Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить

так ли необходим входной и выходной фильтр для ЧП?

Пн фев 17, 2020 09:48:34

Здравствуйте уважаемые коты!
При подключении трёхфазного преобразователя к двигателю производитель рекомендует приобретать сетевой дроссель (который защищает от скачков напряжения), а также моторный дроссель (для ограничения пиковых перенапряжений на двигателе).
Цены на эти фильтрующие элементы ~ 15 тысяч рублей.
Не могли бы Вы из своего опыта подсказать как критично подключение частотника без указанных выше фильтров.
Спасибо!

Re: так ли необходим входной и выходной фильтр для ЧП?

Пн фев 17, 2020 13:12:13

В нормальном частотном приводе присутствуют уже встроенные сетевой дроссель и моторный дроссель.
Марку своего ЧП вы не озвучили.
Без сетевого дросселя привод будет срать помехами в сеть, без моторного при запуске мотора ЧП может уходить в защиту из-за больших пусковых токов.

Re: так ли необходим входной и выходной фильтр для ЧП?

Пн фев 17, 2020 13:26:00

Без сетевого дросселя привод будет срать помехами в сеть,
- да.
без моторного при запуске мотора ЧП может уходить в защиту из-за больших пусковых токов.
- нет, т.к. катушки мотора является индуктивностями. Этот фильтр нужен при большой длинне кабеля от ПЧ до мотора - как гаситель помех, так и от предотвращения сработки защит по превышению тока, но не пускового тока двигателя, а тока перезарядки жил кабеля (длинный кабель это не только индуктивность и антенна, но и емкость)

Re: так ли необходим входной и выходной фильтр для ЧП?

Пн фев 17, 2020 15:02:55

На выходе ПЧ идут прямоугольники напряжением около 550В частотой от 2 до 16кГц. Изоляция обычных кабелей при таких условиях быстрее деградирует, плюс ВЧ помехи. Поэтому выход ПЧ подключают к двигателю специальным экранированным кабелем, или через синус-фильтр обычным кабелем.

Re: так ли необходим входной и выходной фильтр для ЧП?

Ср фев 19, 2020 11:08:35

Изоляция обычных кабелей при таких условиях быстрее деградирует...
это полностью справедливо и для изоляции обмоток двигателя :(
как указано в инструкции к имеющемуся у меня ПЧ - при большой длине кабеля от ПЧ к мотору, на выход ПЧ следует установить dU/dT или синус фильтр...
также сказано что неотфильтрованные выбросы ВЧ компоненты наиболее опасны именно при большой длине кабеля (что понимать под "большой длиной", к сожалению не сказано)
Ответить