Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 09:16:06

В большинстве ОСМ1 так и есть. В окно еще полстолько намотать можно. :wink:

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 10:32:23

Это уже из другой оперы, просто есть на складе стандартное железо, а трансформатор нужен на меньшую мощность, просто уменьшают сечение провода и всё.
То же самое с трансформаторами ТС-180, ТС-200, ТС250, железо практически одно и тоже.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 11:02:20

вы неправы толщина набора там разная а значит и сечение и никто не станет завышать габаритную мощь без крайней на то нужды... болший масогабарит требует болше железа и меди в масовых сериях такая расточителность недобустима ...тем боле в колце врагофи для совецкава человека
все считали тютелка в тютелку и мотали так станку все равно 2000 и2208 намотать
что до смены диаметра пррооводоф это бред мотали одним проводом обмотки на близкую плотность тока все а если надо мног болше брали другой провод одновремен о12 и о14 нкто не станет юзать лишние проблемы заводуи намотчичам возмут какойто 1 на обе обмотки

Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
в свое время в любом ларьке лежали твк110л2 там первичка годилась под 220 без перемота +2 вторички с одной можно снять примерно 12в до 1а с второй волт 30 но ток милиампер 200макс
при этом траны были едва теплыми не требуя удаления прокладки
так вот с некоторых пор даные изменились транс без предела стал греться -толко удалени прокладки устраняло нагреф до приемлемого-начали экономить меть

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 13:06:56

К примеру у трансформаторов ТС-200К и ТС-250-2 Железо одинаковое, это видно по количеству витков сетевой обмотки. А вот мощность разная из за сечения провода.
Изображение

Добавлено after 1 hour 33 minutes 24 seconds:
Вот ссылки на них.
http://20-20000.ru/trans_ts/ts_200_2k.htm
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_250/0-82
Вложения
00.png
(95.02 KiB) Скачиваний: 17223

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 14:22:42

Телекот писал(а):А вот мощность разная из за сечения провода.
ага, у ТС-250 при диаметре провода 0,67 мм 250 Ватт, а у ТС-200 при диаметре 0,8 мм 200 Ватт.
чудеса... диаметр больше, а мощность меньше...

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 14:25:44

И ведь говорили еще тогда умные люди - Дурят коммунисты народ! В наглую дурят! ....А никто не верил. :))

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 14:28:25

Ну видно в справочниках что то напутали, завтра схожу в гараж посмотрю есть ещё образцы этих трансформаторов.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 14:40:55

и число виткоф разное 346 и 354 опят у боле мощно болше а должнбыть наоборот ...походу не так все просто там кстати железо этоот тс200 можно и на 400-600ва юзать легко и даже выше если недолго

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 14:48:51

Скорее всего ошибка. При 0,67 (0,35мм2) даже если положить 3А/мм2 не дотягивает до 250ВА.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 15:34:04

ага, у ТС-250 при диаметре провода 0,67 мм 250 Ватт, а у ТС-200 при диаметре 0,8 мм 200 Ватт.
чудеса... диаметр больше, а мощность меньше...

Смотрите марку провода. Я думаю, что провод ПЭВ-1 допускает большую плотность тока и нагрев чем более ранний ПЭЛ. Советские трансформаторы рассчитывались хорошо. Спецы блин...

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 15:56:22

А мы не думали, мы посмотрели. http://promprovod.oml.ru/product,5657. Мыслитель блин! Думать должны лошади, для этого им даны большие головы. :wink:

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 16:00:38

Разница небольшая у пэл 90° у пэв-1 105°, да трансформаторы эти при полной мощности греются гораздо меньше этих температур, максимум 50-60°. Так что здесь разницы в проводах нет не какой.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 16:13:41

А мы не думали, мы посмотрели

Так это ТУ конкретного современного производителя. 40-50 лет назад наверное был другой ПЭЛ, по своим техусловиям.
Ну и еще нельзя исключать, что трансформаторы возможно доводились под конкретные условия эксплуатации (охлаждения).

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 16:22:14

Да греются они не сильно в телевизорах и требования к проводам конечно различались в разные годы. На самом деле думаю, и не потребляли телевизоры тех мощностей, трансформаторы были с запасом и и с этой точки зрения было без разницы.
Надо ради интереса будет померить диаметр обмотки у ОСМ1-О,25.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 16:26:57

Раньше были в моде трансформаторы 220-36в для осмотровых ям, так я эти трансформаторы тс-250, тса-280 часто пользовал греются они не сильно при номинальной мощности.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 19:19:27

Померил первичку у ОСМ1-0,25 220х42В, диаметр порядка 0,7мм. В окне свободного места дохера и больше.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 19:28:45

щсь весма жескую ВАХимеют другие всякие тс тпп много мягче

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Ср ноя 21, 2018 19:43:04

Самые жесткие были ТАНы, ОСМ1 намного мягче. ТС не универсальный гостовский, он телевизорный, ХЗ че там кто себе считал, по каким нибудь заводским нормалям. А ТПП видимо делались уже под стабилизатор и чтобы зря не гонять реактивные токи.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Чт ноя 22, 2018 20:41:00

К сожалению ТС-200к не осталось, а вот ТС-250-2м штук пять есть, первичка у них 0,8. Это в справочнике напутали, а потом весь интернет эту путаницу расплодил. :))

Добавлено after 29 minutes 27 seconds:
И что интересно, этот трансформатор обсуждается на нескольких десятков форумов и не кто внимание не обратил на несоответствие справочной информации.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Чт ноя 22, 2018 21:39:36

все возможно!!!!111
Ответить