Чт июл 19, 2018 17:38:22

Прикупил таких модулей, надо организовать радиоудлинитель СОМ-порта. Но не могу к нему подключиться, чтобы сконфигурировать, он не отвечает на АТ команды.
Подключил по мануалу, преобразователь USB<>UART собран на FT232, сигналы RX и TX подключены к модулю через преобразователь уровня 5<>3,3 V.
При подаче питания на модуль он выдает в порт <0>START, при подключении к общему проводу сигнала CS передает Wake, а на АТ команды не реагирует. Сигнал RX на входе модуля при передаче команды с терминальной программы присутствует, наблюдаю на экране осциллографа. Два модуля ведут себя абсолютно одинаково, отсюда напрашивается вывод: либо оба модуля неисправны, либо я что-то делаю не так. Скорее второе..
В мануале на модуль есть примечание:
Код:
In particular, the JDY-40 module sends the AT instruction need to end the symbol \r\n

Пробовал добавлять эти ключи \r\n в конце АТ команды и по отдельности, и оба вместе - молчит модуль, как партизан.
Модуль собран на чипе BK2461, мануал на модуль в аттаче.
Если кто сталкивался с подобным модулем или чипом - поделитесь опытом.
Вложения
JDY-40 English manual .pdf
Мануал на модуль JDY-40
(758.66 KiB) Скачиваний: 806

Re: RF модули JDY-40

Пт июл 20, 2018 02:00:17

К чему подключен вывод :12 модуля? /стр. 2 вашей документации/

Re: RF модули JDY-40

Пт июл 20, 2018 06:30:16

К общему проводу.

Re: RF модули JDY-40

Пт июл 20, 2018 13:42:02

После преобразователя уровня 5<>3,3 V по RXD фронты и спады не "завалены"? Сигнал не инвертирован?
Как вариант, можно попробовать после подачи питания "передёрнуть" вход SET (:12) с "1" на "0".

Re: RF модули JDY-40

Пт июл 20, 2018 17:37:57

После преобразователя уровня 5<>3,3 V по RXD фронты и спады не "завалены"?

Нет, картинка на осциллографе нормальная. В понедельник выложу осциллограммы.

Сигнал не инвертирован?

Не должен. Вот схема преобразователя:
Изображение
А так он выглядит - 4 двунаправленных канала и стабилизатор 3,3 В
Изображение
Да и терминал вроде ж принимает из модуля информацию. Пробовал изменять в терминале настройки (скорость и т.д.) - только с настройками 9600/8/1 терминал принимает корректно (я так думаю) информацию. С другими настройками отображается разная ахиннея.

Как вариант, можно попробовать после подачи питания "передёрнуть" вход SET (:12) с "1" на "0".

Пробовал - безрезультатно. При подключении сигнала CS на общий модуль выдает в порт слово Wake, а на изменения уровня на входе SET никакой реакции.

Re: RF модули JDY-40

Вс июл 22, 2018 23:44:27

mr_kot писал(а):В понедельник выложу осциллограммы.
Особое внимание на уровень логического "0" (1,1V max!).
С очень высокой вероятностью, модуль не ждёт в конце фразы 0Dh, 0Ah, а определяет конец пакета данных по времени.
Если "терминалка" не умеет передавать пакетами - поставьте, к примеру, rs232pro /в ней, вначале, набираете фразу, а передача происходит по кнопке "послать"/.

Re: RF модули JDY-40

Пн июл 23, 2018 08:54:50

Передача пакета AT+BAUD из модуля FT232
Изображение

Этот же сигнал на входе модуля JDY-40 (после преобразователя уровней)
Изображение

Сигнал передачи из модуля JDY-40 при подаче питания
Изображение

Этот же сигнал на входе модуля FT232
Изображение

Сигнал передачи из модуля JDY-40 при замыкании входа CS на общий
Изображение

Этот же сигнал на входе модуля FT232
Изображение

Окно терминальной программы
Изображение

Albert_V писал(а):Особое внимание на уровень логического "0" (1,1V max!).

Судя по осциллограмме, там не более 0,4 В

Albert_V писал(а):поставьте, к примеру, rs232pro /в ней, вначале, набираете фразу, а передача происходит по кнопке "послать"/.

Эта программа работает аналогично

Заказал еще пару модулей у другого продавца. Но приедут они из Китая не скоро. Может действительно в модуле проблема? Хотя 4 шт ведут себя абсолютно одинаково.

Re: RF модули JDY-40

Пн июл 23, 2018 14:40:12

По сигналам - всё нормально.
Поставьте "галку" CR=CR+LF.
Внимательно посмотрите, может китайцы, банально, хреново запаяли BK2461 (в частности, вывод BK2461:16 "SET")?

Re: RF модули JDY-40

Вт июл 24, 2018 11:38:36

Поставил галку CR=LF, ничего не изменилось. Кроме, как добавилась пустая строка между сообщениями в окне приема.
К пайке претензий нету, все аккуратно. Визуально. "Прозванивал" на одном модуле все выводы (кроме GND - он снизу под чипом), все нормально звонится. Да и не может быть одинаковый дефект пайки в 4 модулях. ИМХО. Тут скорей всего либо китайцы с прошивкой напартачили, тогда модули в утиль, память в микросхемах ОТР, судя по даташиту. Либо я чего-то не так делаю :dont_know:
Есть модуль НС-05 - попробую его подключить к этой схеме. Тот 100% рабочий, как-то я его проверял, на АТ команды он откликался.

Добавлено after 2 hours 22 minutes 39 seconds:
Приношу свои извинения, вроде разобрался.
Установил терминальную программу Termite и все заработало :oops:
Изображение

Сколько времени и нервов убил по глупости...
Зато буду знать, что не все терминалы одинаково полезны...

Re: RF модули JDY-40

Вт июл 24, 2018 13:03:56

:beer:

Re: RF модули JDY-40

Вс фев 09, 2020 20:29:32

Была похожая проблема. Думал терминалка плохая. Модуль запускал как повторитель UARTa.

А проблема была в помехах (наводках) по питанию модуля. При том оооочень маленьких. Я питал модуль от регулируемог о блока питания (обычного, не импульсного. Стабилитрон, резистор и транзистор и доп обвязка). Стал понижать напряжение питания модуля с 3.3В до 2.7В и он заработал!

Подпаял ближе к модулю кондер танталовый на 47 мкф и керамику на 0.1 мкф и...
О чудо! Модуль стал стабильно работать и при 3.3В. Да ещё и дальность через стены увеличилась прилично!

Вывод: (в моём случае) модуль чувствителен к помехам по питанию даже мизирным как и NRF24L01

Всем удачных проектов!

Re: RF модули JDY-40

Вт фев 11, 2020 02:21:26

Ещё одна мистика с модулем:

Подключил JDY-40 к ATmega8 на макетке по схеме повторителя USARTа, ногу RX к TX, а TX к RX меги8 и запитал от лития. На батарее было 3.6В. В меге в настройках UARTa включил только прием (порт RX мк настроил на прием) данных с линии ТХ модуля (1->RXEN). А вот линию передачи ТХ в меге не включал как передатчик ( Т.е. в ТХЕN = 0). Порты в меге били настроены по умолчанию как входные без подтяжки.

И начал отсылать с терминалки + JDY-40 на мегу8 + JDY-40 по 3 байта данных с паузой в 3 секунды.
Так вот мега8 не принимала 2-й и 3-й байт с терминалки ну ни как :dont_know: . А первый - без проблем!

Скока кода переписал... :write: , скока алгоритмов приема по UARTу перепробовал... Ну ни как :cry:

И тут мысль :idea: : взял резистор 4,7КОм и замкнул через него контакт RXD модуля JDY-40 на землю. И о! Чудо! Стабильно принимает все 3 -и байта :shock:
И тут пришла идея: включить в меге8 передатчик UARTa (т.е. записать 1 -> TXEN). И снова победа и даже без резистора на 4,7КОм !

Вывод :idea: (в моём случае): если подключить модуль к МК, то в МК надо включать и TXEN=1, и RXEN=1.
Видать вход RXD JDY-40 чувствителен к помехам или я чего-то не догоняю... :dont_know:

Всем удачных проектов!

Дополню: в соседней ветке узнал, что , если не использовать контакт RXD модуля, то его лучше через резистор 10 КОм подтянуть к +U питания модуля.