Кто любит RISC в жизни, заходим, не стесняемся.
Ответить

Re: Modbus на STM8... Шумит?

Чт окт 24, 2019 09:38:52

Воткнулся на линию (на столе), опрашиваю Modpull. Получил такие картинки:

Лучше "воткнуться" каким-нить снифером СОМ-порта и посмотреть байтовый обмен по шине. Скорее всего ваше устройство где-то глючит и нарушает протокол обмена. По логу снифера (с временными метками) это должно быть видно.
А осциллограммы нормальные, криминала нет.

Re: Modbus на STM8... Шумит?

Вс окт 27, 2019 23:58:40

Лучше "воткнуться" каким-нить снифером СОМ-порта и посмотреть байтовый обмен по шине. Скорее всего ваше устройство где-то глючит и нарушает протокол обмена.


Да, я тоже об этом думал. Только снифера нет...
Но появились некоторые результаты экспериментов... Решил заменить в этой сетке контроллер и... чудо! Всё работает, не валится... Что это за хрень? Получается не каждый контроллер может...? До этого использовал OWEN ПЛК304, сейчас воткнул ПЛК110.

Re: Modbus на STM8... Шумит?

Вт окт 29, 2019 13:58:48

хто такой контроллер? Мастер?

Re: Modbus на STM8... Шумит?

Пн ноя 04, 2019 00:16:31

хто такой контроллер? Мастер?



Ага

Re: Modbus на STM8... Шумит?

Пн ноя 04, 2019 01:17:33

Ставить или нет скорее от скорости зависит, а не дальности. На 115 кбит нужно, на 9.6 нет, там все переходные процессы заканчиваются к приходу нового бита.

Re: Modbus на STM8... Шумит?

Пн ноя 04, 2019 01:35:45

ну значт такой вот мастер, раз с двумя другими все работает. Тут да, надо сниффером пытаться смотреть, чо он творит.
Может, просто не дожидается ответа от самодельного слейва и начииниает опрашивать остальных, а в это время на линию влазит самодельный и валит все?
Ответить