Проект изначально взят отсюда http://tinyurl.com/ycwwkmyo , вытравил, собрал,
поставил 2n7000 вместо BC337 работает наоборот, т.е. вместо увеличения оборотов они уменьшаются до остановки... Подскажите, что может быть.

Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб

Пт сен 01, 2017 07:21:05

полевик вместо биполярного?

Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб

Пт сен 01, 2017 07:41:55

ну та он как ключь и должен жить если ему 5в хватит открыться
дело в прошивке смотри там

Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб

Пт сен 01, 2017 07:53:10

или перепутан сток-исток

Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб

Пт сен 01, 2017 07:58:18

Спасибо за ответы. Исток к общему минусу, сток к вентилятору. А что в прошивке посмотреть - я, честно говоря, в этом не очень :(
Сэмулировал в протеусе - непонятно как-то работает

Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб

Пт сен 01, 2017 08:41:43

См. вЫнимательно. У тебя датчик ds18 B 20

Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб

Пт сен 01, 2017 09:51:43

См. вЫнимательно. У тебя датчик ds18 B 20
Вот жеж... спасибо. Пошёл пилить прошивку
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт сен 01, 2017 10:48:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.

Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб

Вт сен 05, 2017 05:12:44

Тема, актуальна, сам разобраться не смог в коде. Может кто подскажет что заменить для работы 18B20? У автора спросил - пока молчит :cry:

Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб

Вт сен 05, 2017 07:35:25

Ссылка из первого поста не открывается.

Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб

Вт сен 05, 2017 11:15:09

Вот изначальная: https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... (pic-based)/
Во вложении исходник
Вложения
Source.zip
(7.74 KiB) Скачиваний: 225

Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб

Пт окт 06, 2017 13:40:12

не проще ли написать код самому? библиотек под 18b20 в сети достаточно. если нужно могу скинуть те которыми пользуюсь, правда они на С.