Обсуждаем цифровые устройства...
Вт апр 03, 2018 14:18:18
по умолчанию адрес=0, т.е. Modbus вообще не работает.
Данные пишутся в формате CSV, посмотреть можно любым текстовым терминалом или другой программкой:
- Вложения
-
- btcsv.apk.zip
- (594.6 KiB) Скачиваний: 319
Вт апр 03, 2018 23:51:31
Проверил программой что вы выложили,да блютуз работает показывает температуру фена и паяльника,при вращении энкодера показания меняются.Жду дисплей.
Пн апр 09, 2018 17:03:07
ncp1400:
А не можете изменить прошивку сделать модбас адрес допустим-1, скорость 38400,а то я думаю китайцы дисплей пешком несут месяц прошел и не гугу.Все собрал охота проверить?
Пн апр 09, 2018 18:37:06
38400, adr=1
- Вложения
-
- irfan-f030-01.hex
- (63.22 KiB) Скачиваний: 590
Пн апр 09, 2018 19:36:00
Прошил,но что-то не видит настройки.В btcsv видится заданная и температура термопары.в modacon на 1 странице программы в adr вводим 1?
Ps/вернее после прошивки что вы выложили в btcsv показаний в программе нет.
Вт апр 10, 2018 09:26:23
modacon должен работать. Модуль настроен на 38400, pullup на RX есть ?
при программировании сделайте полное стирание, и задайте размер flash 32K
Вт апр 10, 2018 20:24:23
pullup на RX есть ?
попробую вечером.
Добавлено after 5 hours 30 minutes 10 seconds:Подтянул резистор 10к к +3.3в Rx-заработал блютуз. Спасибо!Бум пробывать.
Добавлено after 5 hours 3 minutes 47 seconds:ncp1400;
Извините,но не соображу как выключается паяльник?При подаче питания светодиод не горит нагрева нет.При нажатии кнопки паяльника происходит нагрев и держит точно заданную температуру.Еще одно нажатие светодиод моргает.Вообщем светодиод не тухнет только выключение.Кнопки без фиксации.
Ps/методом тыка вроде разобрался.
Вт апр 10, 2018 21:47:50
в настройках есть выбор типа кнопки с фиксацией/без фиксации.
если мигает - значит включен таймер отключения
Ср апр 11, 2018 18:30:30
Теперь засада с феном,нажимаю кнопку фена но только длинный писк и тишина,шима на вентиляторе нет.В чем может быть проблема?
PS.С кнопкой разобрался фен включается(пришлось перешить контроллер).Но нет нагрева шим на оптрон идет,но нагрева нет.разбираюсь короче пока.
Чт апр 12, 2018 15:37:50
какой оптрон и резистор? может не хватает управляющего тока ?
Чт апр 12, 2018 17:10:34
Сегодня получил дисплей результат на фото.Нагрев заработал в чем была проблема хз.Нагрел фен испытуемый(феном лукей)после включения сразу заработал.
Оптрон TLP3063 R-470ом.Симмистр подключил по даташиту MOC3063.При включении сдох 2N7002 на фене светодиода,заменил на другой работает.
Как сделать блокировку выключателя фена на симисторе? Что за параметр(на что влияет) в настройках фена под гистерезисом "T"?
PS.Проверил паяльник T-12 и фен практически и калибровать не нужно.
Пт апр 13, 2018 12:16:53
2N7002 легко дохнут, наверно нужно заземляться при пайке.
можно заменить биполярными.
для блокировки можно использовать ШИМ симистора:
гистерезис Т фена задает порог включения вентилятора если Тфена >= Твыкл+Тгист
Пт апр 13, 2018 13:23:29
гистерезис Т фена задает порог включения вентилятора если Тфена >= Твыкл+Тгист
Я имел ввиду параметр под ним в программе в андроиде "Тохл' на что влияет?
Пт апр 13, 2018 14:27:48
это время охлаждения для фена без термодатчика (когда степень нагрева задается в процентах), например можно подключить промышленный фен
Пт апр 13, 2018 17:21:07
Спасибо!Буду переделывать платы с изменениями.
Вс апр 15, 2018 05:59:22
фен практически и калибровать не нужно
если мерять прямо на выходе на макс.оборотах - возможно, если дальше 5mm, то Tmul получается 0.6..0.8
Пн апр 16, 2018 06:23:59
фен практически и калибровать не нужно
если мерять прямо на выходе на макс.оборотах - возможно, если дальше 5mm, то Tmul получается 0.6..0.8
Нет,мерил на 60% оборотов вентилятора,расстояние от сопла 10мм.Мерил термопарой,потом тепловизором FLIR ONE PRO GEN3 почти совпадают,но параметр попробую поткрутить.Спасибо.Сейчас платы переделываю.
Сб апр 21, 2018 20:45:12
ncp1400:схему что вы выложили я изменил номиналы с-0.1мкф R-1к-затвор,R-земля 2мом.,подключил все это к шим вентилятора РА-4 что является логичным по алгоритму работы фена.Все 2n7002 заменил на AO3400 т.к было их 50шт в наличии.2n7002-по сравнинию с теми что привел просто мусор.2n7002 выбросил 10 штук-дохнут.Был опять затык с нагревом фена,но опять все само рассосалось.Как засуну в корпус не впихуемое так выложу фото. СПС-автору.
PS/вопрос по фену,почему при охлаждении фена переход через заданную температуру происходит писк зуммера?Да и что подстроить в настройках в фене при заданной температуре в 100 он не полз в 112градуса?
Вс апр 22, 2018 12:50:23
с-0.1мкф R-1к-затвор,R-земля 2мом
не маловато? для полного остывания с 350град нужно минимум 30сек, с тонкими насадками еще больше
еще можно применить выключатель с 2мя группами - через одну подключить нагрев, на вторую - питание + запараллелить реле или симистором
что подстроить в настройках в фене при заданной температуре в 100 он не полз в 112градуса
какие настройки ПИД ?
Вс апр 22, 2018 15:53:37
с-0.1мкф R-1к-затвор,R-земля 2мом
не маловато? для полного остывания с 350град нужно минимум 30сек, с тонкими насадками еще больше
еще можно применить выключатель с 2мя группами - через одну подключить нагрев, на вторую - питание + запараллелить реле или симистором
что подстроить в настройках в фене при заданной температуре в 100 он не полз в 112градуса
какие настройки ПИД ?
Я реле подключил к шим турбины фена,вентилятор выключился и реле тоже разомкнулось.А делать от шим оптрона и надеятся на емкость конденсатора-как то не логично.
Пид не менял,как в настройка при прошивке стоят,не знаю в какую сторону крутить.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.