Вопросы и замечания по статьям и схемам, представленным на нашем сайте

При поддержке РадиоКОТструктор.ру


Ответить

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Чт янв 25, 2018 05:41:11

панель мощность 75-100Вт, (т.е. 4-6А) Uх.х=18В, батарея 12В 132Ач 2шт.
вот и прикидываю варианты

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Чт янв 25, 2018 11:58:03

А можно ли "12В от дежурки" просто влепить к выходу бп, или лучше так не делать?

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Чт янв 25, 2018 12:03:28

А можно ли "12В от дежурки" просто влепить к выходу бп, или лучше так не делать?

А смысл? там ток 0,1-0,2А

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Чт янв 25, 2018 12:20:46

А можно ли "12В от дежурки" просто влепить к выходу бп, или лучше так не делать?

А смысл? там ток 0,1-0,2А

блок ат без дежурки, чтобы не делать отдельное питание, думал взять прямо с выхода

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Чт янв 25, 2018 12:31:29

А это как? Энергия из мирового эфира или я чего-то не понимаю?

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Пн янв 29, 2018 10:48:06

панель мощность 75-100Вт, (т.е. 4-6А) Uх.х=18В, батарея 12В 132Ач 2шт.
вот и прикидываю варианты

Если 132*2=264 А/ч.*0,1С= 26,4А получить от БП АТХ без перемотки транса и замены диодов практически невозможно...
Последний раз редактировалось EAV_04 Пн янв 29, 2018 12:03:13, всего редактировалось 1 раз.

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Пн янв 29, 2018 11:37:24

пусть заряжает по очереди, и не 13А а 5-7А, получиться 2 световых дня, нагрузка небольшая, светодиодное освещение 20-30Вт+100Вт инвертер 4 часа в сутки.

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Пн янв 29, 2018 14:01:11

Что-то не понял я алгоритма, а именно проверки тока в начале цикла зарядки.
-Как выяснилось измеряет, ЗУ у меня и ток и напряжение довольно таки правильно. Но установив 70АЧ на тренировку увидел следующее : за ночь напряжение упало до 7вольт(!) ток разряда больше чем ток заряда но при тесте батареи 0,01С как и положено,возможно при тренировке надо откидывать внешнюю нагрузку?
Так вот, когда этот же аккум просевший поставил на зарядку то ЗУ вырубается не дождавшись тока при 14.6В , пришлось другим ЗУ поднять немного напряжение на аккуме (до 11В примерно) и тогда только это умное ЗУ согласилось заряжать ибо успело увидеть ток при 12.6В. И опять же в конце - не пишет что батарея заряжена а просто вываливается в меню. скорее всего не видит 0.01С ((.
п.с в своей схеме ЗУ(ковыряю параллельно) сначала использовал датчик тока ACS712 но убедившись в его непригодности (сильно гуляют показания десятых ампера, именно гуляют) отказался , заказал INA226 он по-точнее и надежнее будет.

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Пн янв 29, 2018 15:21:09

На днях тоже обнаружил странности в работе ПО этого ЗУ. Пытался возбудить 90 аккум. после недели отдыха при Т под -40.
В гараже было - 20-25. Зарядник был вынесен из дома. После выбора типа акк-ра сразу переходит на заряд или разряд, в меню выбора режима не дает зайти. Может кнопка с дребезгом, внешний цепей анти дребезга нет, а про программный что-то тут не упоминалось. Ток 9А не выдает хотя аккум. был разряжен. В тепличных условиях калибровал и тестировал, было все нормально. Индикатор по мере остывания стал тормозить, потом вообще погас. Прошивка стояла с 226 стр. с русиком на английский дисплей. Может кто может сказать про её стабильность? Выручил, как всегда классический ЗУ на трансе -тороиде и честные 10А.

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Пн янв 29, 2018 15:31:38

ну в -25)))
кристаллы же в LCD околели нафик))
хотя и "Рабочая температура от -20 °С до +70 °С;" все равно дуба даст
Меге должно быть по-фиг до -40 и LM3705 тоже 9а вот контур измерительный -хз.
А то что меню начинает прыгать, измерять как-то по-своему это прямая зависимость от всего измерительного контура (крокодилы, резисторы. провода) насколько я заметил здесь все настолько сильно привязано именно к измерительному контуру что по началу я горел желанием просто уничтожить всю схему молотком))) Даже с лестницы второго этажа выкидывал, но жаба душила к потраченному времени))
Заметьте : если немного будет сдвинут КУ200 на 4-6 сотых, фразы "подождите....." в начале может и не быть а может вообще вываливаться сразу обратно в меню. если копать в сторону программной среды- такое ощущение с временными интервалами автор немного ошибся. Например слишком быстро включается контроль по току в начале зарядки (сдохший аккум уже надо подтягивать леваком) Да, естественно может ошибка еще и в БП например не убрав правильно "лишние" детали получим "медленную" tll-ку что собственно у меня наверное и произошло так как не может быть такого что не успевает поднять вольты на дохлом аккуме чтоб не выкинуло в меню видите-ли он тока не увидел )))

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Пн янв 29, 2018 23:14:50

Если напряжение на разряженном акк-ре поднимется слишком быстро, это означает, что он потерял емкость и его пора менять.
Получается, что для "умного" ЗУ, при глубоком разрядки, нужно иметь еще на всякий случай "глупое" ЗУ.
Или как вариант,ставить переключатель, отключать им мозги от 2 ноги ТЛки и подключать туда ручной регулятор тока или делитель с токового шунта. Наверное буду так дорабатывать данное ЗУ , а то жалко время и средства потраченные на его.

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Вс фев 04, 2018 12:06:01

Есть остаток плат для сборки зарядника
viewtopic.php?f=51&t=152305&p=3300626#p3300626
Проверенные,подключал управу к готовому ЗУ.
Последний раз редактировалось redram55 Вс фев 04, 2018 18:17:19, всего редактировалось 1 раз.

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Вс фев 04, 2018 15:13:24

Собрал данное устройство, глючит как только может, то в режим калибровки тока не заходило, то не запускало заряд, а теперь при переходе в калибровку напряжения, просаживает напряжение дежурки до 6 вольт, хотя там почему то 9 вольт, может напрямую с 5ти вольтового диода бп запитать? Я не пойму почему на 12 ноге тлки с 9 вольт просаживается до 6 ( при вклюбчении заряд или переходе в меню калибровка) ???

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Ср фев 07, 2018 01:11:36

Может чего лишнего выпаяли, или на ключи подали +12В с канала дежурки? В БП АТХ стабилизация дежурки сделана по каналу 5В. Отключите БП от БУ , нагрузите дежурку по выходу 5В разными нагрузками(автомобильными лампами 5 и 7 вт.) и посмотрите как он держит напругу. Если не стабильно, то смотреть 817 оптрон и ТЛ431 и их обвязку .

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Ср фев 07, 2018 13:52:54

ответ найден прошу прощения

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Чт фев 08, 2018 15:23:56

Уважаемые, подскажите пожалуйста у вас в одних схемах кнопки подключены через сопротивления в 10 кОм а на других на прямую к меге как правильно все-таки, а то столкнулся с проблемой когда на нажатие кнопки не реагирует (только влево - кнопка нормальная) но отлично срабатывает если прикоснуться пальцем до контактов (как-будто сенсорные контакты) а то я уже страниц 30 пролистал но подобной проблемы не встретил

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Чт фев 08, 2018 17:13:31

В корпусе N11B
Вложения
в корпусе N11B.jpg
(243.72 KiB) Скачиваний: 834

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Пт фев 09, 2018 12:20:52

Может чего лишнего выпаяли, или на ключи подали +12В с канала дежурки? В БП АТХ стабилизация дежурки сделана по каналу 5В. Отключите БП от БУ , нагрузите дежурку по выходу 5В разными нагрузками(автомобильными лампами 5 и 7 вт.) и посмотрите как он держит напругу. Если не стабильно, то смотреть 817 оптрон и ТЛ431 и их обвязку .

Если бы лишнего выпаял бы, то силовые 10 вольт бы не было, может это после того как один из 13007 вылетел из-за кз на выходе? 5 вольт нагрузку держат нормально. Наверное где-то резистор гавкнулся. Найти наверное не реально, без нагрузки то 12 вольт есть на 12 ноге. С канала дежурки подано только на питание мат. платы.

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Вс фев 11, 2018 01:42:17

Можно предположить, что диод по 12В обрывается или течет под нагрузкой или кондер "забеременел" (высох). Прозвонка может показать что целый, только замена!

Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

Вс фев 11, 2018 01:52:18

проверять СИЛУ надо под током в амперы а не просто цешкой
Ответить