Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Схема инвертерной электростанции

Пт апр 06, 2018 20:04:12

Ого! Такое не настроить, наверно, будет? Таким макаром можно и крылатку поставить на вал, как на древних B&S моторах, которая будет дуть на пластину и регулировать через тягу заслонку. Я ведь на основе эл.механического стаба сделал плату, но там плюс-минус 5 вольт от 310 и уже начинает туда сюда заслонка ёрзать. Больно мелки пороги срабатывания компараторов. В итоге всё раскачивается как маятник и не успокаивается. Надо на контроллёре делать, чтоб кол-во шагов можно было задать на определённую единицу напряжения превышения или понижения. Как в родной плате.

Re: Схема инвертерной электростанции

Пт апр 06, 2018 20:39:37

да нет аналнын система авторегулирования вполне стабилны и вменяемы если правилно расчитаны и скщректированы...

Re: Схема инвертерной электростанции

Сб апр 07, 2018 11:50:36

болгарин писал(а):Надо на контроллёре делать, чтоб кол-во шагов можно было задать на определённую единицу напряжения превышения или понижения. Как в родной плате.

если ждать пока кто нибудь.. может вечность пройти в пустую .. попробуйте стартовать с новым проектом и возможно тогда подтянутся люди заинтересованные в разработке -подскажут и помогут - возможно заинтересованных людей значительное количество, однако они не замечены в в разрезе темы китайского генератора - искать соучастников нужно на большом поле--" Управление оборотами и режимами ДВС на контроллере" - важно правильно сформулировать поставленную задачу, сформировать основные условия и положения алгоритма, выбрать широко доступную элементную базу, отрисовать макетную схему которая будет отвечать максимальному функционалу (может даже стартовать в протеусе) подтянуть датчики температуры, драйверы шаговика, выбрать датчик оборотов или иной способ обратной связи, дисплей если нужно, интерфейс отладки.. прицепить прочие свистелки и перделки)..
на мой взгляд, что бы не говорили суперпупер девелоперы, ардуина в частности nano и модули из китаев вполне отвечают основному параметру -массовая доступность, дешевизна и функционал.
создавать новый проект нужно на заинтересованном форуме отдельной темой, тут (в этой теме) это не прокатит и умрет на уровне разговоров если не случится чудо ;-)

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс апр 08, 2018 08:58:16

всем доброго! извиняюсь, долго не был. задавал вопросы по инверторной электростанции хамерфлекс и1200 на предыдущей странице. оптроны не причем. я разрезал дорожки от процессора к оптронам. осциллографом смотрел выход шим с пинов процессора PIC30F2010 23, 24, 25, 26. ничего нет. есть импульсы управления на шаговый двигатель заслонки. мультиметром на сопротивление прозвонил процессор. по моему мнению, определяющую роль в выходных сигналах на силовую часть влияют пинны процессора 16, 17, 18. по остальным пинам (вывода) все просматривается логически. если интересно- распишу позже. вопросы: можно ли подав питание 5 вольт на процессор смотреть работоспособность на столе (отключенном от станции)? можно ли , организовав делитель напряжения, попробывать подавать на эти входы напряжение с него и смотреть осциллографом что на выходе? как устроен алгоритм процессора чтобы активировать в нем выход? или у меня все в ауте совсем((
по вопросу о регулировке оборотов самодельного генератора- никак не регулирую. завел, добавил-убавил чтобы не было вибраций. подложил резинку чтобы само не уходило от оборотов и все.

Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Изображение

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс апр 08, 2018 10:21:26

в общем случае нужен эмулятор генератора- галваноразвязаный от сети источник 3 фазный 400гц -в идеале авиационый или УМФОРМЕР... и генератор эмуль канала скорости 100-6000гц

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс апр 08, 2018 12:29:17

Вообще не понимаю ваших действий !
Работал гена ? работал !
Сожгли ему выход ? сожгли !
зачем вы в схему лезете - маловероятно что там что то сгорело . Ищите в цепях управления ключами .

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс апр 08, 2018 12:39:32

ну так с процессора должен быть выход импульсный на оптроны. хотя бы в первоначальный момент, пока быть может срабатывает защита от не напряжения на выходе. такого эмулятора генератора нет. тогда просто вопрос- при подаче напряжения питания процессора 5 вольт должны быть импульсы управления на оптроны или нет? ведь сервисные входа процессора получают постоянное напяжение с анализируемых параметров. значит можно попробывать делителем поизучать их. сегодня нет, а на неделе попробую. отпишу потом.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс апр 08, 2018 13:55:44

если ждать пока кто нибудь.. может вечность пройти в пустую .. попробуйте стартовать с новым проектом и возможно тогда подтянутся люди заинтересованные в разработке -подскажут и помогут

Я контроллёры пока только из за угла и видел. Только программить могу. Но что бы создать, то точно вечность пройдёт. Сколько не пытался научиться, всё зря, поэтому всё на рассыпухе больше.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс апр 08, 2018 18:04:27

прокоп писал(а):ну так с процессора должен быть выход импульсный на оптроны. хотя бы в первоначальный момент

С какого перепуга ? сигнал появится только после выполнеия кучи внешних сигналов !
Проверяйте всю обвязку ключей , меняйте битые ключи и подключите 2 лампы по 150-300ватт в разрыв от силового кондёра до ключей ( чтоб не бабахнуло ) и в гену

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс апр 08, 2018 18:22:04

.... Только программить могу..

на Си получается программить ? потому как ардуина - жаргон СИшный

Re: Схема инвертерной электростанции

Пн апр 09, 2018 10:45:05

В том то и дело, что только прошивать умею, а не писать.

Re: Схема инвертерной электростанции

Пн апр 09, 2018 12:40:27

прокоп, для проверки конроллера XY1200 или от GNR1200i необходимо
1-подать напряжение хотя бы на 2 фазы от сети черех автотрансформатор и ограничитель, лампа на 200 Ватт пойдет, не менее 280 Вольт переменки.Убедитьься,что на больной емкости не менее 370-390Вольт.
2-подать питание на разьем блока питания ,около 150 Вольт -200 Волть переменки или 200-300 Волтьт постоянки
3- подать на обмотку управления 9-12 вольт переменки с регулируемой частотой 200-400 гц .
В зависимости от положения кнопки режима ,произойдет захват частоты контроллеро,шаговик при этом перестанет идти в одну сторону,дернется и начнет на пару шагов туда сюда дергаться,
потом через 1-5 сек появится управление на ключи и загорится зеоеный, если напряжение на выходе не будет,будеит меньшн ,больше, то через пару секунд все отключится .
надо будет все повторять заново.
Так что дерзайте.

Re: Схема инвертерной электростанции

Пн апр 09, 2018 21:39:20

Chevyuser писал(а):1-подать напряжение хотя бы на 2 фазы от сети черех автотрансформатор и ограничитель, лампа на 200 Ватт пойдет, не менее 280 Вольт переменки.Убедитьься,что на больной емкости не менее 370-390Вольт.


2!!! ограничителя в виде лампы ( второй в разрыв после силового конденсатора ) - иначе бабахнет запросто . Заряженные 470х400в отличный выжигатель силовых транзисторов . :))

Re: Схема инвертерной электростанции

Пн апр 09, 2018 21:53:30

если драйвера убиты а это 90% они все равно хлопнут! и лампочки вам не помогут...единствено вместо баха и взрыва всепроизойдет тико и закрончится зажигом лампы...перед впаем ключей надо убедится что у них на затворрах нрманые крутые сигналы

Добавлено after 1 minute 37 seconds:
типично если в ключе пробит не толка кэ или си но и затвор -меняйте драйвер вместе с ключами и даже не пытайтесь включать в сеть

Re: Схема инвертерной электростанции

Вт апр 10, 2018 07:42:27

musor писал(а):если драйвера убиты а это 90% они все равно хлопнут! и лампочки вам не помогут

:)) ничего ключам не будет , иначе я бы уже замучился отбиваться от духов невинно убиенных транзисторов....
Скажу больше - любые пробы любых импульсников обязательно с лампочками и всё будет хорошо ( @ за время съёмок ни одного транзистора не пострадало )

Re: Схема инвертерной электростанции

Вт апр 10, 2018 08:40:33

Помню, даже преподы учили импульсники с лампами чинить.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вт апр 10, 2018 08:48:25

не всякие и не всегда ...ЕСЛЕ есть APFC то лампа как и заниженое питание им СМЕРТЬ
cckb нету коректора НО при жирных банках тоже бесполезна в этом случае времено замените жирные банки на 2-10uF 450v тогла лампа в помочь
вобшем погуглите эту тему сами поймете когда можно...если сами в теори не сечете...
был случай один клиен решивший подключит ЕШЕ рабочий телек LCD42# через лампочку убил его до смерти...лампочка веесело помаргала с минуту пока до него доходило почему(но так и не дошло... :facepalm: ) раздался взрыв...внутри телека :facepalm: :kill:
плата БП ушла в мусорку- в сборе даже катушки в дросеолях расплавились.... ключи взорвались

Re: Схема инвертерной электростанции

Вт апр 10, 2018 09:33:12

20 лет телеящики чинил, ни разу от лампы не помер ни кто. Если проблема в "силе" будет, то и кондёры полностью не зарядятся, а будет лампа всё на себя забирать. А при первом включении с лампой кондёры надо разряжать.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вт апр 10, 2018 09:47:16

С дуру можно и пиписку сломать :))
я ни разу не говорил о лампочках по входу . чего там проверять ?! а вот после силовых конденсаторов - ОБЯЗАТЕЛЬНО . И менять там ничего не надо и вредно -у хорошего конденсатора внутреннее стремится к нулю и токи он может развить приличные . И APFC точно так же легко чинятся .

Один раз чинил реверсивный двухзонный привод на 50 киловатт . Без лампочек я бы там поседел .... правда гирлянды там были составлены из киловаттных лампочек )

Re: Схема инвертерной электростанции

Ср апр 11, 2018 14:02:34

fffas, разговор шел о запуске исправного контроллера и лампочка нужна там для ограничения зарядного тока емкости, иначе тиристоры могут накернится. У генератора выход это источник тока , а у сети сопротивление к нулю стремиться.
А вот первый запуск после ремонта делается при пониженном напряжении от обычного лабораторного блока питания , при напряжении 12-15 вольт с ограничением тока в 1 А.\
Во многих контроллерах , даже перемычка есть , которая позволяет отсоединить емкость от выходного моста, иногда она же датчик тока .
Вот когда все импульсы увидим и убедимся ,что все открывается,вот тогда только переходим к следующему акту марлезонского балета, с высоким и лампочками.
При наличии лампы в питании моста работающего на LC фильтр возможен пробой транзисторов по перенапряжению, поэтому все равно надо будет шунтировать мост емкостью не менее выходноо фильтра ,2-10 мкФ на кВа.
Ответить