Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Сб ноя 09, 2019 22:41:44

ну эт считать надо но мне ленива...но като имели дело с таким....херня выходит и с точкой и главное с ТКС и стабилностью номинала во время термопрогоноф на устанофке циклирования
я так понял речь и тут и у нас об уде измерировке идет!!!

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Вс ноя 17, 2019 11:58:19

При изменении входного напряжения от 0 до +5 вольт, выходное изменяется от - 12 вольт до + 12 вольт.. -
Изображение
Не обязательно AD620, можно взять любой "инструментальный усилитель" с программированием коэффициента усиления резистором..

зы.. Только вы его вряд ли будете делать- "инструментальный усилитель" стоит намного дороже, чем обычный ОУ..

Здравствуйте, собрал по Вашей схеме, на столе все работает, на оборудование не ставил еще. Скажите, а можно в этой схеме сделать "зону не чувствительности" или гистерезис, что ли:) Ну, то есть по идее, при выходе из датчика 2,5в на выходе схемы должен быть 0. А мне нужно, чтобы при выходе датчика, допустим от 2,4 до 2,6 на выходе схемы был ноль.

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Вс ноя 17, 2019 12:13:20

А при других напряжениях что должно быть? "Огласите весь список, пожалуйста".

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Вс ноя 17, 2019 18:06:17

А при других напряжениях что должно быть? "Огласите весь список, пожалуйста".

Именно в середине диапазона нужен небольшая зона не чувствительности.

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Вс ноя 17, 2019 18:18:35

боюсь в даной схемотехнике это нерешаемо
нужен другоц патход в карне

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Вс ноя 17, 2019 18:28:15

Тогда на мк ацп и программно чо хочешь то и делай, а выход шим или на цап

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Вс ноя 17, 2019 18:32:26

Два встречнопараллельных диода на выходе обрежут -0.7.... +0.7 В. Нужное напряжение подобрать коэффициентом усиления.

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Вс ноя 17, 2019 18:35:21

и толку?

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Вс ноя 17, 2019 19:57:56

Два встречнопараллельных диода на выходе обрежут -0.7.... +0.7 В.
Не кошерно.

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Пн ноя 18, 2019 02:52:33

Тогда на мк ацп и программно чо хочешь то и делай, а выход шим или на цап

Не, виснуть будет, в пром. оборудовании много помех, сталкивался уже...

Добавлено after 54 seconds:
Два встречнопараллельных диода на выходе обрежут -0.7.... +0.7 В.
Не кошерно.

А почему? Мысль вроде интересная

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Пн ноя 18, 2019 06:00:45

Два момета делают эту схему неКОШерной.
1. Переход от зоны нечувствительности к постоянному коэффициенту передачи не резкий, довольно плавный. На этом эффекте делали подобие синуса из треугольника.
2. Ширина зоны нечувствительности зависит от температуры диодов, а она может быть не постоянная.

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Пн ноя 18, 2019 08:04:28

mickbell писал(а):Два момета делают эту схему неКОШерной.
А кто сказал, что это плохо? По допустимым погрешностям не было ни одной цифры. В приведённные допуски моя схема вписывается. В неприведённые - вписывается схема, не приведённая мной :)
Если это часть регулятора, то плюс-минус лапоть вытянет обратная связь. Немного изменится петлевое усиление, никто этого не заметит.
art84 писал(а):Не, виснуть будет, в пром. оборудовании много помех, сталкивался уже...
Я тоже сталкивался, ещё с прошлого века. Иногда виснет, ага :)))

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Пн ноя 18, 2019 09:49:03

Для того, чтобы не вис, в МК есть, mille pardonnes, собака.

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Пн ноя 18, 2019 10:10:28

Для того, чтобы не вис, в МК есть, mille pardonnes, собака.

При хорших помехах вместе с собакой виснет :))

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Пн ноя 18, 2019 13:14:08

Добрый день. Вот схема
Изображение
Пояснения:

Ua = U12-U11 ( то есть первый слева ОУ - разностный усилитель - см. рис.9.3 в упомянутой на рисунке книжке)
R1=R2=R3=R4=4,7k (1%)
U12=2,5V (это напряжение задает сдвиг на -2,5 В с инверсией, т.е. при входном напряжении 5 В на Ua будет -2,5В , а при 0 В на Ua будет +2,5В) - его можно получить делителем с подстроечником от стабилизированного питания, например +12В.

U11 - Ваш вход от 0В до +5В.
U2 - Ваш выход от -12В до +12В.

U2 = R12/Ra (это инвертирующий усилитель - усилить надо по модулю от 2,5 В до 12В , значит взяв R12 = 12k, а Ra = 2,2 кОм + подстроечник многооборотный на 1кОм для точной подстройки усиления - добъемся поставленной задачи).
R13 = около 1,5 кОм - хотя можно и без него для современных ОУ с малым током входа.
R2н - нагрузка (не менее 2 кОм для большинства ОУ) - то есть его может и не быть, роль нагрузки будет играть (R12+Ra).

ОУ - с внутренней коррекцией например кр544уд1А,Б.. Питание +-15 В.

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Пн ноя 18, 2019 14:40:04

и к чему тут эта схема? подобное решени давно обсуждалось! ВЫШЕ но ТС добавил к условию зону где показания заморожены
для ее реализаци ка минимум нужен увхили АЦп+цап

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Пн ноя 18, 2019 19:13:09

В книге [**] (Алексаков Г.Н., Гаврилин В.В. Методические рекомендации по работе с персональным аналоговым компьютером АВК-6. М.: Инженерный центр МИФИ, 1989 - 68 с. ) на рис. 2.27 приведена схема элемента типа "плавная зона нечувствительности" со схемой и статической характеристикой. Вот такая:
Изображение
а также полная принципиальная схема универсального нелинейного блока:
Изображение
Этот блок реализует следующую статическую передаточную характеристику:
Изображение.
(к сожалению качество рисунков не важное, однако описание в книге подробное. можно повторить схему)
С этим блоком я работал на аналоговой вычислительной машине АВК-6. Блок работал хорошо. Рекомендую.

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Пн ноя 18, 2019 20:54:27

да это извесные решения и вполне себе рабочие но уж болно громозкое наверно для ТС
можно и боле полок ввести ++ усложниф схемку
но смысла сейчас в этом нет подобное делают обычно на мк имеющем АЦП+ЦАП внутри таблица перекодирофки по вашему выбору

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Пн ноя 18, 2019 21:59:33

Да, наверно на микроконтроллере по схеме АЦП-Перекодировка-ЦАП это сделать проще по количеству корпусов, монтажу, времени, а по цене и дешевле, наверно. Например, на Digispark ATtiny85, получилось бы неплохо. Может кто поделится кодом для Tiny85 под среду ардуино, например, былоб поучительно... Кстати тут можно и без таблицы перекодировки обойтись, хватило бы и кусочно-линейной функции (а две точки "перегиба" - ширину зоны нечувствительности задавать еще двумя АЦП с подстроечниками...

Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12

Вт ноя 19, 2019 06:05:36

С двумя диодами проще
Ответить