Имеется 2 электро-счетчика(Дом, Сарай), время от времени нужно соблюдать тариф и переключать нагрузку меняя счетчик на линию.
Хочу собрать на беспроводном переключателе на 433mhz с пультом(куплен в китае).
Вопрос, чем коммутировать нагрузку? мысли есть как реле так и твердотельное реле.
Нагрузку берем в 16а. может и сварочный подключить. могу впихнуть и хочу сразу по 2-3 коммутатора в параллель, лиж-бы нагрузку держал и все было в ажуре.
Вт окт 02, 2018 11:12:23
Lion18 писал(а):Нагрузку берем в 16а. может и сварочный подключить.
Для надёжной работы при таком потребляемом токе нужен контактор или пускатель, а не реле.
Вт окт 02, 2018 11:30:25
Пускатель
Вт окт 02, 2018 11:38:51
спасибо за ответ. не хотел я использовать контакторы и пускатели. все усложняет.
А если взять твердотельные реле? по 2-3шт в параллель поставить?
Как-то работают семисторные стабилизаторы напряжения на больших нагрузках.
Вт окт 02, 2018 12:16:25
если что то коротнёт в нагрузке - реле писец настанет. Не любят они короткого.
Вт окт 02, 2018 12:22:47
Lion18 писал(а):А если взять твердотельные реле? по 2-3шт в параллель поставить
И радиатор на них размером с холодильник.
Угадайте, почему в ответственной автоматике (в тех-же лифтах и газовых котельных) в целях безопастной эксплуатации никогда не используются для управления приводами твердотельные реле тиристоры или симисторы, а только пускатели или контакторы с воздушным зазором между контактами?
Сб окт 06, 2018 11:42:12
Контактор Hager ESC227 - 230В/25A, 1НО+1НЗ
Спасибо. я как-то и не думал что есть в бюджетном сегменте что-то подобное.
Может кто подскажет по поводу Hager ESC427 - 230В/25A, 2НО+2НЗ
Я понимаю что нужно с запасом брать контактор. если в модели выше запаралелить 2 контакта. как раз 40-50а получу?