Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Вт авг 24, 2010 11:36:15

не знаю ? а как узнать?

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Вт авг 24, 2010 11:50:22

Измерить наверное?

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Вт авг 24, 2010 13:01:45

balvik писал(а):Даю параметры.
20 светодиодов , ток каждого 20 милмампер. хочу из них составить светильник.
я один светодиод к батарейке 12 вольт подключаю через резистор 630 ом.

Для светильника лучше использовать диодный мост. На одном диоде будет заметно мерцание.
Изображение
Светодиоды нужно соединить последовательно. Если известно падение напряжения на светодиоде - можно рассчитать сопротивление R1. R1 = (220 - Uсв*20)/Iсв. Например, в Вашем случае R1 = (220 - 2,5*20)/0,02 = 8 500 Ом (2,5 - как пример напряжение на одном светодиоде). Мощность резистора W = (220 - 2,5*20)*0,02 = 3,4 Вт. Ставить надо минимум 5-ти ваттный.
Реально ток через светодиоды будет протекать импульсный. Для получения среднего 20мА сопротивление резистора надо немного уменьшить.
Можно использовать и гасящий конденсатор, как предлагал Барсик. Тогда, исходя из рассчитанного сопротивления, рассчитывается емкость конденсатора C = 1/(2*3,14*50*8500) = 0,37мкФ.
Вложения
Led_20.GIF
(3.12 KiB) Скачиваний: 35982

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Вт авг 24, 2010 17:22:00

balvik писал(а):не знаю ? а как узнать?
Подключаете к своей батарейке 12 вольт через свой резистор 630 Ом и измеряете напряжение на светодиоде.

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Ср авг 25, 2010 08:41:39

Soir, Барсик спасибо, сегодня займусь этим вопросом...

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Пн сен 27, 2010 12:12:27

Soir писал(а):
balvik писал(а):Даю параметры.
20 светодиодов , ток каждого 20 милмампер. хочу из них составить светильник.
я один светодиод к батарейке 12 вольт подключаю через резистор 630 ом.

Для светильника лучше использовать диодный мост. На одном диоде будет заметно мерцание.
Изображение
Светодиоды нужно соединить последовательно. Если известно падение напряжения на светодиоде - можно рассчитать сопротивление R1. R1 = (220 - Uсв*20)/Iсв. Например, в Вашем случае R1 = (220 - 2,5*20)/0,02 = 8 500 Ом (2,5 - как пример напряжение на одном светодиоде). Мощность резистора W = (220 - 2,5*20)*0,02 = 3,4 Вт. Ставить надо минимум 5-ти ваттный.
Реально ток через светодиоды будет протекать импульсный. Для получения среднего 20мА сопротивление резистора надо немного уменьшить.
Можно использовать и гасящий конденсатор, как предлагал Барсик. Тогда, исходя из рассчитанного сопротивления, рассчитывается емкость конденсатора C = 1/(2*3,14*50*8500) = 0,37мкФ.

а как (для данной схемы) расчитать диодный мост ?

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Пн сен 27, 2010 12:16:50

А что его расчитывать. Диоды должны выдерживать обратное амплитудное напряжение и обеспечивать необходимый ток и всё.

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Пн сен 27, 2010 13:35:16

Света писал(а):А что его расчитывать. Диоды должны выдерживать обратное амплитудное напряжениеи обеспечивать необходимый ток и всё.

и что означает это словосочетание? :oops: 50 Вольт и 20ма ?

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Пн сен 27, 2010 15:01:22

irez писал(а):
Света писал(а):А что его расчитывать. Диоды должны выдерживать обратное амплитудное напряжениеи обеспечивать необходимый ток и всё.

и что означает это словосочетание? :oops: 50 Вольт и 20ма ?

Сетевое напряжение выдерживать, естественно. Нормально будет взять диоды не менее, чем на 400 вольт. Вполне подойдут 1N4007. СтОят не более рубля за штуку.

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Пн сен 27, 2010 15:20:17

irez писал(а):...и что означает это словосочетание? :oops: 50 Вольт и 20ма ?

Очень интересно, где Вы нашли такое словосочетание? Если что-то не понятно - цитируйте дословно.
Наверно Вы имели ввиду падение напряжения на двадцати светодиодах? Тогда это 50 Вольт (примерно). Остальные 170 Вольт должен погасить резистор (конденсатор). К диодном мосту действительно будет приложено напряжение 50 Вольт или немного больше. Мост все-таки лучше установить на обратное напряжение не менее 400 Вольт, на случай обрыва цепи светодиодов.

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Пн сен 27, 2010 20:47:22

irez писал(а):а как (для данной схемы) расчитать диодный мост ?


Диоды на U(обр)>400В, I(пр)>I(светодиод). Ток рекомендую выбрать в 10мА, ибо для российских максимальный прямой ток для светодиодов 20-22мА. Всвязи с тем что почти все заграничные светодиоды - сверхяркие, и ток достаточен и в 5мА. Это предотвратит и быструю деградацию светодиодов. Мои слова можно проверить в журнале Радио: обычно на 5В зарубежные светодиоды добавляли 1.3 кОм (2-3мА), к советским АЛ307 советовали ставить резистор 300 Ом (12-15мА)... В схеме с ограничительным конденсатором для ограничения броска тока при включении схемы рекомендую последовательно с конденсатором включить резистор в зависимости от тока через светодиоды - 500-1500 Ом и мощностью не менее 0,5 Вт... Да... Конденсатор - бумажный или полимерный на напряжение не менее 600В!

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Вс окт 03, 2010 12:01:18

Hi,

Хочу подключить много светодиодов. От 500 и больше в группах по 100 шт.
БП от компьютера много не потянет...

Можно ли использовать схему на рис 1.
1.jpg
рис. 1
(29.09 KiB) Скачиваний: 3114


При этом хочу соединять параллельно группы из последовательно соединённых резистора и светодиода :

2.jpg
рис. 2
(24.55 KiB) Скачиваний: 2646


Последовательное подключение думаю не делать т.к общее U будет опасным, а необходима безопасность.

Оригинальная ссылка на схему:
http://www.ra-publish.com.ua/radioamator/ra031138.pdf


Есть ли другие варианты? В куче ссылок говорится только об 1,5,7 диодах. А о том как подключить правильно много (от 100) диодов информации почти нет...

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Вс окт 03, 2010 12:19:15

MegaBarsik писал(а):Хочу подключить много светодиодов. От 500 и больше в группах по 100 шт.
БП от компьютера много не потянет...

Что значит не потянет? Какой мощности светодиоды Вы собрались подключать?
MegaBarsik писал(а):Последовательное подключение думаю не делать т.к общее U будет опасным, а необходима безопасность.
Оригинальная ссылка на схему:
http://www.ra-publish.com.ua/radioamator/ra031138.pdf

Пробежал глазами статью и не увидел большим буквами написанного, что схема рис.1 не имеет гальванической развязки с сетью. До скольки бы Вы не понизили гасящими резисторами или конденсаторами сетевое напряжение - оно не становится менее опасным!
Если необходима безопасность - только гальваническая развязка. То есть трансформатор, как вариант ATX от компьютера.

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Вс окт 03, 2010 12:24:45

Одинаково опасно как при паралельном так и последовательном соединении так-как у Вас всё запитывается от сети 220V. Нужен транс. с напря жением на вторичной обмотке порядка 24- 36V.

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Вс окт 03, 2010 13:44:48

А не безопаснее питать от батарей?)

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Вс окт 03, 2010 23:02:02

MegaBarsik писал(а):Что значит не потянет? Какой мощности светодиоды Вы собрались подключать?


( лампа 50 диодов x 5 ламп) x 9 = 2250 диодов =) может больше, пока не определился сколько в лампе будет, со подключением тоже...

Диоды белые, 3в, 20ma.

Соответственно 100 диодов * 0.02а = 2А.
Выход компьютерного блока (первого попавшегося под лапу) : 12в 8А, это 400 диодов.

Вопросы :

Можно ли к 400 диодов подключить, или придел превышать нельзя?
Что такое "Output -12в/ 0.5A" с минусом?
Если с запасом считать резистор, то ток брать меньше или напряжение падения?

И зачем мне 12в? =) А если вешать на тот же БП, но на 5v ( выход 20A) , подключить параллельно, диод последовательно с резистором на 100ом, по идее на 1000 диодов должно хватить (с запасом на 800-900 диодов) ?

Если 800-900 можно, то обойдусь блоками питания от компьютера..


Спасибо за ответы.

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Пн окт 04, 2010 06:23:17

MegaBarsik писал(а):Диоды белые, 3в, 20ma.
Соответственно 100 диодов * 0.02а = 2А.
Выход компьютерного блока (первого попавшегося под лапу) : 12в 8А, это 400 диодов.

Вы неправильно считаете.
Для 12V светодиоды можно подключать параллельно группами, по 3 шт (а то и по 4) последовательно в каждой группе.
Таким образом, количество светодиодов для +12V и 8A будет следующим: 3 х (8/0,02) = 1200 шт.
Изображение
Вложения
LED.GIF
(4.47 KiB) Скачиваний: 42584

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Вт окт 05, 2010 00:41:28

Soir писал(а):Вы неправильно считаете.
....



Спасибо, медитировал над написанным и гуглом :oops:

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Вт янв 25, 2011 13:14:40

Светодиод подключается анодом к фазному проводнику, а катодом к нулевому?

Re: подключить светодиод к сети 220 вольт

Вт янв 25, 2011 13:17:14

BenQ-C81-65 писал(а):Светодиод подключается анодом к фазному проводнику, а катодом к нулевому?

Светодиод подключают анодом к плюсу, а катодом к минусу. :))
Ответить