Вопросы и замечания по статьям и схемам, представленным на нашем сайте
При поддержке РадиоКОТструктор.ру
Вт июн 13, 2017 19:36:25
Да, в таком случае штатное реле восьмикрута KV можно не использовать (как и цепь плавного заряда с мостом). Защиты от пониженного и от повышенного напряжения будут работать, независимо от того, подключена катушка или нет.
Вт июн 13, 2017 20:17:32
спасибо за ответ,чето у меня теперь бульдюк стал автомат вышибать без восьмикрута и с восьмикрутом,Питание подаю ,реле подрубается и выбиват.на банках начинает падать dc .
до этого включал все нормуль было.пробило наверно чето
Вт июн 13, 2017 21:00:21
А на сколько автомат? Реле сразу подрубается? Если вдруг главный ключ пробъёт, то будет сразу к-з и банки не зарядятся и реле не включится, просто перегреется и сгорит балластный резистор R11.
Главное фазировку трансформатора тока правильно сделать. Может просто ёмкость банок большая
Вт июн 13, 2017 21:12:45
нашел причину,один из двух мостов накрылся KBPC5010 .звонится туда сюда один диод,Спасибо dc-ac за ответы.Аатоматы на 16а,реле работало с задержкой,набирало 250 вольт постоянки и выбивало,А фазировку трансформатора как правильно цеплять,начало и конец обмотки?
Последний раз редактировалось
dima5599 Вт июн 13, 2017 21:48:04, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 13, 2017 21:47:52
Не за что. Очень интересно, как всё заработает, так сказать, в повторе.
Брак скорее всего, я ставил пару 3510. Можно прогрузить постоянкой диоды моста и проверить прямое падение и нагрев.
Транс вот так
Провод который выходит из кольца со стороны провода дросселя идёт на 1, а провод, который выходит из кольца со стороны провода ключей идёт на 2
Ср июн 14, 2017 05:13:05
А на схеме как то отобразить начало и конец дросселя можно?
Ср июн 14, 2017 09:12:35
На схеме точками указано
Ср июн 14, 2017 09:13:53
Странно. Похоже что у меня ранняя схема.
Ср июн 14, 2017 21:01:49
dc-ac прошивку поставил с автозапуском,при подаче питания на восьмикрута появляется f.1 ,замыкаю сброс с +5 появляюся 00 и до 50 подымается а лампы не горят,куда дальше капнуть?
Чт июн 15, 2017 04:55:16
Проверить наличие питания на ключах, драйверах, импульсы на затворах посмотреть (хотя это лучше делать с имитацией DC и отключенным высоким). У кого-то тут была ошибка с подобными симптомами - были перепутаны местами затворные пары раскачки верхних и нижних ключей. Проверяйте по схеме
Чт июн 15, 2017 18:03:40
Прошу отозваться кто собирал:
https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBSЧастотный преобразователь "Восьмикрут" > Программы и схемы_2\PIC16F628A универсальные со схемами>8k=628A>Без показометра+ >
75Гц 2-ходовая ШИМ+полное управление.20МГц >MOTORDS.HEX/Схема.spl
У меня не зажигается светодиод LED4 - 75Гц, частота 75Гц на выходах мк по индикации осциллографа присутствует
Чт июн 15, 2017 18:50:36
Как-то проглядел, в программе не был включен...Исправил, перезалил
архив под 628А, пробуйте.
Пт июн 16, 2017 16:28:28
Всем добрый день. Прочитал до конца всю тему, получилось очень интересно. Спасибо DС-AC за проделанную огромную работу. Вопрос к автору - возможно ли скорректировать прошивку для однофазных двигателей под работу компрессора, то есть само запуск при замыкании контактов реле давлени? И возможно ли, для упрощения сборки, применение в силовой стандартного модуля IRAMX20UP60A, для компрессора мощностью 2,5 Квт (потребляемый ток до 13А)?
Пт июн 16, 2017 17:31:53
dc-ac бульдюк можно проверить без высокого,питание драйверов,осликом?ЩАС МОТОР ОПРОБОВОЛ ВАТ 350-500,КРУТИТ,ТОКА БУЛБДЮК ЧЕТО НЕГУДИТ
Пт июн 16, 2017 18:42:04
5139821 писал(а):скорректировать прошивку для однофазных двигателей под работу компрессора, то есть само запуск при замыкании контактов реле давлени?
автозапуск можно сделать, и ещё авто-сброс ошибки по напряжению, постепенно обновим архив.
5139821 писал(а):IRAMX20UP60A, для компрессора мощностью 2,5 Квт
нет, слабый
dima5599 писал(а):бульдюк можно проверить без высокого,питание драйверов,осликом?
Не совсем понял вопрос
Плата управления бульдюка при подаче 24В без высокого генерить не будет, нужно имитировать присутствие DC, также как и в восьмикрутовской схеме (они одинаковые) замыканием транзистора оптрончика 817, тогда будут импульсы
Так он и не будет гудеть при такой мощности, и нужно выставить, чтоб он держал 310 при нагрузке
Последний раз редактировалось
DC-AC Пт июн 16, 2017 18:47:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт июн 16, 2017 18:44:56
А ДРОСЕЛЬ БУДЕТ ГУДЕТЬ ПРИ ДВИГАТЕЛЕ 500 ВАТ НА БУЛБДЮКЕ?Вроде как работает все теперь,подкачку проверить дома нечем,ослик даже купил ради такой пьянки 1с-94
Пт июн 16, 2017 18:56:06
Ослик хорошо, он пригодится. Можно любой активной нагрузкой проверить, лампочки, чайники... А также измерить напругу DC без нагрузки и с нагрузкой
Пт июн 16, 2017 19:05:11
буду пытать,спасибо
Пт июн 16, 2017 19:22:46
Здравствуйте. DC-AC, небольшой вопрос по однофазнику. Пока настраиваю на столе, без подключения ключей. При подаче питания начинает мигать ГОТОВНОСТЬ. После кнопки RESET все дальше нормально. Не критично, но не понятно. Куда смотреть? Я только при прошивке убрал галочки на CP и CPD. На трехфазнике такого уже не помню (кстати, в прошлом году им успешно закрутил сваи для домика). А однофазник нужен для компрессора (у него однофазный движок). Бензогенератор его с места сдвинуть не может сразу на 50 герцах, может частотником постепенно смогу раскручивать? Если момент позволит. Тогда присобачу схемку, чтобы после каждого останова делала RESET - ПУСК.
Пт июн 16, 2017 20:08:15
Нормально, всё штатно, просто напряжение на банках появляется с задержкой и контроллер "выхватывает"ошибку. Если за 2с зарядится, то нормально будет. Позже пропишу автозапуск и там будет автосброс "моргания", и прилеплять доп. схемку не нужно будет.
Движок надо будет тестить, потянет-нет сложно сказать, они все разные по обмоткам однофазные
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.