Что бы еще такого сделать?... Предлагайте! Обсудим все!!!
Ответить

Нужны ваши умные мысли по поводу...

Вс апр 20, 2008 17:02:50

Необходимо организовать связь 8 датчиков температуры с МК, вид датчиков и МК неважен. Вопрос в том что растояние между ними до 300м. Каким образом их связать...исходя из минимума схемотехники.
Просто хотелось бы услашать (прочитать) ваши мысли по поводу как такое вот организовать.

Re: Нужны ваши умные мысли по поводу...

Вс апр 20, 2008 20:34:53

Callous писал(а):Необходимо организовать связь 8 датчиков температуры с МК, вид датчиков и МК неважен. Вопрос в том что растояние между ними до 300м. Каким образом их связать...исходя из минимума схемотехники.
Просто хотелось бы услашать (прочитать) ваши мысли по поводу как такое вот организовать.


Связь на расстоянии 300м возможна например при использовании RS485.
А для минимума схемотехники лучше использовать температурные датчики MAXIM из серии DS1820-1821.

Вс апр 20, 2008 20:55:18

тут возникает другой вопрос преход от 1-Wire интерфейса к RS485!!!

Пн апр 21, 2008 14:08:29

испоьзовать для обработки данных с датчика и общения по RS-485 что-нибудь из ATTiny AVR, устанавливать, соответственно, "на местах", рядом с датчиком.

Пн апр 21, 2008 23:07:41

Минимум схемотехники - только проводами, но тут тип датчиков важен, если термопары то можно компенсационным проводом связать.

Вт апр 22, 2008 09:05:12

На удаленном объекте где стоят датчики установить MK и прилепить 485 интерфейс, на приемном конце такой же МК с тем же интерфейсом и никаких проблем, датчики я использую DS1820, отлично работают для управления поддержанием заданной температуры на даче

Вт апр 22, 2008 18:15:30

Это случайно не "теплыми полами" управлять будет? У меня знакомый термопару под электогрубу положил и ОВЕНом управляет.

З.Ы. А почему аж 300 метров? Дача олигарха чтоли? :)))

Вт апр 22, 2008 19:38:14

gri писал(а):Это случайно не "теплыми полами" управлять будет? У меня знакомый термопару под электогрубу положил и ОВЕНом управляет.

З.Ы. А почему аж 300 метров? Дача олигарха чтоли? :)))

Если бы........
это как бы в типлицах будет стоять......

Вт апр 22, 2008 20:06:30

ilinbv писал(а):На удаленном объекте где стоят датчики установить MK и прилепить 485 интерфейс, на приемном конце такой же МК с тем же интерфейсом и никаких проблем, датчики я использую DS1820, отлично работают для управления поддержанием заданной температуры на даче


Использывание 9 МК, это вершина рацианализма. Да и датчики тогда зачем....можно подыскать с внутреними...

Ср апр 23, 2008 07:47:15

Использывание 9 МК, это вершина рацианализма. Да и датчики тогда зачем....можно подыскать с внутреними...[/quote]

Ну если по делу. то датчики все включены паралельно по 3-х проводной линии, т к они имеют уникальный заводской номер и легко идентифицируются. Плюс к этому 1 МК и одна 485 максимка. Посмотрите как это реализовано в наборе ВМ8036 (кроме 485), именно такой я использую для управления дачей. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014
Внимательней читайте даташиты на элемнтную базу

Чт апр 24, 2008 21:41:31

2 ilinbv
Благодарствую за пояснения и ссылочку
Еще какие либо предложения будут!?
И если можно "как (с помощью чего) еще можно реализовать 1Wire to rs-xxx ???"

Пт апр 25, 2008 08:00:12

Об этом речь и идет: с помощью маленького микроконтроллера. Возможно, даже ATTiny13 для этого хватит. Если структура сети "зонная", т.е. есть области, где на небольших расстояниях сосредоточено несколько датчиков, можно использовать один более мощный МК для обработки информации внутри такой группы, подключив к нему несколько датчиков.

Рационализм у всех разный, как показывает практика. Кто-то на первое место выводит стоимость разработки, кто-то - время, так что у Вас довольно много вариантов реализации, осталось только выбрать. :)

Пн апр 28, 2008 10:51:40

И если можно "как (с помощью чего) еще можно реализовать 1Wire to rs-xxx ???"



Реализовать можно при помощи микросхемы DS2480B
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2480B.pdf
Ответить