Пт май 02, 2008 14:19:36
Пт май 02, 2008 14:52:17
Типа этого монстра, чтоли ?:
http://www.chipdip.ru/product0/9000036099.aspx
dQ=5 К *4200 Дж/(кг К) * 100 кг=210 КилоДжоулей
КПД пусть будет 40%
Пт май 02, 2008 14:52:35
Пт май 02, 2008 15:27:42
Паятель писал(а):dQ=5 К *4200 Дж/(кг К) * 100 кг=210 КилоДжоулей
2100 КДж, а не 210. Тогда требуемая мощность 195 Вт.КПД пусть будет 40%
Что-то мне кажется многовато, надо ещё уточнить. Но пусть пока 40%. Тогда мощность холодообразования получается около 490 Вт. Многовато модулей понадобится.
Пт май 02, 2008 15:34:07
SeregaT писал(а):А если иодули просто положить на радиатор, а на них поставить аквариум? 4 штуки по углам, по мощности я думаю хватит. ИМХО так проще будет. А БП надо не от ноутбуков ИМХО слишком шикарно будет для этих целей. Взять просто транс ватт на 250, и диодный мост. В аквариум термодатчик, а им коммутировать релюшку, которая будет включать и выключать модули пельтье.
Пт май 02, 2008 15:52:03
так как в паспорте к модулю УЖЕ указана мощность холодогерерации, и в ней уже учтен КПД модуля.
тогда уже совсем непонятно какой блок питания надо ему.
Диодные мосты на такую мощь бывают?
Пт май 02, 2008 19:29:15
Пт май 02, 2008 19:52:03
Сэр Мурр писал(а):Идея интересеная. Кажется, уже встречал подобное решение в каком-то журнале. Но элемент наклевали на стенку аквариума (кажется). В воскресенье выйду на работу, посмотрю. КПД элемента действительно меньше 50%
Пт май 02, 2008 20:21:30
Пт май 02, 2008 20:46:00
RST писал(а):Чтобы модуль Пельтье работал, от его другого конца нужно отводить примерно вдвое больше тепла, чем он откачивает при охлаждении. При этом понижение температуры на холодном конце отсчитывается от температуры горячего. То есть нужно как-то охлаждать горячую сторону элемента до температуры окружающего воздуха. Можно водой.
Пт май 02, 2008 21:07:28
artemm писал(а):...На счет 40% КПД - не все так плохо, дело в том, что были опыты 70Вт пельтье атлон с теплоотдачей примерно в 70Вт и охлаждали - очень даже справился. Может быть, кстати, стоит брать КПД ближе к 100...
Пт май 02, 2008 21:34:10
Rokl писал(а):artemm писал(а):...На счет 40% КПД - не все так плохо, дело в том, что были опыты 70Вт пельтье атлон с теплоотдачей примерно в 70Вт и охлаждали - очень даже справился. Может быть, кстати, стоит брать КПД ближе к 100...
Очень оптимистичная оценка КПД элемента Пельтье (завышена раз в 10)...его КПД единицы процентов. Где то 4-5 процента. Если б был КПД выше, все бы холодильники перешли на этот элемент...не шумит и КПД высокий. Однако холодильники на элементах Пельтье разочаровывают по своему КПД.
Сб май 03, 2008 18:20:56
Сб май 03, 2008 19:36:41
Вс май 04, 2008 11:06:32
RST писал(а):Холодильники на эффекте Пельтье выпускались некоторое время. Потом пропали. Не помню только как звались.
Пн май 05, 2008 21:09:22
Пн май 05, 2008 22:48:34
Сэр Мурр писал(а):Журнал "радиохобби"№6 2004 год на стр. 32- практическое применение модулей для охлаждения аквариума.Статья называется "термоохлаждающие модули. Варианты практического применения".
Пт июл 04, 2008 01:22:01
Пт июл 04, 2008 19:09:52
ФД263 01 писал(а): Мне кажеться что в качестве теплообменника лучше всего использовать лабораторный змеевик, правда стоит дорого, 2500 р(ну типа первый контур, второй контур).
но вот количество газа, должно быть с точностью до грамма.