Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить

Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Ср июл 25, 2012 21:32:18

Доброго времени суток всем!
Не знаю куда пристроить свой вопрос, решил что здесь более уместно.
Подскажите, пожалуйста, существует ли какая-нибудь методика проверки работоспособности (на устройстве, не на компьютере) портов RS232 (485/422)? То есть можно ли что-то померить мультиметром (сопротивление, частота, ёмкость, напряжение или ток) и однозначно заключить "рабочий" "не рабочий".
Заранее спасибо!

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Ср июл 25, 2012 22:00:46

Нельзя.
Мультиметром можно вызвонить лишь обрыв/кз линии, присутствие в ней земли/ посторонней напруги. Сам интерфейс мультиметром нереально проверить. Да кстати, и отличаются они друг от друга как сазан от фазана, а вы свалили всё в кучу.
Есть тестеры интерфейсов, но стоят они как самолёт, начальная цена простейших около 300$.
Есть и другой вариант - фирма "СПБ Логика" (и ещё "Взлёт", если не путаю) выпускает соответствующие адаптеры по умеренным ценам и бесплатно раздаёт софт для них, но вам потребуется компьютер, чтобы подключиться через адаптер к прибору.

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Ср июл 25, 2012 22:25:36

только сейчас увидел что не на компе....
а что за устройство?..

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Ср июл 25, 2012 22:43:15

maks14 писал(а):только сейчас увидел что не на компе....
а что за устройство?..

Это электросчётчик. Четыре интерфейса: 485, 232, токовая петля, оптопорт. Но для связи только 485-232: принимающая сторона другого не понимает...

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Ср июл 25, 2012 23:05:19

Осциллографом ткнуть и всё станет ясно - правда если постоянно что-то в порт гонит.

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Вс июл 29, 2012 20:14:39

Пока что ни чего внятного не получилось. Попробуем развернуть вопрос. На счётчике имеются несколько портов для отправки данных (см. пост выше). Перед монтажом проверка портов не производилась (ну облажались ребята, бывает), поставили, энергосбыт опломбировал через какое-то время подоткнули комп для считывания данных - ни бум-бум, тишина. Отсюда сформулировалась задача проверки исправности портов. Может всё же кто-нить из супергуру сталкивался или знает специалистов, кто тестил порты. Но ведь (это уж моё понимание вопроса) на выяснении "работет-не работает" дело не кончится: надо же будет как-то выяснять причину повреждения. То ли заводской брак, то ли ошибки монтажа (эксплуатации/наладки). Тут как быть? Острота проблемы будет только нарастать со временем: счётчиков много (несколько тысяч), и все постепенно будут заменены.
POS_troi писал(а):Осциллографом ткнуть и всё станет ясно - правда если постоянно что-то в порт гонит.

Во что конкретно надо тыкать, можете, хотя бы эскизно, набросать схемки? Хотя бы для одного из портов. Пожалуйста.
Спасибо всем, кто откликнется.

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Вс июл 29, 2012 20:51:30

Задача решается легко, если известно что надо посылать счетчику и что он возвращает. Подключите к компу, сделайте запрос, и считайте ответ. Нужен ком порт и какой-то простой терминал(wTerm) или самописная программа.

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Вс июл 29, 2012 23:12:01

Там внутри оптопара идет для развязки сигналов в 232

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Пн июл 30, 2012 17:31:14

PE3EPB писал(а):...методика проверки работоспособности (на устройстве, не на компьютере) портов RS232 (485/422)...


нет не существует. как проверить - уже прозвучало выше. писюк+переходник. это самый быстрый способ ответить на ваш вопрос.
поясню почему.
тут так же выше прозвучало что фазан и сазан - разные птицы. я вам больше скажу - в разных устройствах бывают по разному реализовывают одно и то же. казалось бы стандарт - ан нет, все мы люди.
пример:
буквально недавно запускал управление инвертора через 485+модбас. вот так же посылаешь ему - а оно ни гу-гу. эти чиполино поменяли местами старший-младший байт у CRC. о как...

пока быстро на писюке, на коленке не пропихнёшь ситуацию - время потеряешь много...

удачи вам
(круглый)

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Сб сен 20, 2014 10:25:51

Пробовал осциллографом. Получилась фигня, которую невозможно расшифровать. Или я неправильно пользовался осциллографом. Вообщем осциллограф с масштабом 200 mV, 5 мс, в одной клетке показал мне синусоиду (наверное наводку). По этой синусоиде иногда проскакивали выпады, небольшие по 200-300 mV (см. прикрепленное видео 0005) на
http://файлообменник.рф/h3sdsxox2cua.html
Потом поменял масштаб на 1 В и 1с. (см. прикрепленное видео 0006) на
http://файлообменник.рф/cdcm0x18w7ip.html
Потом поменял масштаб на 500 мВ и 500 мкс (см. прикрепленное видео 0007) на
http://файлообменник.рф/rn12y266w8bz.html
Вообщем осциллографом не понятно, что за сигнал, и есть ли он вообще, есть какие то скачки, но они малы 200-300 мВ. Тогда как сигнал лог. 1 должен быть наверное больше.

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Ср сен 24, 2014 10:52:24

Надо сначала понять, что такое "интерфейс RS 485 (422/232)".
Потом надо нарисовать схему электрическую принципиальную.
Потом сравнить со схемой то, во что тыкаем осциллографом.
Потом обозначить на схеме место, в которое тыкаем осциллографом.

Потом надо снять это всё на видео, выложить по ссылкам "скачать без смс" и задаться вопросом: кому надо?

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Чт окт 23, 2014 15:22:22

быстрее всего можно проверить подключившись с ноутбука через переходник USB-485 и иcпользуя програмку Modbus Poll(если используется протокол Modbus).
Только нужно знать адрес устройства и параметры порта.
на некоторых девайсах(слэйвах) це-шка показывает 2-3В на линии, так что хз.

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Вт май 22, 2018 17:24:55

Доброго дня! Нужен простой способ проверки как раз всех трех интерфейсов:
Есть три конвертера которые превращают USB в RS 485, 422 и 232, требуется быстро определить работоспособность.
Для 232 все просто, замыкаем контакты rx tx подаем в порт данные, читаем с того же порта, если совпадает значит работает. Есть ли способ аналогично проверить 422 и 485 ?

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Вт май 22, 2018 19:26:47

Вторым девайсом.

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Пт май 25, 2018 16:41:57

а в 422 нельзя перемкнуть tx+ и rx+, tx- и rx-?

Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?

Пт май 25, 2018 17:37:20

если он 4проодный - можно, просто бывает и 2проводный (полудуплекс вроде) там присоединять просто не к чему :)
Ответить