Насколько понимаю, в 485-м для переключения из режима передачи (отослана информация помощникам) в режим приема должен быть жесткий временной арбитраж.
Насколько я ( и полдесятка моих дивайсов на 485-м
) помним, физически режимы переключались специальным сигналом DE/RE, логически - в зависимости от примененного протокола. Зафиксировав факт окончания мастером передачи (для Modbus-RTU, например, это пауза не менее длительности передачи 2 байт, для Modbus-ASCII - прием CR,LF) - слейвы анализировали пакет, и если кто-то обнаруживал свой адрес ("это мне звонят"), переключался на передачу, отсылал ответ и возвращался на прием.