Здравствуйте уважаемые коты!
Как убрать ложные срабатывания у датчика hc sr04 ?
Хочу сделать лестничную подсветку на 2 таких датчиках когда на макетке всё нормально,
но когда пускаю на длинные провода - тут начинаются ложные срабатывания.
Я датчики опрашиваю в основном цикле может из-за этого - угол отражения стабильный стенка
Вс ноя 10, 2019 14:13:41
рокки1945 писал(а):Как убрать ложные срабатывания у датчика hc sr04 ?...
...но когда пускаю на длинные провода - тут начинаются ложные срабатывания.
Используйте экранированные провода.
Вс ноя 10, 2019 14:30:56
Конденсаторы блокировочные по питанию на входе датчика.
Вс ноя 10, 2019 14:40:31
как поставить блокировочные конденсаторы?
Вс ноя 10, 2019 15:14:17
Поставить у датчика преобразователь интерфейса или оперативный обработчик данных на основе
какого-нибудь простенького МК. А далее только полезный сигнал помощнее(более помехозащищенный) отсылать.
Вс ноя 10, 2019 18:32:41
У меня иногда срабатывает от сигнала мобильного телефона рядом. Провод 10см с экраном. Актуально.
Пн ноя 11, 2019 11:18:43
Борьба с мобильниками - задача отсева аналогового сигнала.
Это какой-либо из методов защиты контрольной суммой или CRC
плюс ограничительные диоды и экранировка.
Там свои заморочки.