Контроллер Breezart RCCU 3.2M для приточной установки.
Требуется управление 10 вентиляторами одинаковой модели:
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Для управления вентиляторами используется сигнал с контроллера 0-10V.
Как подключить на один выход контроллера 0-10V десять вентиляторов - ?
Доп. информация.
Параметры контроллера Breezart по аналоговому выходу 0-10V на стр. 12.
http://www.breezart.ru/tech/automation_breezart.pdfВ инструкции на контроллер на стр. 12 :
1 - Ток нагрузки по цепи выхода контролера 0...10V «не менее 10мА».
2 - Сопротивление нагрузки контроллера по цепи 0-10В должно быть «не менее 1 КОм».
По закону Ома, при 10V постоянного тока:
1 - ток на резисторе нагрузки 0.5 Ком будет 20 мА
2 - ток на резисторе нагрузки 2 Ком будет 5 мА
Что противоречит инструкции.
Какой параметр инструкции контроллера указан правильно - ?
Вентилятор - улитка в сборе, мотор - BLDC.
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Проверено:
По цепи управления ток потребления = 1.0 мА при макс. скорости, соответствующей сигналу U=+10V.
По цепи управления ток потребления = 0.4 мА при cредней скорости, соответствующей сигналу U=+5V.
Итого, макс. суммарный ток от контроллера для 10 двигателей составит 10мА.
Если действовать строго по инструкции,
то достаточно добавить шунтирующий резистор на выход контроллера, для обеспечения минимального тока 10 мА на малых и средних оборотах вентиляторов.
Но по смыслу - это опечатка. И надо установить дополнительный эмиттерный повторитель, чтобы разгрузить выход контроллера.
Подтверждение из форума:
19.01.2015 Step:
"...Сопротивления потенциометров должны быть не менее 5К ( в сумме дадут нагрузку 5К/3=1,67К), т.к.
максимальный выходной ток канала 0-10В в контроллере 10мА, что соответствует нагрузке 1К."
http://forum.breezart.ru/archive/index.php/t-669.htmlПодводные камни от двигателя BLDC.
В кондиционерах BLDC вентиляторы используются часто.
1 - Был случай, когда в цепь управления вентилятором из вентилятора, вопреки науке, появилось напряжение + 100В и спалило плату управления. В данном случае один дохлый вентилятор спалит 9 живых вентиляторов и контроллер.
2 - При случайном касании корпуса сигнального провода 0-5V мгновенно выходит из строя драйвер двигателя BLDC.
В кондиционерах проверено неоднократно. Улыбка
В данном случае, без гальванической развязки сгорят 10 вентиляторов и контроллер при случайном замыкании сигнального провода на корпус.
Как предотвратить эти ситуации - ?
IMHO
1 - Надо обязательно выполнить гальваническую развязку цепи управления каждого вентилятора и контроллера.
2 - Использовать эмиттерный повторитель для подсветки 10 оптопар, т.к. каждая оптопара -10 мА. Итого - 100 мА.
3 - Установить предохранитель и стабилитрон на выходе контроллера по цепи 0...10В. Защита от к.з. в контроллере есть, судя по инструкции.
Готовая плата согласования для контроллера есть в продаже:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... id=2864176https://adventex.ru/blok-brg-21http://www.fractal.com.ru/index.php?p=d ... =RSX20-1.xЦена каждой платы колеблется от 10 т.р. до 15 т.р.
Т.е. цена доработки контроллера будет около 80 т.р. - это очень дорого.
Предлагаю другую схему гальванической развязки.
Гальваническая развязка на оптопаре HCNR200 - свето/фотодиоды.
http://www.triatron.ru/upload/catalog_p ... 061771.pdfhttp://www.mouser.com/ds/2/389/lm158-954927.pdfБудет ли работать схема, собранная из кусков представленых схем для преобразования сигнала
0-10В от контроллера
в развязанный гальванически сигнал
0-10В поступающий на BLDC вентилятор - ?
Конечно, питание Vcc=5.5V будет увеличено до Vcc=12.0V
Какие элементы надо изменить для увеличения диапазона регулировки 0-10V - ?
IMHO
1 - На входе, перед R1 надо установить делитель 1кОм/1кОм.
2 - R2(150 Ом) надо увеличить до 300 Ом.