Здравствуйте. Помогите решить проблему. Имеется выход шим - габарит/птф. Задача убрать полнакала. Одним реле никак, продолжает трещать при 50% шим. Я так понимаю мне нужен фильтр перед реле, что бы сгладить пульсации. Помогите с расчетом номиналов. Частота шим около150 Гц.
Пн июн 11, 2018 05:40:03
если надо чтобы при появлении ШИМ сигнала просто включалось реле, поставь перед реле диод (чтобы не давал утекать току обратно, а параллельно катушке реле конденсатор (микрофарад 100 должно хватить).
Пн июн 11, 2018 08:15:46
Нет. Другая ситуация, надо чтобы реле срабатывало только при 100% заполнении шим, а при 50% не реагировало. Сейчас при 50% оно трещит.
Вт июн 12, 2018 07:17:43
если устроит - делай реле наизнанку (чтобы отпускало на 100% и используй НЗ контакты) ШИМом через диод (катодом к ШИМу) разряжай конденсатор, а катушку реле подключи от плюса к конденсатору - как только заполнение станет 100% пропадут импульсы, разряжающие конденсатор и реле отпустит.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
это можно сделать и на транзисторах, главное - смысл в фиксации моментов низкого уровня.
Вт июн 12, 2018 07:29:30
Вы меня не так поняли. Есть 2 режима работы: 50%- полнакала и 100% полный накал. Так вот от 50% надо избавиться. Но реле в этом режиме трещит на частоте ШИМ. Я решил сгладить эти импульсы фильтром. Но никак не могу подобрать номиналы, в расчетах запутался
Вт июн 12, 2018 15:25:35
всётаки 3 режима - выкл, полнакала и 100%
ещё можно поставить детектор наличия шима - схема как у удвоителя напряжения (2 конденсатора и 2 диода) - реле будет включено при 50%, а при 100% отключится.
Вт июн 12, 2018 15:49:31
Почему оно отключится при 100? Импульсы то никуда не пропадут, просто скважность будет максимально возможной. Неужеле нельзя просто сгладить шим? Порог срабатывания реле около10в.
Вт июн 12, 2018 15:54:28
Т-е Вам нужен детектор 100% (или около того) шима, и чтобы включалось реле.
Вт июн 12, 2018 15:58:25
если мощности сигнала ШИМа хватает - можно сделать так как ты делаешь (RC цепочку) только параллельно резистору добаввить диод (или диод и небольшой резистор последовательно) анодом к конденсатору - разряжаться система будет быстрее и на 50% конденсатор будет практически разряжен (уровни 50 и 100% будут различаться значительно сильнее).
Вт июн 12, 2018 16:03:44
Да ерунда в любом случае получится - никто реле как детектор уровня напряжения не применяет. Это бредовая идея!
Во первых порог включения плавает от реле к реле и полагаю будет меняться с температурой.
А во вторых, что более важно - напряжение отпускания гораздо ниже срабатывания. Если сгладить шим - сработает на полном накале, отпустит на 50%.
Вт июн 12, 2018 16:07:34
"Если сгладить шим - сработает на полном накале, отпустит на 50%." - так этого я и хочу. Вопрос как сгладить? Номиналы.
Вт июн 12, 2018 16:35:29
470мкф - 2 Ома. Все равно трещит на 50%
Вт июн 12, 2018 16:36:59
чет не сразу понял, ты фильтр ещё не делал,... просто только напряжения срабатывания реле недостаточно, у него много параметров.
начнём подбирать детали фильтра
1) резистор - подай 100% шим напряжение и подбирай максимально возможное сопротивление, но, чтобы реле надёжно срабатывало и даже при слегка пониженно питающем напряжении (ориентир 100 Ом)
2) конденсатор - чтобы не трещало при 50% шим - 100мкФ или даже несколько больше (не важно включится реле или нет, главное чтобы не трещало).
3) добавим цепь разряда - она понадобится т.к. напряжение включения реле больше чем напряжение отключения (диод обычный, резистор около 1 - 10 Ом).
Добавлено after 44 seconds:
пока опять связь появилась уже кучу написали...
Вт июн 12, 2018 16:37:41
Да, не учтено сопротивление катушки. Косяк. Реле очень мощное?
Вт июн 12, 2018 16:43:12
390 Ом. 30 мА.
Вт июн 12, 2018 16:44:02
Попробуйте увеличивать кандер пока не перестанет трещать.
Вт июн 12, 2018 16:45:26
лучше резюк - через его малое сопротивление заряд обратно утекает
Вт июн 12, 2018 16:47:15
согласен
Вт июн 12, 2018 16:49:13
Резистор последовательный сто ом, кондер 470мкф думаю сойдет, между кондером и реле стабилитрон на 10 вольт.