Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт июн 03, 2010 11:47:04
Приветствую всех!!! Помогите советом пожалуйста, собрал схему бестрансформаторного БП на микросхеме LNK304. Схема и даташит микросхемы прилагается. Проблема в том, что БП не запускается самостоятельно, стоит мне померять напряжение между землей и выводом FB БП запускается и выдает свои 12В. Если ничего не делаю, то вижу вольтметром как напряжение гуляет в пределах 3-7 В. Это происходит все время, пока не лезу тестером. Думал сопротивление тестера помогает стартануть, повесил резистор 10 Мом между этим выводом и землей, не помогло. Буду признателен за любую помощь!!!
- Вложения
-
- 007328546.pdf
- Schematic
- (11.86 KiB) Скачиваний: 2409
Последний раз редактировалось
masterpc Чт июн 03, 2010 12:00:03, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 03, 2010 11:48:19
Схема и даташит микросхемы прилагается.
Где?
Чт июн 03, 2010 11:50:46
SVS4516 писал(а): Где?
Схему воткнул, даташит никак не лезет. Вот ссылка на даташит
http://www.es.co.th/Schemetic/PDF/LNK304-306.PDF
Чт июн 03, 2010 12:19:07
Новая информация: просто отключенным щупом от тестера прикасаюсь - запускается, убираю щуп иногда выключается, иногда нет... При включеном БП может выключится если коснуться куском провода. Одним словом чувствителен к наводкам. Может плату криво развел???
- Вложения
-
- Schematic.JPG
- plata
- (154.75 KiB) Скачиваний: 2049
Чт июн 03, 2010 14:23:06
отключенным щупом от тестера прикасаюсь - запускается
А какого места косаешся?
Чт июн 03, 2010 14:32:05
любой точки цепи подключенной к выводу FB, 4-я нога
Чт июн 03, 2010 14:44:42
Попробуй поставить конденсатор на 1000 пФ между 4-й и 5-й ногами микросхемы
Чт июн 03, 2010 14:50:32
поставил, не реагирует больше на прикосновения, но и не стартует...
Чт июн 03, 2010 14:57:57
А если убрать С12?
Чт июн 03, 2010 15:01:56
пытается запустится, генерит на выходе с частотой оголо 2Гц
Чт июн 03, 2010 15:24:30
пытается запустится, генерит на выходе с частотой оголо 2Гц
Теперь попробуй поставить вместо С12 конденсатор на 0,1 мкФ.
Чт июн 03, 2010 15:39:23
SVS4516 писал(а):Теперь попробуй поставить вместо С12 конденсатор на 0,1 мкФ.
Все так же, с конденсатором на 4-5 ногах генерит, без него стартует с помощью прикосновения
менял уже микросхему, дроссель, кондеры... результ нулевой...
Пт июн 04, 2010 10:10:25
Решил проблему. Оказывается электролит на выходе должен быть как в даташите - 100 μF, я же решил что луче больше, поставил 470 μF. Как только запаял 100 μF все заработало на ура. Вот как бывает
Ср июл 03, 2013 19:08:58
хорошая тема ) у меня не запустился блок на LNK306, пошел писать на форму и нашел эту тему. Прочитал последнее сообщение - пошел проверять конденсаторы и что я нашел?) перепутал между собой два низковольтных конденсатора. И о чудо - запустился.
Обнаружил, что 250 ма блок не дает - начинает плавать напряжение. Если правильно понял это из-за индуктивностей - они видимо не расчитаны на ток. Судя по даташиту индуктивность должны тянуть ток вдвое больше нагрузки. Моя низковольтная индуктивность заметно греется.
еще спрошу. я заменил 1N4005GP на 1N4007. Если я не ошибся, то разница межлу этими двумя диодами только в максимальном обратном напряжении, у 4007 оно выше. Это так?
Сб окт 25, 2014 17:05:54
Всем здрасти)) у меня вот такой регулятор
http://ds-electronics.com.ua/prod/terneo/teplo-pol/st/ работает с теплым полом. Работает уже 6 лет. В используется блок питания с микросхемой LNK304 (на этот блок питания и грешу). Но последнее время начал борохлить. После отключении света при его включении не включается. Ни автоматически, ни вручную. Иногда сам выключается-включается, иногда разбираю его, звоню детали мультиметром, собираю - работает. В общем полтергейст))) Подскажите советом что нужно заменить.
Сб окт 25, 2014 17:10:38
Так нужно определить, БП виноват, не запускается после отключения питания или управление. В БП возможно пора электролиты проверить и заменить.
Сб окт 25, 2014 17:23:48
C 304-й не больше 200 мА можно получить как мне помнится, 470 на выходе много для ней будет конечно - перегрузка при старте от зарядки емкости. Да и на входе не обязательно мне кажется две десятки... хотя тут они мешать не должны, надо исходить из принципа разумной достаточности
Сб окт 25, 2014 17:36:47
Пока готовил инструмент для экспериментов регулятор включился. С глюками, но включился. После небольших его мучений начал работать без глюков. Отключил от сети, отдельно запитал 5 вольтами цифровую часть, она работает как часы. Перед тем как отключить, померил напругу на выходном конденсаторе (100 мКф). 7,3 В. Когда он глюкнутый там 4,8 В. Подкинул к сети - не запускается. Грешу на кондер 100 Мкф. У кого какие мысли по этому поводу?
Сб окт 25, 2014 17:38:07
Да, и еще. Реле там стоит на 12 вольт
Сб окт 25, 2014 17:39:37
|_|_|урик писал(а):Грешу на кондер 100 Мкф. У кого какие мысли
Мысль одна должна возникать при ремонте подобного - подозрительное заменять.
|_|_|урик писал(а):Реле там на 12 вольт
И минимальное выходное напряжение подобного преобразователя обычно тоже 12.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.