Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Вт апр 06, 2010 04:20:03

Приветствую всех.
Прошу помощи в ремонте этого БП.
Тема была тут, но закрыта тыц, схема тут туц

Симптомы такие: нет напряжения питания VCC (16В), вместо него прыгающее примерно раз в секунду 5-7,5В
Первым делом поменяны электролиты (С1, С6, С9, С11).
Заменена микросхема на TL3842р(неизвестно рабочая или нет). По даташиту вроде подходит.
Убрал совсем стабилитрон ZD1, R4 уменьшил до 150К, отпаял от этой цепи D2. В итоге напряжение VCC стало стабильным 7,5В.
А опорного 5В так и нет.
Что еще можно сделать?
Заранее, спасибо. мяу.

ПС. Источника 18-30В нету. Проверял подачей 12В, но результат никакой(микросхеме надо от 16В), но опорного 5В так же не было.

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Вт апр 06, 2010 10:19:42

Верни назад ZD1(это защита микрухи) и R4(это цепь запуска, работать на ней он не будет),
проверь на пробой D2. Меняй микруху, на заведомо исправную. Проверь полевик и резистор R2 и R9.

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Вт апр 06, 2010 12:04:08

Там же встроенный стабилитрон на 34В по даташиту... Почему не вижу 34вольт? :?
Или встроенный работает при токе больше 1-2мА ?.
Полевик выпаилвал, прозванивал тестером(открывал и закрывал)
R9 тоже не в обрыве.
Остальное посмотрю, как буду дома. Спасибо.

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Вт апр 06, 2010 15:30:52

3842 проверяется элементарно. Полевик отключить, на выход осциллограф, на Сзаряд вольтметр высокоомный или второй луч осциллографа. При достижении 14-18 вольт на выходе появляется кратковременная пачка импульсов.

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Вт апр 06, 2010 19:33:00

tu-104 писал(а):Заменена микросхема на TL3842р(неизвестно рабочая или нет). По даташиту вроде подходит.

Меняй обратно. Во-первых UC3843 скорее всего цела а во-вторых у TL3842 большее напряжение запуска.

tu-104 писал(а):Убрал совсем стабилитрон ZD1, R4 уменьшил до 150К, отпаял от этой цепи D2. В итоге напряжение VCC стало стабильным 7,5В.

Тоже возвращяй как было. Питание микросхемы обеспечивается засчёт основного преобразователя напряжения.

tu-104 писал(а):Первым делом поменяны электролиты (С1, С6, С9, С11).

А вот это - правильно(только все сразу менять было не обязательно - большинстов электролитов скорее всего цело). У меня в таком же БП были проблемы с дохлым C6(при этом визуально он был хорошим, однако ёмкость была никакая).

tu-104 писал(а):Полевик выпаилвал, прозванивал тестером(открывал и закрывал)

Полевик цел - иначе бы это было видно.

После того как вернёшь всё лишнее на место(кроме C6) блок питания вполне возможно запустится.

Если не запустится надо проверять во-первых появление хотя бы на короткий момент импульсов на силовом транзисторе(если нет осциллографа, то значит нужно многократно мерить вольтметром напряжение между затвором транзистора и высоковольтной землёй).

И при первом запуске включай последовательно с блоком питания лампочку 60Вт.

Дмитрий М писал(а):3842 проверяется элементарно. Полевик отключить, на выход осциллограф, на Сзаряд вольтметр высокоомный или второй луч осциллографа. При достижении 14-18 вольт на выходе появляется кратковременная пачка импульсов.

При наличии осциллографа.

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Ср апр 07, 2010 08:58:46

Только вчера ремонтировал этот БП, исчезла напруга на выходе.
Вылечился заменой С6 и С12. Потеряли емкость, хоть на вид ни царапинки.

Если ты менял микрухи, то должен учитывать что 3842 стартует от 16вольт а 3843 от 7вольт (точнее глять в даташите).
Я думаю что микруха твоя цела. В моем блоке стояла 3843.

Наверное изначально стояла 3843, а ты поставил 3842 вот он и не стартует.

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Ср апр 07, 2010 14:11:04

Во-первых UC3843 скорее всего цела

Я думаю что микруха твоя цела

Думаю, уже нет :( я хотел проверить отдельно, запитав от 12В, но зеркальная болезнь подвела (припаивался вниз головой, перепутал ноги. микруха раскалилась сильно, так что не знаю)...
Если ты менял микрухи, то должен учитывать что 3842 стартует от 16вольт а 3843 от 7вольт (точнее глять в даташите).

Ну, видимо, там стабилитрон не на 20В (как по схеме), а на 7.5, раз я 7.5В вижу.
а ты поставил 3842 вот он и не стартует.

Конечно, первым делом заменил электролиты. (как в первом посте описано) а потом понесло :)
Спасибо за советы, буду пробовать то, что посоветовали.

ПС. оссцилл есть, но без щупов, приходится щуп(провод) заранее припаивать :))
Думаю, надо сделать БП 10-20Вольт, т.к. проверить микросехмы от 12В я не могу.

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Ср апр 07, 2010 14:31:30

tu-104 писал(а):Думаю, уже нет :( я хотел проверить отдельно, запитав от 12В, но зеркальная болезнь подвела (припаивался вниз головой, перепутал ноги. микруха раскалилась сильно, так что не знаю)...

В этом случае скорее всего микросхему сжёг. Значит придётся искать новую UC3843.

tu-104 писал(а):Ну, видимо, там стабилитрон не на 20В (как по схеме), а на 7.5, раз я 7.5В вижу.

Стабилитрон там скорее всего 20В, а напряжение питания микросхемы в рабочем режиме - 16В.

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Сб апр 10, 2010 06:54:37

вобщем, запитал от 2 БП (12+12 В), через резистор 50 Ом.
(микросхема TL3842)
Вижу: VCC = 21V
На выводе 6(out): прямоугольные импульсы такого вида ----.-----.----. Верхнее значение 7,5 Вольта, нижнее 0. Длина высого имульса ~10-11 мкс, длина низкого уровня 1-2 мкс.
Период соответственно около 12мкс, ~83 кГц.
фото прилагаю(5в в клетке, 2мкс). Значит, живая 3842. Но все-таки она не подойдет?

Куда еще ткнуться, и какую картинку я там должен увидеть?
Вложения
до резистора 150.JPG
(129 KiB) Скачиваний: 1008

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Сб апр 10, 2010 11:05:15

tu-104 писал(а):Значит, живая 3842. Но все-таки она не подойдет?

Ещё раз повторяю - UC3842 имеет слишком высокое рабочее напряжение, поэтому в этой схеме она работать не будет. Нужна UC3843(или аналог).

tu-104 писал(а):Верхнее значение 7,5 Вольта

А сколько напряжение питания микросхемы? Попробуй включить её через меньший резистор или вообще без него(только стабилитрон на время этих проверок убери).
7,5В - слишком маленькое напряжение для полевых транзисторов.

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Вт апр 13, 2010 16:52:05

Вобщем, замена на 3843 помогла. Нагрузил 10-ю резисторами 50Ом, полет нормальный :beer:
И еще, С6 не было 47мкФ, поставил 100мкФ. Повлияет ли на что-то?

Итого:
замена электролитов(результата не было), затем замена микросхемы.
Всем спасибо за ответы.

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Вт апр 13, 2010 18:01:07

tu-104 писал(а):И еще, С6 не было 47мкФ, поставил 100мкФ. Повлияет ли на что-то?

Разве что время запуска БП будет в два раза больше.

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Пт окт 31, 2014 17:56:41

Благодарю участников темы. С Вашей помощью за 5 мин отремонтировал БП к 24-портовому свичу Surecom. БП построен на UC3843. По внешним признакам все звонится и соответствует номиналу, напряжение питания на ШИМ - 7,8В и прыгает. Опорного нету. Замена С6 вылечила БП полностью. Стоял 100мкФ*25В - деградировал до 5-7 мкФ и повышенное ESR с 4 до 12. Внешних проблем не замечено. После замены С6 питание стало 7,5В четко. Ещё раз спасибо :)

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Чт авг 09, 2018 01:52:35

Вопрос по теме
Что стоит между минусом и затвором силового ключа .?
По схемам просто выход микросхемы через резистор на затвор
А у меня с затвора на минус стоит или стабилитрон или диод и он был в коротком
Изображение
Вложения
IMG_20180809_030515.jpg
Стекляшка
(207.83 KiB) Скачиваний: 579

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Чт авг 09, 2018 02:48:31

Если читать доташит то там ставят диод шоттки если имеется длинная дорожка к затвору. Но последнее время часто стали ставить стабилитрон на 18в который защищает микросхему от высокого напряжения при пробое ключа. вам надо проверить ключ и резисторы с на затвор и исток ключа.
Изображение
Вложения
00.png
(73.78 KiB) Скачиваний: 7779

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Чт авг 09, 2018 08:16:36

Сгоревший был ключ,резистор истока,микра,и этот диод
4148 не тот ?

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Чт авг 09, 2018 09:02:06

Значит стабилитрон на 18в, любой.

Re: Ремонт БП D-Link. Вопрос про 3842

Пт авг 10, 2018 02:09:24

Запустил ,
Заменил 1000 ом в цепи обратной связи
2.5 ома в истоке
Лехкое шипение есть , не знаю нормально или нет но пока от 24 в работает
Изображение
Ответить