10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м. газа

Вт янв 19, 2016 21:39:18

Предлагаю обсудить применимость технологии "тепловой насос" в наших реалиях. Сопоставляя с технологией получением тепла сжиганием природного газа.

Уже попробовал на вкус...

Изображение

Тепловая мощность 8 ... 10 кВт.
Расход электроэнергии при температуре на улице -20гр., около 10 кВт*ч в сутки (дом 45 м2).
Напор колодезной воды 0.7 куб.м. в час. При температуре подачи +12гр. и сливе +3.5 гр. Перекачиваемый объем колодезной воды около 3 куб. м. в сутки.
Температура теплоносителя в доме 34 ... 50 гр.
Нагрев хозяйственной воды проточным способом.

Кожухо-трубные теплообменники. Фреон R22. Компрессор Copeland Scroll ZR34.
Самодельный электронный модуль.

Для тех кто незнаком с технологией http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
Последний раз редактировалось Слесарь Вт янв 19, 2016 22:09:23, всего редактировалось 1 раз.

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Вт янв 19, 2016 21:53:32

В двух словах, работает это так:

Колодезная помпа качает воду и подает в водяной контур теплообменника. С другой стороны теплообменника в фреоновый контур подается жидкий фреон с температурой кипения 0 гр. С. Когда фреон вскипит, он отберет из колодезной воды тепло, запасший тепло следуя дальше по трубкам в виде пара попадает в компрессор где сжимается и далее в сжатом виде сконденсируется в отопительном теплообменнике при температуре +50гр., при конденсации повинуясь законам природы отдаст накопленное тепло отопительной воде, которая в свою очередь циркулирует по отопительным приборам в доме и греет дом.
Отработанная охлажденная колодезная вода сливается в яму и уходит обратно в землю.

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Вт янв 19, 2016 22:36:32

Правильней было бы спросить - не заканчивается ли в колодце вода +12гр. ?
Отвечаю - в сентябре разово выдавал 140 литров при напоре 1 куб.м в час, в январе предел по выкачиванию воды уже не виден. Весной при первых поливах огорода гарантированно выдавал 3 куб.м. при напоре 1.5 куб.м. в час, не заканчивалась...

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Вт янв 19, 2016 22:51:21

Я что-то не понял - 45 кв. м дома с нормальной теплоизоляцией требует для обогрева при средних показателях в лучшем случае около 100 Вт/ кв.м - итого приблизительно 110 кВт в сутки.

Потребляемая мощность от сети - 10 кВт. И тепловая мощность тоже указана 8 ... 10 кВт.

Получается коэф преобразования почти 11 - а для тепловых насосов подобного класса средние достигнутые цифры находятся в интервале 5 -7.

Интересно, какие из этих цифры более верные ?

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Вт янв 19, 2016 23:05:24

Муркиз писал(а):Я что-то не понял - 45 кв. м дома с нормальной теплоизоляцией требует для обогрева при средних показателях в лучшем случае около 100 Вт/ кв.м - итого приблизительно 110 кВт в сутки.


В сутки согласно программы расчета теплопотерь зданий около 60 кВт.
Путем измерения температуры подачи колодезной воды, температуры слива и перекачанного объема, сопоставления с данными электросчетчика, коэффициент преобразования приближается к 5.
Вы должны понимать, что от условий работы данные производительности могут изменяться, по этому давал ориентировочные данные по затратам эл. энергии путем усреднения в промежутке месяц.

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Вт янв 19, 2016 23:11:28

Муркиз писал(а):Потребляемая мощность от сети - 10 кВт. И тепловая мощность тоже указана 8 ... 10 кВт.


Работает в режиме пуск/стоп, за сутки отрабатывает приблизительно 5 мото-часов.

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Вт янв 19, 2016 23:29:41

почему у вашего фреона температура кипения =0?
шо это за хреон такой?

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Ср янв 20, 2016 07:15:45

Upgrader писал(а): А что-то массово не используют.

Потому что не везде есть "удобные" источники воды, отвечающие нескольким требованиям: минимальный дебет, глубина залегания, средняя абсолютная температура как воды, так и воздуха...

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Ср янв 20, 2016 07:41:49

kaetzchen писал(а):почему у вашего фреона температура кипения =0?
шо это за хреон такой?


Читайте первый пост, там указан тип фреона.

Vasilii писал(а):Потому что не везде есть "удобные" источники воды


Правильней было бы делать геоконтур, закладывать под землю трубу для теплосъема, делать закольцованную систему циркуляции с отбором тепла 25 Ватт на метр геоконтура.

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Ср янв 20, 2016 10:12:38

В сутки согласно программы расчета теплопотерь зданий около 60 кВт.


Это что, двухэтажный с утепленным чердаком ?

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Ср янв 20, 2016 13:41:04

Слесарь писал(а):Правильней было бы делать геоконтур, закладывать под землю трубу для теплосъема, делать закольцованную систему циркуляции с отбором тепла 25 Ватт на метр геоконтура.

А как насчет КПД и окупаемости?

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Ср янв 20, 2016 16:30:13

Vasilii писал(а):А как насчет КПД и окупаемости?


Киловатт электричества затратил, больше четырех кВт получаешь в тепле...

Теплом не собираюсь торговать, не получится так что рубль вложит, через какие-то время два получил. Никакой окупаемости. Будет работать только в убыток. Как собственно и любые другие системы, только плати и плати...

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Ср янв 20, 2016 16:56:44

Не в этом смысле, относительно какой нибудь другой тепловой системы, ну на газу там... Вот Brigadir писал, что 10 тыс руб платит за электричество т.к. греться только им может. Но это надо полностью все капитальные затраты посчитать для обоих вариантов и текущие расходы.

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Ср янв 20, 2016 17:11:18

Ну так это же не окупаемость, а сравнение стоимости кВт*ч тепла в тех или других системах.
Приблизительно так:

1 куб.м. газа при сжигании производит примерно 10 кВт*ч тепла при стоимости - 6 руб. (с учетом стоимости обязательного договора обслуживания газопровода)

При производстве 10 кВт*ч тепла тепловым насосом, на перекачивание затрачивается около 2 кВт*ч эл. энергии при средней стоимости за городом 3руб., - 6 руб..

При производстве 10 кВт*ч тепла с помощью электронагревателей затрачивается 10 кВт*ч, при средней стоимости за городом 3.3 руб., - 33 руб.. (с учетом большего расхода и значительного выхода за пределы соц. нормы)

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Ср янв 20, 2016 17:24:57

У меня большие сомнения: Первое. насколько наслышан температура воды в колодце(озере подо льдом, в море) не +12, а всего лишь +4 градуса. Температура теплоносителя даже в +54 градуса всё же маловато для отопления. Опять же ...всего 45 кв. метров...Много вопросов....А куда охлажденную воду сливать??? В поле? Заливать каток? Не, ребята, чуда не бывает. Если кому повезет построить дом на гейзерах, здесь я не спорю. Но гейзеры на Камчатке...и в Исландии...

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Ср янв 20, 2016 17:31:55

На 11,5 кВт стоит 890 тыс. http://www.teplodarom.com/site.xp/057054.html
Ну и когда ето окупиться лет через 200 :dont_know:
у меня котел на 24 кВт стоил 30 тыс. газ был уже подведен. Окупился за 3 года 8)

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Ср янв 20, 2016 17:35:53

Ратмир писал(а):На 11,5 кВт стоит 890 тыс. http://www.teplodarom.com/site.xp/057054.html
Так это ж не самоделка!

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Ср янв 20, 2016 17:37:00

Что поделаешь.. У нас в колодце +12 гр.
Для теплоносителя +54, не знаю откуда вы взяли, слишком много. Просто представьте, если в доме система "теплый пол" к такому полу просто нельзя будет прикоснуться, он будет очень горячий... Насколько помню, рука терпит до 42 гр...
Средняя температура теплоносителя в холодное время года обычно 42 гр.

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Ср янв 20, 2016 17:38:59

Пол да, а батареи, до которых лучше не дотрагиваться - явление нормальное, у меня сейчас дома так.
Ратмир писал(а):у меня котел на 24 кВт стоил 30 тыс. газ был уже подведен. Окупился за 3 года 8)

По сравнению с чем окупился ? По хорошему нужно бы и подведение учесть и колодец тот для теплового насоса - тогда можно прикинуть.

Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.

Ср янв 20, 2016 17:41:32

Ратмир писал(а):у меня котел на 24 кВт стоил 30 тыс. газ был уже подведен. Окупился за 3 года 8)


Как окупали котел? Соседям тепло подавали за деньги?

Трехлетний современный котел обычно уже "пенсионер" и требует капремонта с новыми денежными вложениями, надеюсь у вас не так..