкостную нагрузку.
Сб фев 17, 2018 14:32:28
Зависимость будет примерно такая же.
т.е. вы хотите сказать, что если выпрямлять 1 вольт переменку при 4А, то токи все равно будут 60 А ?
и нет разницы в токах на диоде что перегонять 240 Ватт (как у вас в схеме) , что перегонять 60 ватт, как требуется в задаче?
Большее напряжение взял что бы параметры диода меньше сказывались на результат.
судя по всему у вас на диоде падает 10,5 вольт при токе 4А.
это явно не шоттки.
Сб фев 17, 2018 14:56:46
Добавлено after 1 minute 24 seconds:Правда ёмкость пришлось увеличить, а то пульсации превышали выходное напряжение. Что то комп виснет.
- Вложения
-
- 00.jpg
- (165.5 KiB) Скачиваний: 2614
Сб фев 17, 2018 23:51:48
простая схемка. сетка 230vac. четыре диода и емкостной фильтр с активнейшей нагрузкой 30R. обычные кремнезёмные нч-диоды крестьянские, например сборка 5010
набор заряда емкостью 50 000uF
Спойлер
средние ток и мощность нагрузки
Спойлер
а теперь, ВНИМАНИЕ! красная кривая - импульсный ток подзарядки сетевой банки 50mF
Спойлер
видно, что при среднем потребляемом нагрузкой токе 10,5а импульсы выдергиваемые из сети баночкой 50mF чуток не дотягивают до 500а
вот он, бич и проклятие энергетиков - низкий PFC ИИП без ККМ
в реальности, никто в здравом уме, не станет городить баян 50 000u на входе иип. однако 1 500u - достаточно реалистическая емкость для 3...7кВт ИИП. и в этом случае дерготня из сетки будет ни на много менее интенсивною. если принять сопротивление сетки 0,09ом, то "тычёк" в потысячи ампер просадет напругу сеточную на -45в от амплитуды. вот откудова скругленность и грюзюка на пиках сеточного питания
Вс фев 18, 2018 08:41:33
Я к тому и говорил что в доташитах на диод с среднем токе 5А в графики строят до 100А, потому как диоды в основном работают на токах в десять раз больше средних.
Вс фев 18, 2018 09:55:13
а вывод какой? синхронные выпрямители - это все от дьявола? не надо их использовать? с ними только хуже?
Вс фев 18, 2018 12:05:24
Они выгодны только в импульсных источниках питания в которых после выпрямителя стоит дроссель. Или если выпрямитель имеет не ёмкостную нагрузку.
Вс фев 18, 2018 12:41:51
синхронные выпрямители - это все от дьявола?
будешь смеяться "патсталом"
однако обычный диодный мост - синхронный выпрямитель. параметрический синхронный выпрямитель. полупроводный вентиль откроется синхронно с растущей фазой выпрямляемого напряжения и закроется также синхронно на спаде синус-импульса. угол закрытия диода будет зависеть от многих параметров (параметрический сд). а то что прямой вольтпадежь на диодах много меньше при импульсных токах в десятки-сотни ампер (емкостная нагрузка), чем на открытом канале мосфета следует прямо из даташитных с/л на п/п приборы. из этого прямо и вытекает, какой импульсный ток должен выдерживать транзисторный сд - сотни ампер при средневыпрямленном единицы - десятки ампер...
Вс фев 18, 2018 18:35:15
Телекот писал(а):Они выгодны только в импульсных источниках питания в которых после выпрямителя стоит дроссель.
они выгодны ТОЛЬКО ПРИ НИЗКОМ выходном напряжении, когда прямое падение на диоде соизмеримо с выходным напряжением.
при высоком выходном напряжении применение синхронного выпрямителя теряет смысл, так как выигрыш по кпд получается очень маленьким.
Ср сен 18, 2019 11:20:11
Есть такой вопросик, или даже два.
Можно ли применить синхронный выпрямитель в сварочных инверторах, почему их там не упоминают ?
Это высоким напряжением считается или низким если холостую 80в, а при нагрузке 25 ?
Как управлять выпрямителем, почему управление берут с трансформатора, а не самого драйвера ключей ?
Неужто там такие задержки переноса энергии, что их нельзя сделать искуственно, пусть и с потерей выходной мощности, но уменьшив нагрев, для упрощения схемы
Ср сен 18, 2019 11:26:57
с потерей мощности нагрев может только возрасти, а не уменьшиться...
Вт окт 15, 2019 21:22:14
Подскажите, много ли подводных камней в настройке синхронного выпрямитель для обратноходового преобразователя? Я учусь - тренируюсь, вот хочу собрать "учебную" автомобильную зарядку 12вольт 7 ампер.
В высоковольтной части планирую TOP268 (есть в наличии, потому на ней) контроль тока и напряжения планирую реализовать как вот в этом апноуте
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... k0ggjGZpkT с пересчётом номиналов под моё напряжение и ток, на выходе есть идея применить синхронный выпрямитель на IR11672. Транзистор вместе с ней планирую использовать APQ84SN06A (купил упаковку за копейки, понемногу использую). И в целях тренировки, и в целях понижения тепловыделения. Очень хочется компактно и не горяче.
Может есть у кого опыт по применению и расчёту этой микросхемы?
Чт май 13, 2021 11:09:07
Мельком глянул на ir116xx,
это на руском нашлось (а то пытался понять в чём отличие 1168 от более известного несуществующего 11688. А тут хотябы почти весь список).
Что такое ток затвора ? Там защита от пробоя полевика или что ? Как вообще может быть ток в несколько ампер.
Думал сделал выпрямитель вольта на 4-5(точно не помню там минимум у потребителя) и ампер на 6-10. Чтото меня смущают эти цифры.
И что лучше купить. ir1168s от китацев годно или в серии есть лучше варианты ?
БП будет двухтакт наверно на 3525.
Чт июн 03, 2021 19:10:21
Что такое ток затвора ?
Где конкретно ток затвора несколько ампер?
Пн июн 07, 2021 02:07:55
вот на той самой странице с таблицей
Вт июн 08, 2021 00:25:05
Наткнулся в видосах
1,
2 на китайский чудо диод
DK5V45R10S. Но чёт нифига не понял с чем его употреблять, видимо двухтактный на 494 или 3525 не прокатит.
Хотелось бы питалку вольт на 4-5, раздельных каналов на десяток. Или возможно несколько разных чтоб не напрягать силовые ключи. думал на колечке сделать дли компактности, но однотакты надо на нормальный EI каркас.
Вт июн 08, 2021 18:38:44
почти все готовые мс синхронных выпрямителей что я видел, рассчитаны на синус на выходе(резонансники или 50гц железо). связано это с тем, что они отслеживают ток через транзистор по падению напряжения на нём, и отталкиваясь от этого, открывают/закрывают транзистор, чтобы не допустить утекания тока обратно. при жёстком переключении плавного изменения напряжения/тока нет, ибо это противоречит принципу. по этому в обычном 2-такте такие микрухи будут работать нестабильно, допуская "сквозняк" на фронтах сигнала.
есть конечно ir1166, 67 для обратнохода, которую теоретически можно зазеркалить и втулить в 2-такт, но как оно будет себя вести в традиционном хардсвиче с дросселем - хз.
есть ещё ir1169 для 1-тактного прямохода, но она хитро берёт сигнал через первичку, гальваническая развязка тут под вопросом.
имхо, управление синхронным выпрямителем для хардсвича надо брать с первички через 2й(или тот же) ТГР. но там тоже будут нюансы - транзисторы выпрямителя будут открыты только на время прямого хода, а всё время размагничивания выходного дросселя ток будет идти через паразитные внутренние диоды, что уронит кпд обратно к обычным шоттки. вот если прикорячить логику управления с "таймером", чтобы после фронта открытия она держала транзистор открытым почти до фронта открытия противоположного(1/2 периода), то это уже был бы полноценный синхронник, но схема усложняется кардинально.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.