Что бы еще такого сделать?... Предлагайте! Обсудим все!!!
Ответить

Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии

Вс апр 22, 2018 17:46:09

ну хоть ветер-то дует постоянно?

Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии

Пн апр 23, 2018 13:51:27

Всякие мини-ГЭС и ветряки я уже проходил, когда изучал все возможности подведения электричества к участку, сейчас это не актуально и пока не сильно нужно, только может быть в целях, когда отрубается электричество...
Вопрос был про получение 220вольт на столбе, где уже идут 10кВ провода, так что ставить ветряк или солнечную батарею, а тем более мини-гэс, нету смысла...

Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии

Пн апр 23, 2018 14:07:38

Так решение вопроса есть и простое, трансформатор, цена вопроса неадекватная для требуемой задачи, питания пары лампочек.

Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии

Пн апр 23, 2018 20:08:35

Узнайте у электриков, которые обслуживают "межрегиональные" линии как они это делают. Однажды сплавляясь по крупной реке, на одной из опор ВЛ толи 220 толи 500 кВ увидел мигающую лампочку красного цвета. Опоры стояли повышенного типа (переход ВЛ через реку), лампа видимо была как маяк обозначающая высокий объект. Так я к чему, никаких КТП или какихто линейных объектов на берегу не было, да и место там как раз глухо ебыло. Я ещё у шефа тогда спросил, как у них лампа светится, тот мне в двух пальцах объяснил, что я толком ниче не понял, а щас уже и непомню. Предпологаю конечно что на опоре был установлен ЗНОЛ но малоли, может ещё какие устройства есть. Со ЗНОЛа, думаю на пару светодиодных лампочек можно снять, но и его никто просто так не подключит. Так что выход один, КТП 10/0.4 кВ, по мощности гдето 25кВА достаточновам одному будет. Но муторно это, для частного лица. Проэкт, объект, допуск. Да много нюансов. Единственное, сейчас помоему до 100 кВА допуск ростехнадзора не требуется, сетевики могут сами принять, но на эл. установку свыше 10кВА нужен ответственный заэлектрохозяйство. Там замута пипец в общем. Если кто рогом упрется, то и кувалдой не прошибете эту стену. И опятьже денюшки денюшки денюшки.

Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии

Пн апр 23, 2018 21:33:00

http://eltkom.ru/katalog/ktp/tpg/ самые маленькие 1,25 ква мачтовые. На 10 квольт. Теоретичеси можно взять кольцевой УТТ-5 и продеть через жилу, типа ИОСа этакого http://electro.mashinform.ru/transforma ... j3397.html .
Кстати желдорников трансформатор называется ОМ(П) и бывает от 630 ватт (стр 28) http://tr-ktp.ru/wp-content/uploads/2015/10/01.pdf