Вопросы и замечания по статьям и схемам, представленным на нашем сайте
При поддержке РадиоКОТструктор.ру
Пн июл 21, 2014 21:10:01
PilotAn писал(а):Доволен до не могу.
Я тоже доволен. Сегодня собрал почти до конца, осталось мосфетики прикрутить, ленту, коробок, датчики движения, лестницу и т. д.
У меня такой вопрос: а у кого что в роли датчика освещенности? Сегодня подключал сдвоенный фототранзистор от мышки, светочувствительный элемент от пожарного датчика, фоторезистор, что-то реакция на свет не впечатлила. Хотя, мало поэкспериментировал - завтра еще покручу. А вообще, спасибо
Engineer_Keen, за классный проект, к осени и моя лестница засияет.
Прикрепляю свою печатку, мож кому пригодится.
- Вложения
-
- Моя D-PAK.rar
- (64.32 KiB) Скачиваний: 635
Вт июл 22, 2014 12:28:47
доброго времени.. Я пробовал и фоторезистор и фотодиод(обсуждались выше в теме, покупал в магазине) оба работают хорошо. Я же вообще отказался от него у себя на даче... днем работа подсветки не мешает да и потребление мизерное (я установил по 3 диода на ступеньку).
geniv82 красиво упаковал платку... под какие транзисторы?
Ср июл 23, 2014 08:18:27
С материнки снял. Полностью название не помню, но на них написано A09N03, по даташиту 25V, 50A.
Пн фев 09, 2015 09:57:06
В некоторых статьях про использование полевых транзисторов говориться о том, что затвор лучше подтягивать к земле, так как там в начальный момент времени при включении непонятно что будет и может погореть транзистор... Тут не надо ничего подтягивать?
Пн фев 09, 2015 10:10:59
Если поставите, хуже не будет, но и разницы ИМХО не будет. Транзистор может погореть если его затвор оказывается в воздухе или подключен к выводу, который находится в HI-Z состоянии. Входы OE регистров железно заведены на землю, поэтому при включении, их выходы сразу переключаются из этого состояния и на затворах уже будет логический уровень.
Пн фев 09, 2015 13:32:13
А точно, там же через регистры они...
Пт мар 13, 2015 16:08:38
Здравствуйте,собрал контроллер пока на столе все заработало сразу.Большое спасибо автору.
Пн мар 16, 2015 07:18:36
Рад за вас, желаю удачной эксплуатации на месте установки
Пн июн 08, 2015 18:37:57
Доброго дня всем.
Вопрос к автору.
У меня возникла проблема с девайсом:
Первая версия прошивки не работает совсем. EEP не проходит верификацию после прошивки.
Вторая версия работает, но проблема с датчиком MD2. Если отрабатывается алгоритм подсветки с любого из датчиков, то при повторной сработке MD2 все сбрасывается и начинается отработка MD2, и так постоянно. А может просто сброситься и всё.
Контроллеры менял. Осцилографом входы датчиков сравнивал.
Никак не могу побороть эту проблему.
Уважаемый Engineer_Keen помогите плиз. Обещал собрать устройство хорошему человеку.
И еще при длительном удержании кнопки энкодера после настройки светодиод не моргает. Хотя настройки сохраняются,но не всегда.
Последний раз редактировалось
Grey1975 Пн июн 08, 2015 18:45:24, всего редактировалось 1 раз.
Пн июн 08, 2015 18:43:47
Grey1975 писал(а):Первая версия прошивки не работает совсем. EEP не проходит верификацию после прошивки.
Такое теоретически может происходить, если программатор отпускает линию Reset между прошивкой и сверкой, т.к. контроллер успевает стартовать и записать в EEP значения по умолчанию.
Grey1975 писал(а):Вторая версия работает, но проблема с датчиком MD2. Если отрабатывается алгоритм подсветки с любого из датчиков, то при повторной сработке MD2 все сбрасывается и начинается отработка MD2, и так постоянно. А может просто сброситься и всё.
Попытаюсь завтра воспроизвести проблему у себя.
Пн июн 08, 2015 18:47:39
Спасибо за быстрый ответ.
А в первой версии нет ошибок? Не удалось запустить совсем.
И я поправил предидущее сообщение, там с энкодером проблема.
Пн июн 08, 2015 19:06:29
Обе версии должны работать. Первая у меня до сих пор пашет на даче. У второй отключен обмен по RS485 и изменен принцип регулировки срабатывания по освещенности. Работу энкодера проверю, если найду его...
Пн июн 08, 2015 19:10:34
С энкодером разобрался. После установки значения, надо нажать кнопку энкодера более, чем на три секундыы, а потом быстро покррутить вправо-лево, ттогда светодиод моргает и контроллер выходит в дежурный режим.
Пн июн 08, 2015 19:15:11
У меня первая версия не работает. EEP не верифицируется, а во второй без проблем. И ещё в ахиве первой версии файл EEP в формате hex, а во второй eep.
Пн июн 08, 2015 19:44:22
Grey1975 писал(а):После установки значения, надо нажать кнопку энкодера более, чем на три секунды
Верно
В статье: писал(а):Для того, чтобы значения вступили в силу и сохранились в памяти контроллера, нужно нажать ручку энкодера дольше чем на 3 секунды
Grey1975 писал(а):а потом быстро покррутить вправо-лево, ттогда светодиод моргает и контроллер выходит в дежурный режим.
А вот это уже лишнее, не знаю почему у вас так, может энкодер какой-то необычный или выходы перепутаны
Grey1975 писал(а):У меня первая версия не работает. EEP не верифицируется, а во второй без проблем.
Это странно, в обоих вариантах EEP перезаписывается при старте, если обнаруживается что контроллер стирали...
Изменяли ли фьюзы? Рекомендуется поставить BOD на 4.3В
Grey1975 писал(а):И ещё в ахиве первой версии файл EEP в формате hex, а во второй eep.
Насколько я помню, в обоих вариантах есть и .EEP (около 50 байт, настройки) и .HEX (около 5кб, понятное дело - сама прошивка), они оба в формате Intel HEX.
Пн июн 08, 2015 20:42:30
насчет MD2 нашел у себя ошибку. Вопрос отпадает. Спасибо.
С энкодером - как есть. Но сильно не напрягает.
Еще раз огромное спасибо.
Вт июн 09, 2015 08:19:54
Grey1975 писал(а):С энкодером - как есть. Но сильно не напрягает.
Нашел. Почему-то отключил мигание светодиода при записи новой настройки (когда держишь более 3 сек), поправил, мигает 2 раза.
- Вложения
-
- StairLight2313_090615.hex
- (4.13 KiB) Скачиваний: 519
Чт мар 10, 2016 08:49:59
Уважаемый автор. Можете подсказаь,что делать с пустыми ножками 2313 если не подключать энкодер,связь с компьютером и кварц.2,3 ,4,5,8,9,16,17.Можно оставить пустыми или нет?
Чт мар 10, 2016 08:55:04
Можно оставить в воздухе. Для надежности подтянуть 2,4,5,9,11,16 к земле через резисторы 10к. Кроме 17, эта линия используется еще и при программировании, а 3,8 - выходы.
Чт мар 10, 2016 23:13:58
Уважаемый автор. Собрал вашу конструкцию все хорошо работает
. Хочу у вас спросить можно ли реализовать, добавить, что то типа проходного выключателя, то есть ручного включения всех выходов (подсветка всей лестницы). Данный режим удобен для уборки лестничных пролетов ну и когда приходят гости и ходят туда сюда (бегают дети).
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.