Если ваш вопрос не влез ни в одну из вышеперечисленных тем, вам сюда.
Ответить

Контроллер Breezart RCCU 3.2M и 10 вентиляторов вентиляции.

Пт июн 01, 2018 21:29:45

Контроллер Breezart RCCU 3.2M для приточной установки.
Требуется управление 10 вентиляторами одинаковой модели:
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Для управления вентиляторами используется сигнал с контроллера 0-10V.

Как подключить на один выход контроллера 0-10V десять вентиляторов - ?

Доп. информация.
Параметры контроллера Breezart по аналоговому выходу 0-10V на стр. 12.
http://www.breezart.ru/tech/automation_breezart.pdf

В инструкции на контроллер на стр. 12 :
1 - Ток нагрузки по цепи выхода контролера 0...10V «не менее 10мА».
2 - Сопротивление нагрузки контроллера по цепи 0-10В должно быть «не менее 1 КОм».

По закону Ома, при 10V постоянного тока:
1 - ток на резисторе нагрузки 0.5 Ком будет 20 мА
2 - ток на резисторе нагрузки 2 Ком будет 5 мА
Что противоречит инструкции.
Какой параметр инструкции контроллера указан правильно - ?

Вентилятор - улитка в сборе, мотор - BLDC.
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Проверено:
По цепи управления ток потребления = 1.0 мА при макс. скорости, соответствующей сигналу U=+10V.
По цепи управления ток потребления = 0.4 мА при cредней скорости, соответствующей сигналу U=+5V.
Итого, макс. суммарный ток от контроллера для 10 двигателей составит 10мА.


Если действовать строго по инструкции,
то достаточно добавить шунтирующий резистор на выход контроллера, для обеспечения минимального тока 10 мА на малых и средних оборотах вентиляторов.
Но по смыслу - это опечатка. И надо установить дополнительный эмиттерный повторитель, чтобы разгрузить выход контроллера.

Подтверждение из форума:
19.01.2015 Step:
"...Сопротивления потенциометров должны быть не менее 5К ( в сумме дадут нагрузку 5К/3=1,67К), т.к.
максимальный выходной ток канала 0-10В в контроллере 10мА, что соответствует нагрузке 1К."
http://forum.breezart.ru/archive/index.php/t-669.html

Подводные камни от двигателя BLDC.
В кондиционерах BLDC вентиляторы используются часто.
1 - Был случай, когда в цепь управления вентилятором из вентилятора, вопреки науке, появилось напряжение + 100В и спалило плату управления. В данном случае один дохлый вентилятор спалит 9 живых вентиляторов и контроллер.
2 - При случайном касании корпуса сигнального провода 0-5V мгновенно выходит из строя драйвер двигателя BLDC.
В кондиционерах проверено неоднократно. Улыбка
В данном случае, без гальванической развязки сгорят 10 вентиляторов и контроллер при случайном замыкании сигнального провода на корпус.
Как предотвратить эти ситуации - ?

IMHO
1 - Надо обязательно выполнить гальваническую развязку цепи управления каждого вентилятора и контроллера.
2 - Использовать эмиттерный повторитель для подсветки 10 оптопар, т.к. каждая оптопара -10 мА. Итого - 100 мА.
3 - Установить предохранитель и стабилитрон на выходе контроллера по цепи 0...10В. Защита от к.з. в контроллере есть, судя по инструкции.

Готовая плата согласования для контроллера есть в продаже:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... id=2864176
https://adventex.ru/blok-brg-21
http://www.fractal.com.ru/index.php?p=d ... =RSX20-1.x
Цена каждой платы колеблется от 10 т.р. до 15 т.р.
Т.е. цена доработки контроллера будет около 80 т.р. - это очень дорого.

Предлагаю другую схему гальванической развязки.
Гальваническая развязка на оптопаре HCNR200 - свето/фотодиоды.

Изображение Изображение

http://www.triatron.ru/upload/catalog_p ... 061771.pdf
http://www.mouser.com/ds/2/389/lm158-954927.pdf

Будет ли работать схема, собранная из кусков представленых схем для преобразования сигнала 0-10В от контроллера
в развязанный гальванически сигнал 0-10В поступающий на BLDC вентилятор - ?

Конечно, питание Vcc=5.5V будет увеличено до Vcc=12.0V
Какие элементы надо изменить для увеличения диапазона регулировки 0-10V - ?

Изображение

IMHO
1 - На входе, перед R1 надо установить делитель 1кОм/1кОм.
2 - R2(150 Ом) надо увеличить до 300 Ом.

Re: Контроллер Breezart RCCU 3.2M и 10 вентиляторов вентиляц

Сб июн 02, 2018 03:47:26

вроде это для передачи цифры (HART) схемы... оптопары анлог передають неочень...
сделай из своего сигнала ШИМ, навесь на него сколько надо оптопар, а потом сгладь его обратно в аналог.

Re: Контроллер Breezart RCCU 3.2M и 10 вентиляторов вентиляц

Сб июн 02, 2018 05:25:33

оптопары и правда отвратно передают аналог...
но не все
с с каналос ОС но по понятным причинам они малоприменяемыи дрги

Re: Контроллер Breezart RCCU 3.2M и 10 вентиляторов вентиляц

Сб июн 02, 2018 10:14:16

вроде это для передачи цифры (HART) схемы...
оптопары анлог передають неочень...

HCNR201-000E ... Эта оптопара используется для изоляции аналоговых сигналов в самых разных устройствах, которые требуют хорошей стабильности, линейности, пропускной способности и низкой стоимости. Устройство широко используется в устройствах недорогой аналоговой изоляции, модемах, УАТС, управлении промышленными процессами вроде изолятора преобразователя и изолятора для термопар с контуром 4мА до 2мА, импульсных источниках питания с контуром обратной связи и контроля напряжения питания двигателя.
https://www.chipdip.ru/product/hcnr201-000e


сделай из своего сигнала ШИМ, навесь на него сколько надо оптопар, а потом сгладь его обратно в аналог.

Cпасибо за подсказку.

Нашел оптопару с Дарлингтоном внутри.
6N139
Ток светодиода - 0.5мА
Ток Дарлингтона - 40 мА.
https://static.chipdip.ru/lib/224/DOC000224606.pdf
Одна оптопара получит сигнал от контроллера и
передаст сигнал на 10 оптопар, управляющих 10 вентиляторами.

Re: Контроллер Breezart RCCU 3.2M и 10 вентиляторов вентиляц

Вс ноя 25, 2018 15:33:51

вроде это для передачи цифры (HART) схемы... оптопары анлог передають неочень...
сделай из своего сигнала ШИМ, навесь на него сколько надо оптопар, а потом сгладь его обратно в аналог.

Результат эксперимента с HCNR201.

Изображение

Спасибо за подсказку. :)

Изображение
Ответить