Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Пт апр 07, 2017 07:39:02

Изображение
Прикупил на таобао два транса один на 300w (220v-7v), второй на 5000w(220-32v). Большой весит 20 кг. Обошелся с доставкой в 11тр. Теперь надо найти время их погонять.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Пт апр 07, 2017 09:36:20

Если трансформаторы для инверторов то напишите результаты.
у меня получилось что для 12вольт инвертора нужен транс 220\6
иначе идёт просадка выходного напряжения,
инвертор не вытягивает заявленную мощьность трансформатора.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Чт апр 13, 2017 11:21:47

Изображение
Попробовал маленький транс. Питание 13в. Выход под нагрузкой максимум 170 ватт. Нагружаю 200вт лампочкой, напряжение выше 200в не подымается. Трансформатор холодный, немного нагрелся дроссель и транзисторы. Ток холостого хода 0.22А. Попробовать отмотать вторичку?

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Пт апр 14, 2017 00:55:38

13в непосредственно на емкостях преобразователя? ткните в питание осциллограф.
какие параметры дросселя? чем намотан? не из "случайно под руку подвернулся"?
прежде чем сматывать обмотки: токи за 10А перевалили, у вас прикидочно 0.75квадрата..там бы четвёрочку+ по хорошему , запустить на испытания без этого дросселя(потери хх возрастут)

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Пт апр 14, 2017 10:43:00

Подвел отдельное питание +15 для EGS002. Отмотал два витка от транса. вторичная обмотка 8 проводов по 1.4мм. Попробовать мотать разные дроссели на разных сердечниках. Максимум что удалось выжать 200 ватт. Плату собрал давно, использовать транзисторы FQP50N06 - не самый удачный выбор. Удалось подержать инвертор под нагрузкой некоторое время, как я понял проблемные места проявились нагревом. Кабели питания 4 квмм. - греются. Дроссель, что на первых фото - греется. Транзисторы под постоянным обдувом - горячии. Дроссели пробовал мотать на кольцах, проводом 6 квмм. Чуть теплые. Есть подозрения что надо провода потолще, транзисторы получше и дроссель доработать. Но в целом схема рабочая. Защита по току отрабатывает отлично.
Напряжение на конденсаторах.
Изображение
Напряжение на трансформаторе при 200 ватт.
Изображение
Дроссели
ИзображениеИзображениеИзображение

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Пт апр 14, 2017 20:37:01

если не секрет, сколько с этого преобразователя собираетесь выжать? 300вт? в зависимости от кпд/напруги речь будет идти о 35-50А тока.
в целом-выводы верные. замена ключей, все соединения "ширше-толще-короче". пульсации до 10в ... с ними бы побороться... с шины питания моста бы вывести под доп. емкости токопроводы - пульсации 100гц подавить. под питание управления лучше применить отдельный стаб преобразователь 12 на 12-14в ма на 200(обратноход на 3843 с самопитанием обеспечит широкий диапазон по входу, после старта будет работоспособен вплоть до 1.5-2в) - не будет роста сопротивления канала при просадке питания, даст возможность оптимальнее подключить землю драйверов нижних ключей.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сб апр 15, 2017 02:33:55

Да, хочется 300 ватт. Для питания схемы намотаю дополнительную обмотку. Вообщем понятно что делать. Спасибо за помощь.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сб апр 15, 2017 03:21:41

gmn, подскажите как рассчитать температурный дифференциал для LTC4054?
У меня при нагреве свыше 80 градусов микросхема выполняет отсечку по темературе.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Пт апр 21, 2017 17:41:09

Собрана новая плата. Транзисторы HY1906. Дорожки толще. Провода 10 кв.мм. 300 ватт вытягиваются без проблем. Лежал без дела симпатичный корпус, засунул в него потроха инвертора и заодно блок питания на 300 ватт. Трансформатор холодный, дроссель чуть теплый, радиатор немного греется. Получилось многофункциональное устройство:
Инвертор 12в - 300 ватт с регулировкой выходного напряжения 60-280в. (можно как лаб. блок переменного питания использовать, питание при этом берется с блока питания или с АКБ)
Блок питания, регулируемой напряжение 10-15в, 24а.
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Пт апр 21, 2017 23:53:13

от чего корпус ?

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сб апр 22, 2017 01:21:08

Куплен за 500р
https://world.taobao.com/item/539815539 ... 4.0.0.TXfU
Последний раз редактировалось gmn Сб апр 22, 2017 06:30:41, всего редактировалось 1 раз.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сб апр 22, 2017 01:47:11

38,0 "чего- то там" это сколько в рублях он обошелся, ну, или хотя бы в какой- то более понятной валюте?.. :dont_know:

зы.. Как я понял- 11,53$ с доставкой? Это где- то 650~670 рублей?

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Пн май 08, 2017 21:02:19

таки осилил около 100 последних страниц темы)

Хочу обратить внимание на два момента:

1) при расчётах сечения силовых проводников, связывающих ключи между собой и с аккумулятором, надо учитывать не "паспортный" ток проводника, а реальное падение напряжения на участке. Пример: медная шина 30х2, участок 15см длинной, ток 70А. Падение напряжения будет 0.15*70*0.0175/(30*2)=3мв, вроде не шибко много, но вместе с паразитной индуктивностью/ёмкостью кто знает, что выйдет на высокой частоте)

2) мне кажется, все увлекаются изготовлением синусоиды в отрыве от происходящих в нагрузке процессов.
В институте нас учили, что мощность сети - бесконечна
Возьмём пусковой конденсатор 100мкф и подключим его в сеть 220в. Посмотрим форму напряжения в сети - она не изменится, будет всё та же синусоида. Конденсатор зарядится от сети, в сеть и разрядится.
Возьмём подключим тот же конденсатор к инвертору с "синусом", пофиг - БЖТ или ВЧ. Посмотрим форму напряжения - подозреваю, что синусоиды не будет, т.к.
зарядится-то конденсатор зарядится, а вот с разрядом, да так, что бы разряжался он по синусоиде, будут проблемы. EG8010 вроде коротит нижние ключи, но смотрит ли за формой напряжения? А ведь вся бытовая техника расчитана именно на сеть бесконечной мощности, что синусоида в сети будет не смотря ни на что! И переходные процессы в индуктивно-ёмкостной нагрузке расчитаны так, как-будто устройство включено в сеть бесконечной мощности. Т.е. идеальный инвертор должен не только генерировать синусоиду, но и всячески поддерживать её, что бы там нагрузка не вытворяла. По-возможности рекуперируя энергию обратно в батарею...
То же и по защите от перенапряжений. Тот же УЖЕ ВРАЩАЮЩИЙСЯ асинхронный двигатель (и тем более - синхронный) - по сути генераторы напряжения. Включили мотор от инвертора, пропал на секунду контакт, и вот уже в инвертор прилетело в противофазе напряжение немалой амплитуды и мощности.
Короче говоря, в идеале помимо генерации синусоиды нужно ещё городить обратное преобразование-рекуперацию происходящего в цепи инвертор-нагрузка, и следить за формой.. т.е. не просто нарезать шимом синус, но и смотреть ацп за ег соблюдением)

ну и про МАП - на форумах связистов оч.ругают, горят они, говорят... я думаю, изготовители мапа просто плохо учили электротехнику и не рассмотрели все варианты работы на нагрузки разного характера.. или рассмотрели, но делать хорошо оказалось дюже дорого...

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Вт май 09, 2017 01:53:03

EG8010 точно не корректирует форму, смотрит только амплитуду.
Много порыл в этом направлении, даже инверторы на 32 бит. процессорах
не корректируют форму до идеальной синусоиды при "кривой" нагрузке.
Вот Smart UPS корректирует походу, пока хватает запаса стабилизации.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Вт май 09, 2017 02:35:15

Savaoff самый первый пост именно с коррекцией и амплитуды и формы. Потом уже потихоньку обсуждение перешло на ег и самодельные преобразователи для инверторов.
Идеальное решение будет преобразователь 400 вольт и мощный усилитель д класса

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Вт май 09, 2017 03:07:52

Поясните какое место работает на коррекцию формы синусоиды.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Вт май 09, 2017 04:43:35

любой усилитель с обратной связью корректирует форму

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Вт май 09, 2017 10:44:37

EG8010 точно не корректирует форму, смотрит только амплитуду.
Много порыл в этом направлении, даже инверторы на 32 бит. процессорах
не корректируют форму до идеальной синусоиды при "кривой" нагрузке.


оно и понятно - при чисто активной нагрузке генерировать и поддерживать синусоиду легко. А как только нагрузка начинает возвращать часть энергии, причём по своим законам - емкостная так, индуктивная сяк - надо не просто шимить, но и куда-то девать возвращаемую энергию. Не просто коротить нагрузку, а так, что бы оставалась синусоида. А в идеале не коротить, а рекуперировать. Т.е. помимо инвертора 12/220 надо, в идеале, преобразователь такой же мощности (0-310)/12. Жуть:)

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Вт май 09, 2017 12:07:09

Savaoff писал(а):Возьмём подключим тот же конденсатор к инвертору с "синусом", пофиг - БЖТ или ВЧ. Посмотрим форму напряжения - подозреваю, что синусоиды не будет, т.к.
зарядится-то конденсатор зарядится, а вот с разрядом, да так, что бы разряжался он по синусоиде, будут проблемы

Не будет проблем, если реактивный ток конденсатора не превышает расчётный ток преобразователя, всё будет рекуперироваться. В инверторе с БЖТ - прямо в аккумулятор, а в инверторе ВЧ в банки DC звена.
Мостовой ШИМ Инвертор двунаправленная система обмена энергией, эквивалентная ЭДС сети, но с худшими параметрами (грубо слабая сеть)
Кстати, в подтверждение, на выходе синус инверторов стоят LC фильтры и там конденсатор на выходе может быть несколько микрофарад - и на нём формируется чистый синус (и заряд и разряд) :)

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Вт май 09, 2017 12:46:05

Вот схема из первого поста http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/01_tn.gif
частота шим 50кГц, фильтр из индуктивности 30 микрогенри и 2х4.7 микрофарад
но этот преоброзователь на маленькую мощьность, если предпоожить что буду
прокачивать 100-300 ампер, какие параметра фильтра нужны,
индуктивность наверное таже а вот кондёры уже больше ?
или набирать 10 микрофорад из большего кольчества, чтоб больший ток могли отдавать?
и какая индуктивность и кондёр должны быть например при 24 килогерц ?
Ответить