Не, скин эффект тут не катит. Частота 50 Гц, диаметр проводника много меньше удвоенной толщины скин-слоя.
Однако измерил реальное положение дел.
Стенд для измерений представлял из себя автоматический мост Актаком АМ-3003 с установленной частотой измерений 100 Гц (самая низкая) и 25 метров кабеля ШВВП 3*0,5 у которого измерения проводились на двух жилах: центральной (черной) и одной из крайних (синей). У меня нет ШВВП 2*0,5, поэтому два соседних проводника в имеющемся отлично его интерпретируют.
Первый опыт.
Кабель разбросан по полу в виде большой петли.
Индуктивность одной жилы (синяя-синяя) = 28 мкГн
Индуктивность закороченного накоротко с одной стороны кабеля (синяя-черная) = 14 мкГн
Второй опыт.
Кабель скручен в бухту диаметром примерно 30 см
Индуктивность одной жилы (синяя-синяя) = 323 мкГн
Индуктивность закороченного накоротко с одной стороны кабеля (синяя-черная) = 15 мкГн
Итого имеем.
Намотка закороченного кабеля не приводит к увеличению его индуктивности.
Намотка отдельной жилы приводит к увеличению ее индуктивности в 21 раз.
Индуктивность отдельной жилы в намотанной бухте приводит к реактивному сопротивлению на частоте 50 Гц = 2*3,14*50*0,000323=0,1 Ом
Если учесть, что нагрузка в 2,2 кВт мощности потребления соответствует ее сопротивлению 22 Ом, влияние индуктивности на ток даже отдельно намотанных в разные бухты жил составляет всего 1%.
Влияние индуктивности смотанного и размотанного кабеля совершенно одинаково и составляет ничтожные 0,05%.
Что и требовалось доказать.
Наличие последовательной с кабелем нагрузки никак не меняет модель опыта. Нет никакой разницы где расположен резистор нагрузки - на другом конце кабеля или в его начале последовательно с закороченным кабелем. Ибо контур один.
ЗЫ. Желающим могу предоставить многочисленные фотографии эксперимента.
Добавлено after 29 minutes 7 seconds:Но так как согласно заявлению "специалистов" - что электромагнитного поля там нету, то даже и не думай иначе...
А то вдруг какие нибудь еретические мысли появятся....
Глупые мысли можно назвать как угодно. Электромагнитного поля частотой в 50 Гц вокруг кабеля не может быть по определению. В дальней зоне - может. Толко где эта дальняя зона? Для особо интересующихся предлагаю посчитать длину волны на частоте 50 Гц, понять расстояние, на котором можно измерять электрическую компоненту поля, а так же определить размеры диполя, которым можно будет измерить искомую напряженность. Впрочем, уровень электрической компоненты в дальней зоне будет децибел на 200 ниже уровня шумов. Иначе бы потери на излучение входили в список основных потерь при транспортировке электроэнергии на последней миле..
Алекс - учи матчасть (электродинамику), дабы не надрывать животы слушателей в гомерическом хохоте над тобой.