Обсуждаем цифровые устройства...
Пт май 25, 2018 08:43:48
уменьшите резистор в обратной связи ОУ
Вс май 27, 2018 17:11:54
добавлено фазовое управление феном
оптосимистор нужно заменить на MOC3052
настройки ПИД: div=30, Kp=5, Ki=1, Kd=20
сигнал синхронизации подается на PA10 или PA9 (определяется параметром
38.gunAC ZC:
1=PA10 (вместо звука),
2=PA9 (вместо связи).
- Вложения
-
- irfan-f030-01.hex
- (67.99 KiB) Скачиваний: 319
-
- manual_ru.pdf
- (52.43 KiB) Скачиваний: 301
Пн май 28, 2018 04:22:14
добавлено фазовое управление феном
оптосимистор нужно заменить на MOC3052
настройки ПИД: div=30, Kp=5, Ki=1, Kd=20
сигнал синхронизации подается на PA10 или PA9 (определяется параметром
38.gunAC ZC:
1=PA10 (вместо звука),
2=PA9 (вместо связи).
А вот это нужная вещь.Но ведь на STM 32 у кого ног в избытке нельзя на ногу другую вывести? Автору респект и уважуха.
А разве оптрон этим не занимается?
Пн май 28, 2018 08:20:42
на STM 32 у кого ног в избытке нельзя на ногу другую вывести?
можно, например на РА8
А разве оптрон этим не занимается?
нет
- Вложения
-
- manual_ru.pdf
- (52.44 KiB) Скачиваний: 283
-
- irfan-f030-01.hex
- (68.12 KiB) Скачиваний: 545
Пт июн 01, 2018 10:29:55
проверен I2C OLED 1.54", заработал после добавления паузы перед инициализацией
https://ru.aliexpress.com/item/1-54-inc ... 36361.htmlSPI заработал после доработки:
https://ru.aliexpress.com/item/1-54-OLE ... 24627.htmlCS,DC - на GND; RES - 0.1uF на GND + 100K на VCC; SDA/SCL по 10K на VCC; и на шлейфе дорожку №6 разорвать и кинуть перемычку на VCC:
- Вложения
-
- irfan-f030-01.hex
- (68.18 KiB) Скачиваний: 523
Пт июн 01, 2018 18:55:28
Всем привет.
Извините что пишу сюда.
Приобрел вот это
https://ru.aliexpress.com/item/MINI-T12 ... 33edl8jxOzПри питании от импульсного китайского блока питания
https://ru.aliexpress.com/item/Power-Su ... 0000000000Реально щиплет током при работе.
Было у кого такое,и есть ли опасность повредить компоненты?
Реально исправить не переходя на трансформаторный БП?
Пт июн 01, 2018 20:15:18
вилка с заземлением?
можно разорвать цепь заземления картриджа, корпус гальванически изолирован
Вт июн 05, 2018 09:03:46
оптосимистор нужно заменить на MOC3052
MOC3022/3023 случайно не будут более распространенными и дешевыми?
Я сначала аж мост рисовал в аналогичном zero cross detector
. Потом выяснил, что
354-ые оптроны всего на 15 центов дороже, и плюнул на выпрямляторы.
Вт июн 05, 2018 10:19:15
MOC3022/3023 случайно не будут более распространенными и дешевыми?
они на 400В - в китайских станциях иногда пробиваются. хотя, если кого-то спасет экономия нескольких центов...
Потом выяснил, что 354-ые оптроны всего на 15 центов дороже, и плюнул на выпрямляторы
без диода резисторы будут греться вдвое сильнее, ну и настройка прерывания нужна другая - импульсы двойной частоты
Вт июн 05, 2018 11:23:34
они на 400В - в китайских станциях иногда пробиваются.
Хм... спасибо за инфу. Не знал. А откуда больше 400 вольт к оптрону приложится так чтобы на пробой хватило? Там же 310 действующее. Или у симистора большая емкость управляющего входа и потенциал просуммируется?
Вт июн 05, 2018 12:29:55
Там же 310 действующее
допускается до 360 в хорошей сети, а где-нибудь на предприятиях, в селах на плохих сетях, если рядом включают электросварки,моторы - могут быть разные выбросы.
в фенах на платках не выдерживаются зазоры между силовой и низковольтной частью, концы паяных проводов попадают на соседние дорожки - нужно проверять перед подключением
Вт июн 05, 2018 16:20:28
Понял, спасибо. Оптроны 3021 изначально прописывал знакомый, который приводы проектирует. Поинтересуюсь у него, почему без запаса. Про помехи от сварки и моторов он точно в курсе.
Вт июн 05, 2018 19:49:41
при сильных помехах нужен снаббер и мощный TVS
Вт июн 05, 2018 20:36:49
У меня под AC-моторы 3Q-триаки (BTA16-600CWRG). Разве там снаббер актуален? 4Q действительно открывались от каждого чиха, а 3Q вроде нормально живут, по крайней мере на 200 ваттах. А TVS куда? В DC-регули для защиты мосфетов или с тиристорами тоже где-то надо?
Вопрос возник про ваше фазовое управление феном. Откуда потребность? Точности не хватило? Я как раз делаю Reflow-паялку из термостола (300W, если лампы - то до 800W). Фазовое управление там забито изначально, но пока так и не понял, нужно ли оно, или можно выкинуть лишние детали и уменьшить заодно помехи.
Ср июн 06, 2018 06:54:13
А TVS куда?
параллельно симисторам, при больших помехах - для ограничения пикового напряжения. для низкоиндуктивной нагрузки типа нагревателей оно не нужно
Откуда потребность?
при фазовом не мигают лампы и быстрее выходит на заданную температуру
Ср июн 06, 2018 16:46:10
Спасибо. А можете еще про обработку сигнала с K-термопары рассказать? Я пока воткнул max31855, но он больше 2 баксов стоит. Хотелось бы что-то копеечное, как у вас. Если я правильно понял, там просто усилитель 100х с небольшим фильтром, и выпрямление характеристики на микроконтроллере. Есть какие-то нюансы, которые надо знать, чтобы это хорошо работало и детектило обрыв цепи?
Ср июн 06, 2018 19:00:44
в max31855 такой же усилитель + АЦП, никакого выпряления нет
там просто усилитель 100х
101x. линеаризацию можно сделать, но для пайки оно не сильно поможет - нелинейность в рабочем диапазоне максимум несколько градусов
https://ncp1402.github.io/calc/tc_linearize.html , намного больше мешает термосопротивление нескольких слоев металла и геометрия жала
Ср июн 06, 2018 23:21:04
1. Как я понял, с тем что термопара физически не прямо в нужной точке мы ничего сделать не можем, и на это просто забивают?
2. Как-то калибровать K-термопару надо вообще? Вроде специализированные микросхемы содержат отдельный термометр, чтобы примерно сравнивать значение в холодном состоянии. Это что-то вообще даст или так же как с линеаризацией?
3. Частота среза фильтра ~15 герц?
4. Мегаомная подтяжка чтобы детектить обрыв?
5. У вас на схеме MCP602, у него довольно большое смещение (милливольты, а c термопары 40мкв/C). Как компенсируете?
6.
Такой операционник подойдет? Вроде у него сдвига нет почти.
Чт июн 07, 2018 01:55:40
2 -просто прибавляется температура корпуса (в max31855) или температура в точке подключения термопары, 4 - да, 5 - обычно сдвиг до 10..20градусов (сотни мкВ), см график FIGURE 2-7: Input Offset Voltage, 6 - подойдет
Чт июн 07, 2018 17:18:25
1. А как смещение операционника компенсируете? Добавляете в калибровку второй режим изменения, при закороченных контактах?
2. Если используется max31855, где коэффициент усиления проставлен точно, в реальной жизни может понадобится калибровать термопару, или они на таких девайсах (условиях эксплуатации) обычно не плывут?
Powered by phpBB © phpBB Group.