Обсуждаем цифровые устройства...
Сб авг 25, 2018 05:02:17
sontex swiss 0555p001
http://www.tepso.ee/failid/File/SONTEX/ ... 8-2012.pdfНе могу понять, зачем может датчику температуры пригодится оптический интерфейс.
Сб авг 25, 2018 05:52:09
Написано же - для передачи данных в компьютер.
2.1.7 Optical Interface
With a standardised optical probe the consumption and configuration values can be transferred
directly to a computer. With the radio heat cost allocator 556 all consumption values can thus be
readout over the optical interface and over radio. The data are transmitted in M-bus-format acc. to
EN1434. Authorised personnel can alter the configuration of the device over the optical interface
with an optical probe.
Сб авг 25, 2018 13:36:52
Так зачем некому авторизованному персоналу может потребоваться доступ к датчикам температуры?
Вт сен 04, 2018 17:16:29
Например для измерения температуры трансформатора на подстанции, находящимся под напряжением 220 МВольт.
Чт сен 06, 2018 09:50:32
Это не совсем датчик температуры, а скорее целый теплосчётчик системы отопления.
Наличие разных стандартных интерфейсов позволяет использовать аппарат с уже имеющимся оборудованием.
Пт сен 07, 2018 21:07:11
Например для измерения температуры трансформатора на подстанции, находящимся под напряжением 220 МВольт.
Температуру трансформатора на подстанции лучше всего измерять на подстанции. Еще можно попробовать обратиться к экстрасенсу.
Сб сен 08, 2018 18:56:24
DENIS451 писал(а):для измерения температуры трансформатора на подстанции, находящимся под напряжением 220 МВольт.
Много вы знаете работающих подстанций с напряжением 220 мегавольт?
Просто для справки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вольт#Шкала_напряжений Самое высокое постоянное напряжение, полученное в лаборатории на пеллетроне — 25 МВ.