Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить

Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Сб окт 12, 2019 17:38:36

Всем привет. Недавно для гаража собрал стенд для промывки форсунок по данной схеме. Управляется через СОМ порт ПК через соответствующую программу. Проблемка вылезла еще до подключения к ПК, постоянно открыт полевик на форсунках. На затвор полевика приходит 12в хотя по идее если транзистор в оптопаре закрыт то и должен быть закрыт VT1. Собственно с чего начать ковырять схему? Полевик применил IRFZ44n. Не совсем понятно назначение транзистора VT2 и диода VD1 на схеме. В сети были схемы и попроще, эту собрал еще пару лет назад но плата все валялась без дела а тут дошли руки.
Изображение

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Сб окт 12, 2019 17:48:29

wendom писал(а):Собственно с чего начать ковырять схему?
С проверки исправности элементов, соответствия номиналов и правильности монтажа. Я бы начал проверку с оптопары. :roll:
wendom писал(а):Не совсем понятно назначение транзистора VT2 и диода VD1 на схеме.
Своего рода драйвер. Через диод ключ открывается, а транзистор разряжает ёмкость затвора при закрытии ключа. :)

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Сб окт 12, 2019 17:52:05

Фотодиод оптопары перевёрнут.
Последний раз редактировалось mickbell Сб окт 12, 2019 17:52:48, всего редактировалось 1 раз.

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Сб окт 12, 2019 17:52:46

В оптопарах необходимо поменять полярность фотодиодов.

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Сб окт 12, 2019 17:54:43

Там православная транзисторная PC817, просто нарисовано неверно. :roll:

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Сб окт 12, 2019 17:58:32

korob, да, там именно две рс817 шарп

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Сб окт 12, 2019 18:01:48

Что ж дезинформируете-то? Значит, кто-то сдох: или КТ315, или транзистор оптопары. Отпаять (или откусить) ногу 3 или 4 оптопары, если напряжение на затворе стало нулевым - оптопара померла от непосильных трудов, осталось 12 В - КТ315 отдал богу свою кремниевую душу. Другие случаи менее вероятны.

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Сб окт 12, 2019 18:05:13

mickbell, да по идее не от чего было им еще перегореть, т.к. к пк не подключал, а перед сборкой все детали всегда проверяю. Завтра еще проверю снова разводку ПП и правильность запайки деталей.

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Сб окт 12, 2019 18:07:51

Кстати, номинал R3 слишком мал, нужно увеличить минимум на порядок (10...22кОм.). :roll:

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Сб окт 12, 2019 18:09:47

korob, спасибо, завтра попробую перепаять между делом его. Кстати, на какой ток можно грузить irfz44n, мне надо около 10 ампер на 12в для большинства случаев.

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Сб окт 12, 2019 18:10:08

диод и транзистор можно выкинуть. применяется для увеличения быстродействия на частотах десятки килогерц

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Сб окт 12, 2019 18:12:16

сэм, там в проге есть режим кавитации (приработки седла клапана форсунки) =- там частота как раз в таком случае десятки кгц.

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Сб окт 12, 2019 18:16:58

неужели форсунка что-то на этих частотах делать будет, думаю стоять будет как вкопанная, там же пружины, инерция большая. Короче ХЗ. Не спец по форсункам Проверить исправность деталей просто. Измерь пост. напряжения во всех точках относительно общего. Потом подай на оптрон напряжение открытия и опять замерь . Сразу будет видно,. в чем проблема.

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Вс окт 13, 2019 11:31:01

сэм писал(а):в чем проблема
Если не работает сразу как собрал, проблема 100% в косячной запайке выводов элементов или косячном их соединении. :tea:

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Вс окт 13, 2019 17:05:27

kentgaryk, сегодня проверял схему и обнаружил что у полевика на выходе перепутан сток и исток( Это уже вторая схема где при разводке ПП я их путаю. Не совсем понимаю, по логике вещей ток течет от плюса к минусу, от истока к стоку через транзистор, а по подключению получается наоборот от стока к истоку. Проще наверное ориентироваться по направлению защитного диода в транзисторе - вечно путаю эти н-канальные и п-канальные. Исправил прямо на плате и все заработало.
Всем спасибо ребята.

Re: Некорректная работа стенда промывки топливных форсунок

Вс окт 13, 2019 21:01:25

Спасиб в кармане не булькает. :wink:
Ответить